Электропроводка в кирпичном доме под вагонкой |
dik2004 - Заглянувший
|
10 мар 2013, 21:44 |
Привет всем обитателям форума.
Столкнулся с проблемой выбора: Есть кирпичный дом с деревянными перекрытиями (деревянные полы по деревянным балкам). Собираюсь тянуть электрику. Стены дома будут облицованы деревянной вагонкой. Начитавшись ПУЭ и прочего понял, что проводка в таком случае должна быть в стальной трубе, локализующей горение. Но заморачиваться с трубами совершенно не хочется. Можно ли проводку замонолитить в кирпич? Т.е. проштробить борозды и заштукатурить ее? Это даст локализационную способность? Правда я слабо представляю как при таком способе устанавливать розетки (в стальных подрозетниках?) и распределительные коробки (тоже замоноличивать?) Посоветуйте, как лучше всего поступить в данной ситуации. |
Re: Электропроводка в кирпичном доме под вагонкой |
elhouse - Председатель клуба
|
10 мар 2013, 22:25 |
dik2004 писал(а) Можно ли проводку замонолитить в кирпич? Т.е. проштробить борозды и заштукатурить ее? Можно. Но зачем? И трубы зачем, у вас же не деревянный дом? Изучайте форум - всё написано... Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь. Скажу Вам по секрету.
|
Re: Электропроводка в кирпичном доме под вагонкой |
Pukin - Мастер
|
11 мар 2013, 10:32 |
dik2004 писал(а) Можно ли проводку замонолитить в кирпич? Т.е. проштробить борозды и заштукатурить ее? Это даст локализационную способность? Да. (см ПУЭ Таблица 2.1.3.) dik2004 писал(а) Правда я слабо представляю как при таком способе устанавливать розетки (в стальных подрозетниках?) Да. Ответвительные коробки тоже стальные, а если пластик, то заштукатурены. Скрутки сварены или пропаяны. Кабель Кабель ВВГнг-FRLS, т.е. не поддерживающий горение, с пониженным выделением дыма. В щите на вводе УЗО 300мА |
Re: Электропроводка в кирпичном доме под вагонкой |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
11 мар 2013, 10:42 |
СП 31-110-2003
14.15 -- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением); Но у вас с одной стороны провода (кабеля) кирпич, с другой стороны, дерево. 14.15 - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X; - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X; - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах; - электропроводка должна быть сменяемой. Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1. Все же правильнее будет заложить в стены. Хотя сейчас на подходе новое СП по электропроводкам ( в проектном варианте) |
Вложения |
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ-СП.doc [308 КБ] Скачиваний: 55 |