Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей! Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
sergey_sav писал(а): Давайте определимся, про какое фото речь и где там пятая жила? После этого порассуждаем о системе.
Схема ввода 3ф питания в частный дом - P11007651gif.gif (63.66 КБ) 430 просмотров
Схема ввода 3ф питания в частный дом - P11007651gif.gif (63.66 КБ) 430 просмотров
Аlex19812 сколько проводов соединены в месте, обозначенном синей стрелкой? И есть ли соединение проводов в месте, обозначенном красной стрелкой (сколько и каких)? Заземлён ли корпус ящика?
Продолжим, на правах родителя данной темы Дорисовал схему электроснабжения частного дома, прошу на обсуждение, высказывайте замечания Принципиальная схема
Barkas99 писал(а): Дорисовал схему электроснабжения частного дома, прошу на обсуждение, высказывайте замечания
1. Не указаны типы линий между отдельными строениями/объектами - при ВЛ - то да, кол-во УЗИПов оправдано, иначе избыточно; 2. Перенасыщенность специальными аппаратами контроля (вольтметры, амперметры, автоматический переключатель фаз)- чем сложнее техника, тем выше вероятность отказа, а еще жить в таких условиях сложновато - постоянно мигает свет из-за переключателя, сбиваются настройки электроники... (Даже на объектах особой категории надежности не приходилось иметь столько аппаратов контроля - для любопытства?, так и удорожание со0ставит процентов 100 - 150, а уж их ремонт.... Кстати нет и возможности смены этих аппаратов без полного отключения) 3. Неравномерность загрузки фаз то же не очень хорошо. 4. Сети заземления - РЕ - выполняются радиально от ГЗШ к каждому распредузлу.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!