Срабатывает УЗО |
roman1977 - Заглянувший
|
23 дек 2012, 13:53 |
Ситуация следующая. На вводе после автоматов стоит УЗО. Все было хорошо пару лет, даже думал иногда, что УЗО совсем не срабатывает.
Но вот недавно сделал пристройку к дому (спальню), развел там проводку: люстра и две розетки, провода алюминиевые 2,5 кв в двойной изоляции, заштукатуренные, распредкоробка одна. На днях поклеили в этой комнате обои, поставил розетки и подключил все это дело к электросети, примерно минут 40 все было хорошо, свет горит, розетки работают и вдруг тухнет свет во всем доме. Сработало УЗО, которое до этого два года себя никак не проявляло. Первая мысль - обойный клей, утечка. Отключаю комнату и спокойно живу неделю. Через неделю (клей высох), снова подключаю комнату, вроде все нормально, проходит 30-40 минут снова срабатывает УЗО. Вопросы: Чего этому чудо-устройству нужно? Утечка? Тогда почему УЗО срабатывает не сразу, а через 40 минут? И если это все-таки утечка, как ее найти? Да, еще не знаю, может, это важно, УЗО срабатывает только, если подключена фаза, даже сама без ноля, а если только ноль, то не срабатывает. Не знаю, чем отличается дифавтомат от УЗО, у меня стоит ЩИТ BДТ 3221 Ln 32 А Lan 30 ma |
Re: Срабатывает УЗО |
slavapril - Заслуженный Ректор клуба
|
23 дек 2012, 14:14 |
Горит ли в этот момент свет...не горит ли...какие розетки функционируют в этот момент, а какие нет...если что-то в них включено в этот момент, то что...
А вообще, можно тупо в распредкоробке отключить 220В от всех розеток и света. Питание оставить. Если сработает в течение вашего чудо-часа, значит смотреть в сторону питания. Если нет, то, скажем, подключить обратно только свет. Сработает в течение часа - ищите, что в сети освещения, нет - подключите одну розетку. Поэкспериментируйте с ней без нагрузки и с нагрузкой в течение вашего загадочного часа. Откуда сделаете вывод, зависит ли это от нагрузки или нет. Если все нормально - тоже самое со второй. Это чисто экспериментальный путь |
Re: Срабатывает УЗО |
миш - Почётный член клуба
|
23 дек 2012, 14:35 |
roman1977 писал(а) развел там проводку: люстра и две розетки, Все подключили через УЗО? Свет не надо было, через УЗО, необязательно это делать. roman1977 писал(а) Чего этому чудо-устройству нужно? Ему не чего не нужно, оно нашло то утечки. roman1977 писал(а) Тогда почему УЗО срабатывает не сразу, а через 40 минут Ну время допустим тоже не точное. Может быть что в течение этого времени и происходит утечка. roman1977 писал(а) И если это все-таки утечка, как ее найти? Специальными приборами или расчетами. roman1977 писал(а) Не знаю, чем отличается дифавтомат от УЗО Основное отличие УЗО от дифавтомата (разница между УЗО и дифавтоматом) - заключается в отсутствии защиты от сверхтоков, то есть от токов короткого замыкания, в устройстве защитного отключения. Более того, для нормальной и безопасной работы УЗО, его требуется защищать от сверхтока (КЗ) подключая автомат перед УЗО . roman1977 писал(а) BДТ 3221 Это дифф.автомат в него включена функция автоматического выключателя и УЗО. roman1977 писал(а) если подключена фаза Может у вас не утечка а КЗ. На вводе стоит УЗО 30 мА на весь дом - это мало на вводе. |
Re: Срабатывает УЗО |
Калямба - Гуру тех. поддержки
|
23 дек 2012, 16:00 |
roman1977 писал(а) И если это все-таки утечка, как ее найти? Удобнее всего мегомметром выявить "утечную" линию, делая разделы в распредкоробках (если в линии только один провод с утечкой - на него сажайте "0", а на чистый - фазу). Методик измерений в инете полно. |
Re: Срабатывает УЗО |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
23 дек 2012, 19:15 |
Разбейте группы автоматов на 2 УЗО.
|
Re: Срабатывает УЗО |
nikola - Гуру клуба
|
24 дек 2012, 01:48 |
УЗО на вводе на 30 мА - не самый хороший вариант.
В действующих линиях всегда присутствует небольшой ток утечки и чем больше линия, тем больше ток утечки. Поэтому, как сказал Anatoliy, лучше разбить все линии на группы и поставить их под защиту своего УЗО. На пристройку отдельный провод с ВРУ и свое УЗО. Вот если и в этом случае будет срабатывать УЗО, то тогда можно будет искать причину срабатывания. Может придется вывести освещение из под УЗО. Ну и конечно хороший вариант - прозвонить мегометром отключенную электропроводку, без нагрузки. Дифавтоматы, как и автоматы может выбивать через некоторое время, при небольшой нагрузке, из-за плохого контакта соединения проводов на них. Так-же могут быть и другие причины. |
Re: Срабатывает УЗО |
Morigan - Тех. поддержка
|
24 дек 2012, 19:35 |
Если я правильно понял Вашу "важную" приписку, что когда оставляешь одну фазу на дифе, а ноль отключаешь, диф всё равно выбивает минут так через 40? Если это так, то где-то утечка. Так как у Вас один диф. на весь дом, то может получилось так, что суммарный ток естественной утечки при добавлении новых проводов достиг величины срабатывания дифа. В этом случае необходимо поставить диф с большим значением тока срабатывания от утечки. Например, 100мА. Но вероятнее, что где-то повреждена новая проводка или тот же клей виноват. Обойный клей, хоть и сухой, не является хорошим изолятором. Лучше всего померить изоляцию мегоомметром. Можно конечно воспользоваться обычным мультиметром, замерив ток на отходящих линиях с отключенным нулем.
|
Re: Срабатывает УЗО |
nikola - Гуру клуба
|
25 дек 2012, 02:19 |
И еще, посмотрите как "крутится" счетчик, когда отключенны все электроприборы из розеток и выключен свет. Если без нагрузки идет отсчет на счетчике, то это возможно что КЗ и тогда срабатывает не дифзащита, а тепловой расцепитель дифавтомата. Хорошо бы померить ток под нагрузкой, когда срабатывает автомат, тогда многое-бы прояснилось.
|
Re: Срабатывает УЗО |
Teac - Заглянувший
|
25 дек 2012, 13:56 |
Без детального осмотра новой пристройки трудно дать ответ, остается только гадать.
|
Re: Срабатывает УЗО |
slavapril - Заслуженный Ректор клуба
|
25 дек 2012, 16:59 |
Teac писал(а) остается только гадать К тому же автор пропал |
Re: Срабатывает УЗО |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
25 дек 2012, 21:56 |
Нет. Видимо пост снегом Николая засыпало. Или Деда Мороза спужался, Он же все же на страже стоит.
|
Re: Срабатывает УЗО |
elhouse - Председатель клуба
|
25 дек 2012, 22:21 |
|
Re: Срабатывает УЗО |
nikola - Гуру клуба
|
26 дек 2012, 13:53 |
миш писал(а) это дифф.автомат в него включена функция автоматического выключателя и узо. Наконец-то нашел описание, все-таки это УЗО. Вложение Срабатывает УЗО - ВДТ-3221.PNG [ 23.35 КБ | Просмотров: 922 ] Цитата УЗО электронное ВДТ-3221 Производитель: Россия марка:..............ВДТ-3221 характеристика:.. 2р/32А/З0 мА признак: ............тип АС ОПИСАНИЕ Выключатель дифференциального тока ВДТ (УЗО) "ЩИТ" предназначен для обеспечения безопасности человека при эксплуатации низковольтных электрических сетей и электрооборудования бытового и промышленного назначения. ВДТ обеспечивает разрыв электроцепи переменного тока напряжением 220/380В. При прямом непреднамеренном контакте человека с открытыми токопроводящими частями и в других случаях превышения уставки утечки тока. ВДТ "ЩИТ" с уставками 10, 30, 100. 300 мА применяются в низковольтных сетях жилых, административных и производственных зданий и сооружений. Выпускаются двух типов: ВДТ функционально зависящие от напряжения цепи (электронные) и функционально не зависящие от напряжения цепи (электро-механические). ВДТ соответствует стандарт)' ГОСТ Р 51326.1-99, НПБ 243-97, IEC 1009. IEC 1008. Технические характеристики ВДТ-3221: количество полюсов 2р; номинальный ток нагрузки (In) 32 А; номинальный отключающий дифференциальный ток 30 мА; номинальное напряжение (Un) 220В; номинальная частота сети 50Гц; износостойкость электрических циклов не менее 4000, механических не менее 20000; номинальный условный ток короткого замыкания (Inc) 3000 А; климатическое исполнение УХЛЗ. |
Re: Срабатывает УЗО |
миш - Почётный член клуба
|
26 дек 2012, 20:23 |
nikola писал(а) все-таки это УЗО. причем под таким же названием есть и диф.Устройства защитного отключения (УЗО) предназначены для защиты людей от поражения электрическим током при неисправностях электрооборудования, повреждении изоляции проводников или при случайном непреднамеренном контакте человека с открытыми проводящими частями электроустановки, а также для предотвращения возгораний и пожаров, возникающих вследствие протекания токов утечки, замыканий на корпус и замыканий на землю. Дифференциальные автоматы объединяют в себе функции автоматического выключателя и УЗО.производитель другой , а я просмотрел . был не прав. |
Re: Срабатывает УЗО |
slavapril - Заслуженный Ректор клуба
|
26 дек 2012, 21:25 |
Буковки А не хватает.
АВДТ - автоматический выключатель дифференциального тока ВДТ - выключатель дифференциального тока |
Re: Срабатывает УЗО |
roman1977 - Заглянувший
|
13 янв 2013, 10:39 |
Всем привет, на конц то дорвался до интернета, хочу написать все таки чем у меня все закончилось, перерыл много форумов, прочитав много советов, начал экспериментировать. И первый же эксперимент дал положительный результат. Просто при подключении комнаты поменял местами ноль и фазу. Вот уже две недели полет нормальный. Всем спасибо за помощь.
|
Re: Срабатывает УЗО |
Калямба - Гуру тех. поддержки
|
13 янв 2013, 15:33 |
roman1977 писал(а) поменял местами ноль и фазу ...так это и советовал в 4 посте Калямба писал(а) провод с утечкой - на него сажайте "0", а на чистый - фазу |
Re: Срабатывает УЗО |
Morigan - Тех. поддержка
|
13 янв 2013, 17:44 |
От перемены мест слагаемых сумма не должна меняться!
|
Re: Срабатывает УЗО |
Василич - Лидер тех. поддержки
|
13 янв 2013, 19:17 |
могла и поменяться, при условии поврежденной изоляции на одном проводе и не поврежденной на другом. Меггер бы показал...
Как временное решении прокатит, но со временем все равно вылезет... |
Re: Срабатывает УЗО |
Morigan - Тех. поддержка
|
13 янв 2013, 19:33 |
Василич писал(а) могла и поменяться, при условии поврежденной изоляции на одном проводе и не поврежденной на другом. Это прокатывает когда стоит автомат, но не диф. Утечка все равно не исчезла, а значит ток протекающий через фазу дифа не равен току току протекающему через нулевой полюс дифа. Что и есть условие для его срабатывания. |