Расчетные токи при трехфазном электроснабжении 15кВт

Добавлено:
15 янв 2013, 09:38
sedoided
Доброго времени суток!
Планирую подключать трехфазный ввод в дачный дом, в связи с чем спроектировал однолинейную схему электроснабжения. Разрешенная максимальная мощность 15 кВт. Вопрос №1: правильно ли я посчитал ток для вводного автомата Iр=15000/(1,73*380*0,95)=24А. Значит вводной автомат выбираю на 25А? На 32А смысла нет? Вопрос многим покажется глупым, но просто подозрительно мало... И еще подвопрос: как считаете, может лучше сделать 3 однополюсных 25А вводных автомата на каждую фазу, чем один трехполюсный, при условии что у меня не будет трехфазных потребителей? Если одна фаза пропадет, то хоть что-то будет работать.
Вопрос №2: Считал расчетные токи по группам для каждой фазы. Вот, к примеру, хочу выбрать автомат для первой группы (полностью фаза А), потребление 5 кВт. Считаю: Iр=Рр/(1,73*Uл*cosф)=5000/(1,73*380*0,95)=8 А (конечно же это очень мало) и мой мозг подсказывает мне, что числитель нужно умножить на 3, т.е. Iр=24А. Так вот, откуда это 3? Потому что 3 фазы? Можно здесь поподробнее, по-научному). Изучал ТОЭ к своему стыду, поэтому грамотный ответ пойму.
заранее спасибо
Re: Рассчетные токи при трехфазном электроснабжении 15кВт

Добавлено:
15 янв 2013, 11:00
Pukin
sedoided писал(а):Разрешенная максимальная мощность 15 кВт. ... Значит вводной автомат выбираю на 25А?
Да примерно так.Только считать надо проще:
15000 Вт/(3х220В) = 22,72 А. Выбираем 3-х полюсный С25А.
Что и должно быть отражено в требованиях энергоснабжающей организации.
sedoided писал(а):... выбрать автомат для первой группы (полностью фаза А), потребление 5 кВт.
С однофазными потребителями тоже самое:
5кВт/220В = 22А. Однако, выбрать автомат на 25 А нам не позволит религия. Под религией понимается нарушение требований нормативов и отсутствие селективности. Поэтому разбиваем фазу А на несколько групп. Например, на 2, а лучше на 3 и ставим автоматы на отходящие группы номиналом 16А, а на освещение 10А.
А ваапще почитайте форум, здесь много интересного

Re: Расчетные токи при трехфазном электроснабжении 15кВт

Добавлено:
15 янв 2013, 13:26
Shturman
Если вы насчитали 5 кВт на фазе А простым складыванием мощностей потребителей, то так не пойдет. Они же не будут одновременно работать.
Re: Расчетные токи при трехфазном электроснабжении 15кВт

Добавлено:
15 янв 2013, 14:29
sedoided
Shturman писал(а):Если вы насчитали 5 кВт на фазе А простым складыванием мощностей потребителей, то так не пойдет. Они же не будут одновременно работать.
Я просто для примера взял, конечно так не складывал, с этим еще придется голову поломать, пока плохо представляю мощности даже основных потребителей, буду думать. Что можете сказать о вводе трех однополюсных автоматов? Знаю, что так не делают, по крайней мере мне не известны такие случаи. Но все же это разумно, если нет трехфазного оборудования или все-таки энергетики садового товарищества не позволят мне создавать им перекос между фазами, если на подстанции сгорит одна вставка?)
Re: Расчетные токи при трехфазном электроснабжении 15кВт

Добавлено:
18 янв 2013, 23:14
Юрий Юрьевич
Shturman писал(а):Если вы насчитали 5 кВт на фазе А простым складыванием мощностей потребителей, то так не пойдет. Они же не будут одновременно работать.
Меня тоже интересует, как посчитать потребители если они не будут одновременно работать? Если кто знает, обьясните пожалуйста, желательно на примере расчета( какие и из каких соображений брать коэффициенты). Просто я всегда при электромонтаже начинаю "плясать" от сечения вводного кабеля или при вновь монтируемом обьекте от выделенной мощности. Если кому не жалко своих знаний и опыта расскажите как это расчитать правильно, как это именно Вы расчитываете, что бы потом не облапошиться.
Re: Расчетные токи при трехфазном электроснабжении 15кВт

Добавлено:
19 янв 2013, 00:09
slavapril
Юрий Юрьевич писал(а):как посчитать потребители если они не будут одновременно работать?
А зачем? Это используют для экономичного расчета сечения питающей линии, чтоб не прокладывать излишне большое сечение. Зря не тратить деньги. В вашем случае расчет сечения продиктован разрешенной максимальной мощностью 15 кВт. Или таковую мощность вы закладываете сами?
Re: Расчетные токи при трехфазном электроснабжении 15кВт

Добавлено:
19 янв 2013, 13:01
Anatoliy
Юрий Юрьевич писал(а):Меня тоже интересует, как посчитать потребители если они не будут одновременно работать? Если кто знает, обьясните пожалуйста, желательно на примере расчета( какие и из каких соображений брать коэффициенты). Просто я всегда при электромонтаже начинаю "плясать" от сечения вводного кабеля или при вновь монтируемом обьекте от выделенной мощности. Если кому не жалко своих знаний и опыта расскажите как это расчитать правильно, как это именно Вы расчитываете, что бы потом не облапошиться.
Когда вы приступаете к электромонтажу, то на вводе у вас дается мощность не Ру (установленная мощность), а Рр (рабочая мощность) где уже Кс (коэффициент спроса) учтен в отпущенной мощности в ТУ.
Если же для расширения знаний то советую почитать
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. (раздел 6 Расчетные электрические нагрузки)
РМ-2696-01 Временная инструкция по расчету электрических нагрузок жилых зданий .