Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки
УЗО должны быть не на 0,3А а на 0,03 А.
Прежде чем сработает УЗО на 0,3 А у вас подметки обгорят.
И с нова ваш генератор обещает жить долго при первом же запуске котла.
Кстати генератор красиво дымит и запах едкий.
-
- Сообщение
- Саня / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки
1.Ну хоть убей котел на генератор не вкдючу
2.Генератор отрубится при возникновении нагрузки большей чем он сможет подать
3.там в цепи есть еще и розетка.. то есть отключили свет ... пошел запустил гену, включил его в сеть, вырубил автоматы лишние напрмер на котел вот такой план
про УЗО спасибо исправлю
-
- Сообщение
- andi
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки
Можно влезу со своим вопросом:
Предстоит подключение, 15 кВт 0,4 кВ, столб через дорогу ~9 м.
Планируется столб (труба кв. 100х100, ок. 4 м высоты) как стойка забора, на ней ВРУ.
Поглядите Плиз. черновой вариант щита,
Пояснения:
- Провод тонковат, установлен как образец, на какой поменять?
- Ввод СИП 4х16, клемма оставлена
- Автоматы IEK - муляж под дифф. какой номинал посоветуете? (для АВВ 32)
- На шину нужна пломбировка, готового нет, идей пока тоже, благодарю, если подкинете...
- На схеме подключения ноль в счетчике с перемычкой, она стоит или делать самому?
- CAN интерфейс: с чем его едят, как и чем подключать, прога вроде на офсайте есть. Скачал, буду читать.
- PE провод обозначен, ПВ1 10 медь?
- Деление PEN правильно?
-
- Сообщение
- elhouse
- Председатель клуба
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0
-
- Сообщение
- andi
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки
andi писал(а):Планируется столб (труба кв. 100х100, ок. 4 м высоты)
А не маловата высота через дорогу.
ПУЭ Таблица 2.5.35
-
- Сообщение
- andi
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки
Anatoliy писал(а):А не маловата высота через дорогу.
ПУЭ Таблица 2.5.35
Спасибо.
Указаное относится к ВЛ свыше 1Кв, мне столько не дали...
читаю что применимо следующее:
Габариты, пересечения и сближения
2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.
При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
-
- Сообщение
- electrohoz
- Отв. за электрохозяйство
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 38 +10 / -0
Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки
andi писал(а): Автоматы IEK - муляж под дифф. какой номинал посоветуете? (для АВВ 32)
На шину нужна пломбировка, готового нет, идей пока тоже, благодарю, если подкинете...
На схеме подключения ноль в счетчике с перемычкой, она стоит или делать самому?
CAN интерфейс: с чем его едят, как и чем подключать, прога вроде на офсайте есть. Скачал, буду читать.
1.Скажите, а зачем вам на вводе автомат 32А, у вас же 15 а не 20кВт. Вводной автомат на 25А.
2.Узо на 32А и ток утечки 30mA.
3.Берёте оргстекло, высверливаете пару отверстий, находите винты от старых крышек счётчиков СО-505 или подобных и крепите это стекло на шину.
4.Все перемычки уже стоят.
5.CAN интерфейс - читайте инструкцию.
-
- Сообщение
- andi
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки
electrohoz писал(а):1.Скажите, а зачем вам на вводе автомат 32А, у вас же 15 а не 20кВт. Вводной автомат на 25А.
2.Узо на 32А и ток утечки 30mA.
3.Берёте оргстекло, высверливаете пару отверстий, находите винты от старых крышек счётчиков СО-505 или подобных и крепите это стекло на шину.
4.Все перемычки уже стоят.
5.CAN интерфейс - читайте инструкцию.
1. Чтобы не бегать на улицу, 25А будет в доме
2. Это для 25-го или моего?
3. Спасибо! что-то типа этого были идеи, значит "Верной дорогой идёте, товарисчи!"
4. т.е. можно оставить нуль как есть?
5. Изучаю, возник вопрос, а каким проводом тянуть до компа, и какие стандартные разъёмы применить?
Что то нумерация не хочет, вроде кнопочки нажал...
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки
andi писал(а):Указаное относится к ВЛ свыше 1Кв, мне столько не дали...
Как то ПУЭ говорит по иному.
. 2.4.90. При пересечении и параллельном следовании ВЛ с железными и автомобильными дорогами должны выполняться требования, изложенные в гл. 2.5.
-
- Сообщение
- andi
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки
andi писал(а):Ну ежели шестёрку закопаю на 1,5 м. то через проезд между трёх домов хватит, а упрутся приварю метр-другой
НУ. НУ.
-
- Сообщение
- andi
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки
-
- Сообщение
- миш
- Почётный член клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 82 +21 / -0
Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки
andi писал(а): на ней ВРУ.
А почему ВРУ? Может узел учета электроэнергии? Назвать его ВУ , а ВРУ выполнить в доме и разделение проводника РЕN выполнить во ВРУ. Пункт правил 7.1.22
На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
andi писал(а):На шину нужна пломбировка, готового нет, идей пока тоже, благодарю, если подкинете...
Не понял. на какую шину и зачем? Что у вас получиться , в щиту на вводе ВН32 и электросчетчик и все. Все остальное в здание.
-
- Сообщение
- andi
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки
Спасибо.
Ну как обозвать я может и напутал, в щите на "столбе" будет вводной автомат,счетчик, разделение PEN, и выходное Узо или дифф, про последний никак не разберусь что дает и зачем нужен. Дом пока не готов, наматывать "километры" запасного СИПа не стоит, а в бытовку времянку кину из первого щита.
В щите стоит шина разделения PEN и кажется мне что входной ноль должен быть под пломбой
Да забыл на вводе ещё заземление по ТУ должно быть, его ведь не сделаешь без разделения PEN? Или я чегото недопонимаю?
-
- Сообщение
- миш
- Почётный член клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 82 +21 / -0
Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки
andi писал(а):Да забыл на вводе ещё заземление по ТУ должно быть
миш писал(а):разделение проводника РЕN выполнить во ВРУ
На вводе в здание.
andi писал(а):должен быть под пломбой
Нет.
Что дает УЗО или диф.автомат написано много.
andi писал(а):наматывать "километры" запасного СИПа не стоит
Это правильно. Вот смотрите , что я вам предлагал, на "столбе" вы ставите щит с одним ВН и электросчетчик и все. На вводе в здание забивается очаг и во ВРУ здания делается разделение проводника РЕN. То есть нет смысла тащить 5 жил от " столба " на улице. Может я в чем то и неправ. На столбе вам предписали установить щит учета?
Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.
На вводе ставьте диф.автомат с утечкой на 300 или 100 мА и с током отключения 32А.
-
- Сообщение
- electrohoz
- Отв. за электрохозяйство
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 38 +10 / -0
Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки
andi писал(а):1 Чтобы не бегать на улицу, 25А будет в доме
2 Это для 25-го или моего?
3 Спасибо! что-то типа этого были идеи, значит "Верной дорогой идёте, товарисчи!"
4 т.е. можно оставить нуль как есть?
1 Ну если энергосбыт пропустит, то пожалуйста.
2 Тогда узо в щитке со счётчиком 40А 30мА.
4 Да.
-
- Сообщение
- миш
- Почётный член клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 82 +21 / -0
Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки
electrohoz писал(а):Тогда узо в щитке со счётчиком 40А 30мА.
А почему 30мА , А не 300мА или 100мА.
-
- Сообщение
- andi
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки
По составу ящика, я правильно понял: вводной автомат 32А, счётчик, дифф 32А а ток 300-100 критично или "какой нибудь"?
По внутренней разводке ткните носом, медь "десятка", или поменьше можно?
-
- Сообщение
- миш
- Почётный член клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 82 +21 / -0
Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки
andi писал(а):Напомню что дома нет,
Раз нет то и смысла нет выполнять повторное.
Пункт 11.3 в ТУ , там написано , что выполнить учет на границах балансовой принадлежности. Там нет о выполнение повторного заземления и нет о установке автоматов защиты. Раз собрали щит учета и хотите на месте сделать разделение проводников, то на вводе до счетчика можете поставить автомат любого номинала но не ниже 32А или любой разъединитель , после счетчика диф 32А 300мА. Скорей всего вы в будущем доме на вводе то же, что то будете ставить.
andi писал(а):медь "десятка"
Можете и ее . Если вы имеете ввиду монтаж щита. Потом если выполнять разделение проводника РЕN в узле учета, тогда у вас не хватает ГЗШ ( главной заземляющей шины). Потом вам её придется ещё раз устанавливать в доме , поскольку надо будет приводить все на ГЗШ.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж на даче, коттедже, бане
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|