Щиток в дом и схема!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
igor2772
Автор темы
Участник
Участник

Re: Щиток в дом и схема!

Сообщение igor2772 » 15 янв 2013, 20:33

Ну вот пока что получилось.
Дифы на все розетки пока не ставлю--поставил на ответственные линии--розетки кухня---розетки ванная
--на все розеточные линии не ставлю, а то схема выйдет под 100 тыс


[img=left]http://img-fotki.yandex.ru/get/5640/104016836.a/0_9efd8_60b45a12_XXL.jpg[/img]

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Re: Щиток в дом и схема!

Сообщение Объявления » 15 янв 2013, 20:33

Re: Щиток в дом и схема!

Сообщение Похожие темы » 15 янв 2013, 20:33

Посмотрите здесь:
Этажный щиток
Щиток на дачу
Щиток учета
Щиток серии 600.11
Контактор или реле в щиток
Нет аватара
igor2772
Автор темы
Участник
Участник

Re: Щиток в дом и схема!

Сообщение igor2772 » 18 янв 2013, 23:57

Сорри модераторы а можно предыдущую схемку удалить! privet))

Подскажите пож-ста это не критично будет что я установил селективное узо в щите учета на участке.
в дом веду 5-ти жилкой
и вот на входе у меня получается сам ввод кабеля на узм-51м

Тут 3-и вопросика подоспели-если не затруднит помочь
1-
Может надо модуль или контакты какие-то установить на вводе?
2- по узм-51-там выход НОЛЬ тоже есть-надо ли их все вместе соединить и тогда завести на переключатель -генератор-сеть?
3-Еще исправил автомат 20А на генератор--ПОСТАВИЛ ЕГО ПЕРЕД рубильником-так правильно?


Ну и далее по схеме все практически как уже было
Вложения

Нет аватара
igor2772
Автор темы
Участник
Участник

Re: Щиток в дом и схема!

Сообщение igor2772 » 20 янв 2013, 23:55

Вот пока что получилось у меня
И вопросик еще появился
Повторю вводную часть:
Имею 3-х фазный ввод в щит учета на участке
в нем делю PEN на N и РЕ
в ДОМ веду 5-ти жильным кабелем
Вводной автомат в доме В32А 4-х полюсной-4Р (ЕГО еще не купил может 3-х полюсной-3Р-хотел уточнить какой?)
Далее веду на узм-51м и после узм-ок ставлю рубильник ABB на 40 а-3-х полюсной
далее собственно подключение.
Вот схемка-поясните пож-ста все правильно тут подключено

1. Правильно ли автомат стоит 20А до рубильника-или его надо ставить после рубильника?

2. Читал такую фразу-что ноль сети и генератора нельзя объединять.
И не уверен что генератор по нулю не даст скачок в обратку и останутся целы узм-51
может надо и ноль еще автоматом разорвать после узм, что бы в обратку от генератора не получить?

3. Какой поставить автомат на вводе в дом 3-х полюсной или 4-х полюсной---
-в щите учета на участке вводной автомат С32А-
а какой поставить в доме?

схема вот-
Вложения

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Щиток в дом и схема!

Сообщение Василич » 22 янв 2013, 08:08

Так и не понял, где стоит ГЗШ - шина заземления - в доме? - тогда и разделить PEN входящий надо на ней: от нее ноль на вводной 4-хполючной автомат, перекидной рубильник то же 4-хполюсной (действительно такой как на фото, но по 4 полюса на ввод). На клеммах генератора фаза тоже обозначается, в крайнем случае, при однополюсном автомате на выходе генератора, фаза - тот вывод, который защищен автоматом, другой вывод - ноль.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Нет аватара
igor2772
Автор темы
Участник
Участник

Re: Щиток в дом и схема!

Сообщение igor2772 » 22 янв 2013, 19:23

Василич писал(а):
Так и не понял, где стоит ГЗШ - шина заземления - в доме?

Шина разделения РЕN стоит в вводном щите на участке.
Там и делю на N и РЕ.
Возле щита учета на участке забит прут 3-и метра-как повторное заземление
На столбах сип, с повторным заземлением тоже.
Линия новая-трансформатор в зоо метрах в дом веду 5-ти жильным кабелем.
Рисунок вот и схему поправил уже --добавил полюс к рубильнику

Вот еще схемку прицепил вводного щита--как считаете розетка правильно через диф подключена?

Изображение

Изображение
Вложения

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Щиток в дом и схема!

Сообщение nikola » 23 янв 2013, 05:33

Автору - разрываться должны все рабочие проводники. На форуме уже есть тема где это обсуждали.
Если Вас не затруднит - раскажите о вашей ВЛ с которой идет питание.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
igor2772
Автор темы
Участник
Участник

Re: Щиток в дом и схема!

Сообщение igor2772 » 23 янв 2013, 07:20

nikola писал(а):
Если Вас не затруднит - раскажите о вашей ВЛ с которой идет питание.

Приветствую!
Ну вот с доп. полюсом рубильника у меня и получаются что все проводники разрываются.
И на вводном автомате 4Р тоже.

А линия новая только построили до меня от трансформатора в 300 метрах.
На столбах СИП-
У столбов повторное заземление-катанка в землю уходит-возле моего столба тоже.
От крайнего, моего столба беру СИП-ом к себе на трубостойку.
Далее в щиток вводной завожу на 3-х полюсной автомат

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Щиток в дом и схема!

Сообщение nikola » 24 янв 2013, 05:05

ВЛИ у Вас новая, значит система заземления TN-C-S, разделение PEN в ВЩУ на опоре. РЕN не разрывается. Т.Е. первый автомат до счетчика трехполюсной под пломбой. После разделения N и РЕ нигде не соединяются и нули разных груп каждая под своей дифзащитой тоже не соединяются и разрываются одновременно с фазными проводниками.
Схему Вашу не могу посмотреть нормально, слишком маленький размер. Можно выложить на стороннем ресурсе фото и сбросить сюда ссылку. В кодах такая возможность есть.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
igor2772
Автор темы
Участник
Участник

Re: Щиток в дом и схема!

Сообщение igor2772 » 24 янв 2013, 15:58

]Ну вот друзья и знаменитые пломбировщики из энергосбыта посетили меня и осмотрели мой щиток.
Итог не подключать!
Выдали предписание-заменить вводной автомат на 25А
Далее по схеме претензии
кабель сип L1,L2,L3-завести в вводной автомат -
Кабель PEN- завести на клемму счетчика 7 и с выхода 8 прицепить ее на шину.
Далее что будет сказали нас не волнует.
Моя однолинейная схема сказали не верна-и кто ее рисовал пусть рисует далее.
Говорят нельзя, чтоб не воровали заводить НОЛЬ со столба на шину!
О том что есть разные системы заземления сказали ничего не знаем!
как сказали так и делайте-иначе не подключим!
Вот по такой схеме надо собирать щиток
Как теперь делить PEN ?
Или после счетчика он уже не PEN стал ?
Вот такие дела
Кстати со столба у энергосбыта идет --рабочий ноль--а не проводник PEN


схема однолинейка по которой собирал щит учета -- рис.3
Схему по их требованию энергосбыта--рис 2

и то что требуют Энерго сбыт--схема из паспорта счетчика-рис. 1 И рисунок согласно их требованиям!

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Щиток в дом и схема!

Сообщение sergey_sav » 24 янв 2013, 16:13

igor2772 писал(а):
Говорят нельзя, чтоб не воровали заводить НОЛЬ со столба на шину!
О том что есть разные системы заземления сказали ничего не знаем!

У Вас на руках, как я понял, согласованный документ (фото 3). А коль так, то имеете полное право накатать жалобу на сетевиков. То что они не знают систем заземления, не освобождает их от исполнения своих обязанностей. К тому же, даже при отключенном нулевом проводе трёхфазный счётчик продолжает считать. Но это и не важно, ибо не Вам заниматься обучением пломбировщиков, а их начальству.

Схема сетевиков (фото 2) вообще "ниочём", ибо нулевой проводник на схеме отсутствует.

Схема 1 не Ваша и зачем Вы её привели тут... не понятно.

ЗЫ. Если бодаться с сетевиками не хочется, то допустил бы "обозвать" нулевую клемму счётчика (если в нуле счётчика нет шунта) винтовым соединением. При таком приближении можно было бы поделить нулевой провод и после него....
Или же отказаться от TNCS в пользу ТТ.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Этажный щиток
    Элпос » 30 апр 2013, 19:19 » в форуме Электромонтаж в квартире
    2
    553
    sergey_sav
    30 апр 2013, 21:54
  • Щиток на дачу Вложения
    tiranozavr » 04 июл 2013, 11:35 » в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане
    16
    2626
    tiranozavr
    08 июл 2013, 11:22
  • Щиток учета Вложения
    lyuto » 08 авг 2014, 09:19 » в форуме Учет электроэнергии
    8
    765
    Anatoliy
    13 авг 2014, 11:58
  • Щиток серии 600.11 Вложения
    Dimnit » 27 апр 2012, 20:02 » в форуме Электромонтаж в квартире
    39
    2684
    Genofon
    18 июн 2012, 02:03
  • Контактор или реле в щиток
    Andrey1 » 26 июл 2015, 22:46 » в форуме Электромонтаж в квартире
    4
    687
    Anatoliy
    30 июл 2015, 00:18

Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей