-
- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.
Прошу совета!!! Живу в частном доме, ВЛ-0,4 выполнена СИПом 4х70 +1х16, фидер длинный. В конце фидера (20 домов, новострой – проживающих пока нет) идет перекос по фазам 248/200/225. В начале, (40 домов) – напряжение нормальное 235/224/225. Дайте совет, где «собака зарыта» - какая может быть причина перекоса. Данные снимал с 3х фазных «нейронов».
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.
Peterson писал(а):+1х16
Peterson писал(а):где «собака зарыта»
-
- Сообщение
Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.
Сначала надо ток клещами померить. Потом самую нагруженную фазу разгрузить. т.е. перекинуть часть нагрузки на самую ненагруженную фазу.
-
- Сообщение
Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.
-
- Сообщение
Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.
2) на ТП и в начале фидера перекоса нет (как я писал ранее напряжение нормальное 235/224/225), а перекос в конце линии где никто не живет. почти никто, т.е. нагрузка минимальная
3) "повторка" тоже имеется. Линия выполнена в идеале. Новая - 3 года
проблема с "нолем" практически не рассматривается, т.к цеплял сварку на фазу 235, и нагружал до 20 ампер. Проблем нет
какие еще варианты?
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.
Peterson писал(а):проблема с "нолем" практически не рассматривается,
Очень даже рассматривается.. Ваша "сварка" - ни о чем! Возможно что все вытягивает "повторка"
Замер сопротивления "фаза-нуль" в начале линии и в конце ... откроют "ларчик"
-
- Сообщение
Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.
-
- Сообщение
Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.
haramamburu писал(а):Замер сопротивления "фаза-нуль" в начале линии и в конце ... откроют "ларчик"
Простите дилетанта, а как проводят замер сопротивления "фаза-нуль"
и еще: в ТП пока попасть не могу, попробую на выходных
-
- Сообщение
Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.
Peterson писал(а):Прошу совета!!! Живу в частном доме, ВЛ-0,4 выполнена СИПом 4х70 +1х16, фидер длинный. В конце фидера (20 домов, новострой – проживающих пока нет) идет перекос по фазам 248/200/225. В начале, (40 домов) – напряжение нормальное 235/224/225. Дайте совет, где «собака зарыта» - какая может быть причина перекоса. Данные снимал с 3х фазных «нейронов».
Как видите в начале линии у вас меньше напряжение чем на вашем участке. Значит происходит смещение нулевой точки.
Это может быть или неравномерность распределения нагрузки , это всего вероятней так как идет новострой. Или плохой контакт нуля.
-
- Сообщение
Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.
Peterson писал(а):Простите дилетанта, а как проводят замер сопротивления "фаза-нуль"?
ЭТЛ с помощью приборов производят измерения.
Существует несколько методов измерения петли фаза-ноль:
-метод падения напряжения в отключенной цепи
-метод падения напряжения на нагрузочном сопротивлении
-метод короткого замыкания цепи
ГОСТ 50571.16-99 (приложение D1)
ПРИЛОЖЕНИЕ D
(рекомендуемое)
Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль»
В качестве примеров для измерения сопротивления петли «фаза-нуль» для системы ТN могут быть приняты следующие методы.
Метод 1
Измерение сопротивления петли «фаза-нуль» способом падения напряжения.
Рисунок D.1 — Схема измерения по методу 1
Примечание- Следует обратить внимание на определенные трудности при применении данного метода.
Напряжение в испытуемой цепи измеряют с включенным и отключенным сопротивлением нагрузки, и сопротивление петли «фаза-нуль» рассчитывают по формуле Z=(U1 - U2)/Ir
где Z- полное сопротивление петли «фаза-нуль», Ом;
U1 — напряжение, измеренное при отключенном сопротивлении нагрузки, В;
U2 — напряжение, измеренное при включенном сопротивлении нагрузки, В;
Ir- ток, протекающий через сопротивление нагрузки, А.
Примечание- Разница между U1 и U2 должна быть значительной.
-
- Сообщение
Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.
-
- Сообщение
Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.
-
- Сообщение
Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.
Morigan писал(а):Не вводите в заблуждение. Пункт 7.3.139 ПУЭ относится к электроустановкам во взрывоопасных зонах. Поэтому надо ссылаться на пункт 3.1.9 или 1.7.79.
Пункт 7.3.139 ПУЭ удалил, дабы не вводить людей в заблуждение, будет подходящая тема - можно будет обсудить.
-
- Сообщение
Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.
Anatoliy писал(а):Peterson писал(а):Прошу совета!!! Живу в частном доме, ВЛ-0,4 выполнена СИПом 4х70 +1х16, фидер длинный. В конце фидера (20 домов, новострой – проживающих пока нет) идет перекос по фазам 248/200/225. В начале, (40 домов) – напряжение нормальное 235/224/225. Дайте совет, где «собака зарыта» - какая может быть причина перекоса. Данные снимал с 3х фазных «нейронов».
Как видите в начале линии у вас меньше напряжение чем на вашем участке. Значит происходит смещение нулевой точки.
Это может быть или неравномерность распределения нагрузки , это всего вероятней так как идет новострой. Или плохой контакт нуля.
Спасибо. Замерил нагрузки на ТП, в пиковый период загрузка не более 50%.
Сейчас рассматриваю два варианта: перекос по фазам или утечка тока по фазе у какого либо потребителя (например по кабелю)
Утечку найти не просто, пока кабель "не стрельнет"
А как устранить перекос? Если у всех потребителей трехфазные счетчики и они неумышленно, но могут подгружать одну фазу? Тут перераспределение нагрузки по-фазно не сделаешь.
-
- Сообщение
Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.
Установите на входе после счетчика реле напряжения, что бы обезопасить себя от чрезмерного падения ниже 190 В и чрезмерного повышения выше 240 В.
-
- Сообщение
Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.
Peterson писал(а):Утечку найти не просто, пока кабель "не стрельнет"
Не ждите, он бы уже "стрельнул".
Peterson писал(а):или утечка тока по фазе у какого либо потребителя (например по кабелю)
Этот вариант не рассматривайте.
Peterson писал(а):Замерил нагрузки на ТП
Ну и какие нагрузки по каждой фазе?
Peterson писал(а):Если у всех потребителей трехфазные счетчики и они неумышленно, но могут подгружать одну фазу
Вы для чего замеры на ТП производили, если не выяснили какая фаза и на сколько она загружена по отношению к другим фазам?
-
- Сообщение
Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Перекос фаз -как он возникает, как его исправить.
electrohoz в форуме Общие темы по электрике - 11
- 309
-
electrohoz
18 янв 2015, 09:06
-
Перекос фаз -как он возникает, как его исправить.
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж на даче, коттедже, бане
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|