Нужно ли ноль пропускать через автомат
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
-
- Член клуба
- Бригадир
Re: Нужно ли ноль пропускать через автомат
- lu3030
- Участник
Re: Нужно ли ноль пропускать через автомат
Частный дом, 380в, на столбе с приходящей ВЛ стоит автомат на 60Ам(1), затем по сип заходит к дому (щиток на стенке чердака т.е. щит открывается с улицы) в нём установлен автомат на 40Ам(2), затем провод заходит в щит в доме, в щите стоит автомат на 63А(3) (на нём карандашиком написано Ф1, Ф2, Ф3) + автомат 40Ам(4) на нём посажен НОЛЬ, далее автомат на 40Ам(5) от которого питаются все остальные автоматы (свет, розетки).
Дом отапливается конвекторами и как только температура падает греется железный щиток в районе автомата 5 и частенько его вырубает (конвектора 9.5кВт+водогрей 3кВт+ насос скважины?+греющий зимой его кабель?+чайник 1.6кВт+микроволновка 1кВт+стиралка 1.7кВт.+освещение 500Вт+ телевизоры, ПК,ноутбук и по мелочи). Вызвал электриков, оба сказали что нужно заменить автоматы №2 и №5 увеличив их до 50Ам, при этом НОЛЬ (автомат №4) нужно посадить на четырехполюсный автомат т.е. объединить НОЛЬ с автоматом №5. Оба сказали что если не найду автомат на 4п, то можно и без него, №5 ставить трёхполюсный, а НОЛЬ посадить на колодку. Так же заменить кабель на сечение 10 от №2 к №5
Прочитал всю тему, но т.к. я не электрик, то много что не понял:
1) обязательно (безопаснее) заводить НОЛЬ в 4п автомат или можно его повесить на колодку (что предлагают электрики т.к. ав. на 4п нет в магазинах)
2) а правильно ли НОЛЬ хотят объединить в 4п/ав с ав №5, не с №3 ли он должен объединиться?
3) нормального ли качества автоматы АВВ сделаные в Италии, Германия только после НГ, а Итальянские 2 недели ждать.
Очень признателен за ответы.
Re: Нужно ли ноль пропускать через автомат
lu3030 писал(а):
увеличив их до 50Ам
Даже если вы, все эти приборы используете единовременно, то трёх полюсного автомата 40А, вам за глаза,
у вас по хорошему в доме должен стоять, трёх полюсный автомат на 32А, что более чем для вашей нагрузке в 17кВт.
А греется он скорей всего:
-не правильная расфазировка (не равномерно распределена нагрузка между фазами);
-плохой контакт в соединениях;
-не правильно рассчитано сечение кабеля.
lu3030 писал(а):
обязательно (безопаснее) заводить НОЛЬ в 4п автомат или можно его повесить на колодку
Правильнее и безопаснее подключить на нулевую колодку.
lu3030 писал(а):
нормального ли качества автоматы АВВ сделаные в Италии
Отличного качества.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю
- lu3030
- Участник
Re: Нужно ли ноль пропускать через автомат
electrohoz писал(а):
Правильнее и безопаснее подключить на нулевую колодку.
Вы меня ошарашили, читал, читал, что мол именно 4п автомат нужно ставить, чтобы при разрыве НОЛЬя ничего не погорело. А при заводе НОЛЬя на колодку что происходит, НОЛЬ не может разорваться и как же полное обесточивание.
Уважаемый, извините за тупые вопросы, но я совсем не разбираюсь в эл,, а очень уж хочется спокойно спать в деревянном доме. Спасибо Вам что откликнулись на вопрос.
Re: Нужно ли ноль пропускать через автомат
lu3030 писал(а):
Вы меня ошарашили, читал, читал, что мол именно 4п автомат нужно ставить, чтобы при разрыве нуля ничего не погорело.
Ничего и так не перегорит. (Читайте внимательно, при каких условиях ставят четырёх полюсные автоматы.)
А при заводе нуля на колодку что происходит, ноль не может разорваться и как же полное обесточивание.
А зачем его разрывать, отключили трёх полюсный автомат и спите спокойно!
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю
- lu3030
- Участник
Re: Нужно ли ноль пропускать через автомат
electrohoz писал(а):
Ничего и так не перегорит. (Читайте внимательно, при каких условиях ставят четырёх полюсные автоматы.)
Так и не понял при каких именно условиях их ставят. У меня питание идет прямо от ТП т.е. прямо в ТП стоит отдельно мой щиток с счетчиком и трансформаторами тока, а далее к дому по сип.
- lu3030
- Участник
Re: Нужно ли ноль пропускать через автомат
nikola писал(а):
Как уже было сказано в предыдущей теме: если стоит трехполюсный автомат, то при обрыве нуля или из-за перекоса фаз в нуле может быть потенциал. Допустим: Вы отключите три фазы и смело полезете ремонтировать плиту, то при касании нуля можете получить удар током. Четырехполюсные автоматы должны устанавливаться при системе заземления ТТ - где PEN с опоры не соединяется с собственным заземляющим устройством. Если система заземления TN-C-S, то можно ставить трехполюсные автоматы. PEN нигде не разрывается. N-ноль разрывается вместе с фазными проводами.
к сожалению не знаю что такое ТТ, ТN-C-S и т.д. у меня заземление в виде метал. уголков уходящих в землю по контуру фундамента. И вот и в правду как быть если
понадобиться ремонтировать плиту? (планирую ставить) если НОЛЬ будет на колодке?
slavapril писал(а):
Это вы плохо прочитали предыдущее сообщение. Если хотите, чтоб и волки были сыты и овцы целы, установите либо 4-х полюсной дифавтомат(при влажности это есть гуд) , либо 4-х полюсной автомат.
ink_elec писал(а):
Отключать нужно все проводники находящиеся под напряжением относительно земли электроустановки.
в этих двух сообщения тоже только про установку 4п/ав
Re: Нужно ли ноль пропускать через автомат
lu3030 писал(а):
прямо в ТП стоит отдельно мой щиток с счетчиком и трансформаторами тока, а далее к дому по сип.
Вот в щите учета и надо было ставить 4р. На вводе у себя в доме узо или дифавтомат с током утечки 100мА или 300мА, но лучше 100. На столбе зачем щит? Зачем щит еще на чердаке? Я бы убрал два щита они лишние.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
- lu3030
- Участник
Re: Нужно ли ноль пропускать через автомат
миш писал(а):
На столбе зачем щит?
Там в щите 4 автомата: 3шт на 100А и 1ав на 60А (это который №1) бывший владелец участка планировал, все его здания (дом, бассейн,хоз блок и гостевой дом) разделены на автоматы, но был построен только гостевой дом (о котором речь в теме) 3 ав/100А вырублены т.е. задействован только на 60А.
В ТП очень трудно попасть, если в ТП ничего не менять, то что можете порекомендовать (особенно на счет НОЛЬя)
Re: Нужно ли ноль пропускать через автомат
lu3030 писал(а):
Частный дом, 380в, на столбе с приходящей ВЛ стоит автомат на 60Ам(1),
затем по сип заходит к дому (щиток на стенке чердака т.е. щит открывается с улицы) в нём установлен автомат на 40Ам(2),
затем провод заходит в щит в доме, в щите стоит автомат на 63А(3) (на нём карандашиком написано Ф1, Ф2, Ф3) + автомат 40Ам(4) на нём посажен НОЛЬ, далее автомат на 40Ам(5) от которого питаются все остальные автоматы (свет, розетки).
И как теперь нормально понимать вашу схему после горе монтажников
СИП----------------63 А ------------40 А---------------63 А
А где селективность, почему автомат в доме стоит номиналом выше чем автомат автомат на щитке что на фасаде дома.
Вызвал электриков, оба сказали что нужно заменить автоматы №2 и №5 увеличив их до 50Ам, при этом НОЛЬ (автомат №4) нужно посадить на четырехполюсный автомат т.е. объединить НОЛЬ с автоматом №5. Оба сказали что если не найду автомат на 4п, то можно и без него, №5 ставить трёхполюсный, а НОЛЬ посадить на колодку. Так же заменить кабель на сечение 10 от №2 к №5
Левые электрики. Прежде чем предлагать такую глупость нужно посчитать ток КЗ , какой будет в этой точке, сомневаюсь что там будет ток КЗ 500 А.
А не проще посмотреть контакты и замерять нагрузку токоизмерительными клещами. А уж потом давать такие маразные советы.
1) обязательно (безопаснее) заводить НОЛЬ в 4п автомат или можно его повесить на колодку (что предлагают электрики т.к. ав. на 4п нет в магазинах)
Там нужно ставить 3 полюсный автомат, так как у вас вся воздушная линия выполнена проводом СИП по нормам ПУЭ 7 издания.
2) а правильно ли НОЛЬ хотят объединить в 4п/ав с ав №5, не с №3 ли он должен объединиться?
Не могу сказать, так как не вижу схему как выполнен у вас ввод.
3) нормального ли качества автоматы АВВ сделаные в Италии, Германия только после НГ, а Итальянские 2 недели ждать.
Автоматы хорошие , только к ним нужно еще и хорошие руки.
-
Строительная доска объявлений
Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.
Рекомендуемый контент
-
- 6
- 1182
-
Vovik_12
14 апр 2012, 17:55
-
-
Генератор и ноль Вложения
Fktrctq » 22 июн 2013, 18:13 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 14
- 5509
-
nikola
01 июл 2013, 06:33
-
-
- 11
- 14873
-
elhouse
06 дек 2016, 12:07
-
- 2
- 535
-
sergey_sav
25 июн 2012, 07:33
-
- 6
- 2144
-
olvol
09 янв 2012, 13:36
Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей