Фаза пропала и самопроизвольно появилась

СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 13:37
russianingeneer
Загородный дом. Проводка была сделана в 1996 году. Обычный трехжильный алюминиевый провод без всяких двойных и тройных оплеток сечение 2.5.
На вводе в дом 3 фазы из-за котла бани. В один прекрасный день, включается вилка в розетку от китайской гирлянды. Происходит небольшой хлопок и гаснет свет на втором этаже дома + все розетки второго этажа обесточены.
Диагностика говорит, что нет фазы. Вскрыты все существующие распайки-все ок. Автомат не сработал, до него и после есть фаза (мультитестер показывает 220 В) Через 2 дня свет и розетки снова работают как ни в чем небывало.
Вот и думай тут, что за проблема...
Может у кого были похожие случаи? Может кто что подскажет, что это было?

Re: Фаза пропала и самопроизвольно появилась

СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 14:07
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Может быть ноль отошел (который отвечает за эту группу )-- надо его проверить !
отошел при замыкании - а потом встал на место !

Re: Фаза пропала и самопроизвольно появилась

СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 14:57
sergey_sav
russianingeneer писал(а):Может кто что подскажет, что это было?

Это будет гадание на кофейной гуще... Только очное обследование может выявить причину.

ЗЫ. Устное замечание. Не стоит дублировать вопросы в разных темах... да ещё и реанимировать темы трёхлетней давности.

Re: Фаза пропала и самопроизвольно появилась

СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 15:45
nikola
Могу предположить, что где-то есть скрутка в стене и на ней из-за плохого контакта теряется фаза.
Что-бы обнаружить плохой контакт, можно загрузить линию по полной.

Re: Фаза пропала и самопроизвольно появилась

СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 22:20
russianingeneer
спасибо за ответы! :)))drinks

С нагрузкой на линию...была у меня такая идея, но смутило то, что обшивка стен - вагонка. Не стал яприбегать к такому варианту. Однако есть все-таки подозрение, что именно под вагонкой чсто-то есть, т.к. в распайках все провода хоть и на скрутках, однако на довольно хороших скрутках, плохого контакта там точно нет.
Остается только вариант со стеной и протяжкой контактов автоматов, хотя последнее маловероятно.

Re: Фаза пропала и самопроизвольно появилась

СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 22:58
Фёдорович
russianingeneer писал(а):но смутило то, что обшивка стен - вагонка.

Распайки надо было оставлять доступными, как и указывает ПУЭ. Ну или вагоночку вскрывать.

ПУЭ 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.