Озадачила меня хорошая знакомая вопросом электропроводки в частном доме. Вроде все понятно, что и как кроме одного вопроса. Домик она будет строить двух квартирный, себе и маме. Ввод на участок выполнен сбытовой организацией. На столбе, щит, в нем вводной автомат 25А и трехфазный счетчик, по ТУ выдали 15 кВт 380 В. Разделение PEN велено делать где угодно, только не в щите сбытовой, ладно, бог с ними.
Вопрос заключается вот в чем. Дом будут вводить по очереди, сначала одну квартиру, потом, спустя неизвестно какое время (не исключено что и пара-тройка лет), вторую. Плюс, дамам очень сильно хотелось бы, что бы приборы учета у них были свои отдельные. 380 В ни где использоваться не будут. Поэтому подскажите пожалуйста, будет ли правильным такое решение: от ВЩУ СИПом до стены дома, опускаемся по стене, ставим еще один щит в котором разделяем PEN на PE и N, а так же разделяем автоматом фазные провода на два ввода в квартиры, после чего заводим все в квартиры, ставим еще по одному прибору учета, селективное УЗО и далее разбиваем на группы по нагрузке.
Жизнеспособна данная схема?