Межфазные 220
-
- Сообщение
Re: Межфазные 220
kvas72 писал(а):каким образом это всё работает
работает вся бытовая техника не критичная к подключению (ноль-фаза)......чайники, холодильники, телевизоры и т.д. Но если понадобится подключить оборудование с соблюдением (ноль-фаза) ...современные котлы, или 3х фазное устройство (эл. двигатель, сварка,) - НИКАК !
Но выход как всегда есть. Установить 3-х фазный трансформатор 380/220 требуемой мощности у себя дома...
..будет работать как повышающий
..обмотки 220 - на три фазы линии, а 380 (звездой с заземленной нейтралью) к себе в дом
-
- Сообщение
Re: Межфазные 220
-
- Сообщение
Re: Межфазные 220
-
- Сообщение
Re: Межфазные 220
-
- Сообщение
Re: Межфазные 220
nikola писал(а):Если брать одну фазу и ноль можно попробовать подобрать однофазный повышающий трансформатор
В этом случае это самый подходящий вариант. Хотя тут еще вопрос какую мощность вы снимите с этого трансформатора если подключить его на повышение. По идее в корень из трёх раз меньшую чем номинальная.
-
- Сообщение
Re: Межфазные 220
-
- Сообщение
Re: Межфазные 220
kvas72 писал(а):А диф. автомат на две фазы поставить можно?
Оно то можно.
При использовании линейного (межфазного) напряжения резко уменьшаеться безопасность сети. Да и что говорить этого делать просто нельзя
-
- Сообщение
Re: Межфазные 220
-
- Сообщение
Re: Межфазные 220
nikola писал(а):Сомневаюсь что будет работать дифзащита если вместо нуля послать вторую фазу .Между двумя фазаными проводами будет разница токов вовремени .
Вы правы. Извиняюсь, не подумал.
-
- Сообщение
Re: Межфазные 220
kvas72 писал(а):А диф. автомат на две фазы поставить можно?
... уже ответили..
не навязываюсь со своим предложением (пост 2) но именно оно обеспечит полноценную сеть у Вас дома:
1. Ноль и фаза 220 (возможность устанавливать любую защиту)
2. Полноценные 3 фазы 380
-
- Сообщение
Re: Межфазные 220
nikola писал(а):Сомневаюсь что будет работать дифзащита если вместо нуля послать вторую фазу .Между двумя фазаными проводами будет разница токов вовремени .
А куда, интересно, уйдет ток с первой фазы если он не вернется на вторую?
-
- Сообщение
Re: Межфазные 220
-
- Сообщение
Re: Межфазные 220
- Вложения
-
- Межфазные 220 - 11111
(14.49 КБ) Просмотров: 778
- Межфазные 220 - 11111
-
- Сообщение
Re: Межфазные 220
-
- Сообщение
Re: Межфазные 220
1. Общее напряжение равно сумме напряжений фаз А+В
2. Общее напряжение равно сумме напряжений фаз А+С
3. Общее напряжение равно сумме напряжений фаз В+С
И если, например, при 3-х фазном питании 380В одна фаза имеет угол 0град, вторая 120град, а третья минус 120град, то при 2-х фазном питании приемника от двух фаз напряжение на нем будет 380В с углом либо минус 180град, либо 60град, либо минус 60град в зависимости от того, какие две фазы использовать.
Поэтому никаких споров по разнице токов и напряжений во времени при 2-х фазном питании быть не может. Напряжение в этом случае на приемнике, разумеется одно, как и протекающий через него ток.
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
Re: Межфазные 220
-
- Сообщение
Re: Межфазные 220
kvas72 писал(а):И что из всего этого следует: будет работать УЗО или нет?
УЗО работать будет.
Как на трансформаторе соединены обмотки, сможете узнать? Идея такая: Если, как Вы пишете, трансформатор рассчитан на 10кВ-380В и схема соединений Y-Y, то соединив обмотку высшего напряжения в треугольник (Δ-Y) Вы получите 380В. Хотя, скорее всего это невыполнимая задача
-
- Сообщение
Re: Межфазные 220
-
- Сообщение
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж на даче, коттедже, бане
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|