Страница 1 из 1

Ввод в дачный дом

СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 22:51
morgan-id
Добрый день, хочу проложить новую трассу до садового домика
В домике будет проведено электрическое отопление суммарной мощностью примерно на 10кВт и возможность подключения сварочного аппарата инверторного типа.
Подскажите какой провод пробросить от столба электро передачи до домика, длина трассы 120 метров ?
Думаю СИП-4 2х16, хватит 16 квадратом сечения ?
16 квадратов сколько кВт держит ?
С Уважением !

Re: Ввод в дачный дом

СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 09:31
Anatoliy
morgan-id писал(а):Думаю СИП-4 2х16, хватит 16 квадратом сечения



Вот его то как раз и прокладывайте. Он по нормам проходит

Re: Ввод в дачный дом

СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 11:44
116rus
Максимальные пролеты для проводов 2х16, 4х16, 2х25, 4х25 составляют до 25 м для ответвлений на ввод и 40 м для линейных ответвлений

вычитал в сети. а есть у кого таблица или формула для расчета?

Re: Ввод в дачный дом

СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 12:39
Shturman
morgan-id писал(а):электрическое отопление суммарной мощностью примерно на 10кВт

Извиняюсь. Но разве при таких мощностях делают однофазный ввод? Судя по тому что вы хотите взять СИП-2 х 16 то у вас одна фаза. Уточните пожалуйста.

Re: Ввод в дачный дом

СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 08:00
morgan-id
Линия на 220в однофазная
С котлом я дал маху, мощность котла на 220 Вольт, максимально 4,5 кВт, ну и плюс к этому электрочайник, электроплита, телевизор и прочая техника, И сварочный аппарат
Скажите с учетом того что мощность котла значительно меньше, мне все равно мало будет сечения провода СИП-4 2х16 ?

Re: Ввод в дачный дом

СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 08:07
116rus
Anatoliy писал(а):Он по нормам проходит

2*16 хватит с головой ;;1):

Re: Ввод в дачный дом Решено

СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 09:42
Anatoliy
morgan-id писал(а):Скажите с учетом того что мощность котла значительно меньше, мне все равно мало будет сечения провода СИП-4 2х16



Да все одно будет 2х16 так как здесь нормируется сечение PEN проводника которое должно быть 10 по меди или 16 по алюминию.

Re: Ввод в дачный дом

СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 19:38
morgan-id
Всем Спасибо !
Значит буду тянуть 2х16

Ввод со столба в дом.

СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 21:22
Val
На частный дом выделили по ТУ 15 кВт. Расстояние от столба до дома 4 м. Эл. счетчик надо ставить на столбе. Вопрос - кабель от общей линии до эл. счетчика бросать 10 мм.кв. медь или с коэффициентом запаса т.е. 16 мм.кв. медь? И от электросчетчика , по столбу и потом по воздушке до дома - вести СИП 16 кв.мм. алюминий ,или 25 кв.мм алюминий?
И общий АВ на сколько ампер ставить , по формуле получается 70 А, а в инете я нашел информацию ,что ставить надо при нагрузке 15 кВт автоматический выключатель на 50А?

Re: Ввод со столба в дом.

СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 21:36
haramamburu
Вам стопудов, дают данную мощь при 3х фазах (уточните, не поверю - что это 1 фаза)... посему от опоры - СИП4 16 квадрат, автомат 25А

Re: Ввод со столба в дом.

СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 21:49
Val
В ТУ не написано сколько фаз , просто написали мощность и всё. А спросить в энергонадзоре сколько фаз , можно будет только в понедельник.
А если одна фаза будет, то хотелось бы узнать ответы на мои вопросы.

Re: Ввод со столба в дом.

СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 21:59
haramamburu
Расчетный ток при одной фазе получается 68А, такого автомата нет.. поставят на 63, тем более что он (АВ) вырубится не ранее 77А...

Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
и.. тот же СИП... 2х16 выдержит данный ток

Добавлено спустя 34 секунды:
Хотя в натяг...