Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Morigan
Член клуба
Член клуба
Мастер
Мастер

Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.

Сообщение Morigan » 21 окт 2012, 18:29

Не вводите в заблуждение. Пункт 7.3.139 ПУЭ относится к электроустановкам во взрывоопасных зонах. Поэтому надо ссылаться на пункт 3.1.9 или 1.7.79.

Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.

Сообщение Похожие темы » 21 окт 2012, 18:29

Посмотрите здесь:
Перекос фаз -как он возникает, как его исправить.
Вопросы и ответы по электрике

Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.

Сообщение Объявления » 21 окт 2012, 18:29

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.

Сообщение Anatoliy » 22 окт 2012, 02:52

И в чем суть вышеперечисленных пунктов ПУЭ к перекосу фаз. Если там КЗ нет ?
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.

Сообщение nikola » 22 окт 2012, 13:20

Morigan писал(а):
Не вводите в заблуждение. Пункт 7.3.139 ПУЭ относится к электроустановкам во взрывоопасных зонах. Поэтому надо ссылаться на пункт 3.1.9 или 1.7.79.

Пункт 7.3.139 ПУЭ удалил, дабы не вводить людей в заблуждение, будет подходящая тема - можно будет обсудить.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Peterson
Автор темы
Заглянувший

Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.

Сообщение Peterson » 26 окт 2012, 10:42

Anatoliy писал(а):
Peterson писал(а):
Прошу совета!!! Живу в частном доме, ВЛ-0,4 выполнена СИПом 4х70 +1х16, фидер длинный. В конце фидера (20 домов, новострой – проживающих пока нет) идет перекос по фазам 248/200/225. В начале, (40 домов) – напряжение нормальное 235/224/225. Дайте совет, где «собака зарыта» - какая может быть причина перекоса. Данные снимал с 3х фазных «нейронов». :)


Как видите в начале линии у вас меньше напряжение чем на вашем участке. Значит происходит смещение нулевой точки.
Это может быть или неравномерность распределения нагрузки , это всего вероятней так как идет новострой. Или плохой контакт нуля.


Спасибо. Замерил нагрузки на ТП, в пиковый период загрузка не более 50%.
Сейчас рассматриваю два варианта: перекос по фазам или утечка тока по фазе у какого либо потребителя (например по кабелю)
Утечку найти не просто, пока кабель "не стрельнет"
А как устранить перекос? Если у всех потребителей трехфазные счетчики и они неумышленно, но могут подгружать одну фазу? Тут перераспределение нагрузки по-фазно не сделаешь. :-)

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.

Сообщение Anatoliy » 26 окт 2012, 15:57

А перекос вы не устраните никак пока не кончится стройка и все участки не выйдут на рабочий режим.
Установите на входе после счетчика реле напряжения, что бы обезопасить себя от чрезмерного падения ниже 190 В и чрезмерного повышения выше 240 В.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Morigan
Член клуба
Член клуба
Мастер
Мастер

Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.

Сообщение Morigan » 28 окт 2012, 21:01

Peterson писал(а):
Утечку найти не просто, пока кабель "не стрельнет"

Не ждите, он бы уже "стрельнул".
Peterson писал(а):
или утечка тока по фазе у какого либо потребителя (например по кабелю)

Этот вариант не рассматривайте.
Peterson писал(а):
Замерил нагрузки на ТП

Ну и какие нагрузки по каждой фазе?
Peterson писал(а):
Если у всех потребителей трехфазные счетчики и они неумышленно, но могут подгружать одну фазу

Вы для чего замеры на ТП производили, если не выяснили какая фаза и на сколько она загружена по отношению к другим фазам?

Нет аватара
Igorant
Заглянувший

Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.

Сообщение Igorant » 22 мар 2013, 12:16

Основная причина перекоса -неуравновешенность напряжений, связанная со смещением нейтрали из-за большого сопротивления.Устраняется применением симметрирующего трансформатора типа ТСТ2. Конкретно в Вашем случае ( фазные напряжения на выходе 248/200/225) применением ТСТ2 можно добиться выходных фазных напряжений ориентировочно 233/222/224. Это достигается за счет устранения смещения нейтрали