-
- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
- Игареха / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Подключение печи в сауне
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Подключение печи в сауне
5*2,5 в самый раз
ЗЫ. 0,4 Квт это наверное про 0,4 кВ, а 11 Кватт, предполагаю, что 11 кВт
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- Игареха / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Подключение печи в сауне
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Подключение печи в сауне
Игареха писал(а):Просто мне в руки попала таблица,
Нам то сия таблица не видна... поэтому от комментов воздержимся.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- Игареха / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Подключение печи в сауне
- Вложения
-
- Подключение печи в сауне - Выбор кабеля и автомата защиты
(10.92 КБ) Просмотров: 2397
- Подключение печи в сауне - Выбор кабеля и автомата защиты
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Подключение печи в сауне
Игареха писал(а):Есть 3 фазы!
Рады за Вас!
Но даже при АВ 16А и длине линии 30м и кабеле 5*2,5 вполне можно питать симметричную трёхфазную нагрузку 11 кВт. Но если хочется гарантированного запаса (ибо он нигде не лишний ), вполне можете поставить АВ 20-25А и взять кабель 5*4.
Но надо ли?
Комментировать табличку всё равно не буду.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- Mixas
- Тех. поддержка
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +4 / -0
Re: Подключение печи в сауне
Игареха писал(а):Печь в сауну, 0.4 Квт, расстояние от щитка 30 метров, 11 Кватт, в паспорте прописанно: кабель 5 на 2,5, как выбрать сечение по паспорту или по мощности?
11 Квт нагрузки в трёхфазной цепи. Это 3,66 кВт на фазу при 1кВт-5Ампер получается 18,3 ампера в фазном проводе. Учитывая что это БАНЯ! берём медь и плотность тока 2-3 Ампера на сечение получается кабель с сечением жил 6 мм. квадратных. Выбираем кабель ВВГ 5*6 и прокладываем его в трубе. Подключаем кабель чере Дифференциальный автомат с Защитой по максимальному току 25 ампер и дифференциальным током 30 мА.
на том Месте где стоит печь и топчемся ногами в полу под плиткй делаем металлическую решотку для выравнивания потенциалов. Корпус печи и решотку подсоединяем к пятому проводнику кабеля (проводнику РЕ). В Щитке Питания бани устанавливаем две изолированные шины одна синего цвета- Шина N Другая зелёна жёлтая - шина РЕ. к Шине РЕ подключаете нейтраль приходящего кабеля питания бани,проводник от заземляющего устройства, проводниек от корпуса щитка и проводник на клемму N дифференциального автомата. С нижней клеммы N дифференциального автомата устанавливаем проводник на шину N.
Mixas 09.12.11 год
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Подключение печи в сауне
Mixas писал(а):Учитывая что это БАНЯ!
И что с того, что баня? Зачем завышенные сечения? Что значит "к Шине РЕ подключаете нейтраль приходящего кабеля питания бани"? И зачем весь этот базар, если вопрос стоял конкретно про сечение кабеля?
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- Pukin
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 8 +4 / -0
Re: Подключение печи в сауне
Mixas писал(а):Щитке Питания бани устанавливаем две изолированные шины одна синего цвета- Шина N Другая зелёна жёлтая - шина РЕ. к Шине РЕ подключаете нейтраль приходящего кабеля питания бани,проводник от заземляющего устройства, проводниек от корпуса щитка и проводник на клемму N дифференциального автомата. С нижней клеммы N дифференциального автомата устанавливаем проводник на шину N.
Согласен с sergey_sav, это действительно базар
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Подключение печи в сауне
Как то вы странно считаете, да и ток на 1 кВт не 5 А а 4,52.
И сетка ложится не ковриком перед печкой а во всем помещении сауны.
Да и КУП как то вы стороной обошли для сетки.
-
- Сообщение
- Василич
- Лидер тех. поддержки
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 57 +16 / -0
Re: Подключение печи в сауне
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Подключение печи в сауне
Василич писал(а):В данном случае кабель по допустимому току вне сауны проходит, с вот в сауне - из-за температуры - следует ввести поправку и увеличить сечение на две ступени - до 6,0 мм2.
Ради общего развития, хотелось бы услышать обоснование, ибо ГОСТ на электрооборудование саун не упоминает об этом...
Если речь о температурном коэффициенте сопротивления, то маловероятно, что кто-то "отважится" вести силовой кабель открыто по сауне (по зонам 3 и 4, где требование по термостойкости 170С), не убрав его за термоизоляцию. Просто мне не встречались такие оригиналы.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- Василич
- Лидер тех. поддержки
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 57 +16 / -0
Re: Подключение печи в сауне
Кстати, в паспортах отечественных производителей идет требование о специальном проводе, а к импортным - комплектный кабель от станции управления до ТЭНов с такой же изоляцией.
Автор поста не уточнил - до какого места собирается тянуть кабель до станции управления или вообще до печи? (Приходилось переделывать подключение АПВГ 4х70,0 каменки с прокладкой по помещению сауны длиной более 3 м.п.!!!)
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Подключение печи в сауне
Василич писал(а):Автор поста не уточнил - до какого места собирается тянуть кабель до станции управления или вообще до печи?
Вот оно! Начало (возможное).
Но этого не было...
Поэтому и на поставленный вопрос соответствующий ответ... без лирических отступлений.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- Mixas
- Тех. поддержка
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +4 / -0
Re: Подключение печи в сауне
Василич писал(а):Из опыта эксплуатации не личных саун: продолжительность включения данного типа электрооборудования составляет более 20 час/сутки - установившиеся температура в месте подключения эл.питания превышает 100 град. -класс изоляции по температуре обычных ПВХ кабелей не гарантирует длительную и безопасную работу - вне помещения ставим распредкоробку/щиток (при условии что аппаратура управления каменкой расположена удаленно от сауны) и присоединяем каменку через отрезки проводов со стеклотканевой или фторопластовой изоляцией. В данном случае кабель по допустимому току вне сауны проходит, с вот в сауне - из-за температуры - следует ввести поправку и увеличить сечение на две ступени - до 6,0 мм2.
Согласен! Со стеклотканевой изоляцией это надёжно. Фторопласт тоже надёжно, только при нагревании он выделяет газ фозген (Боевое отравляющее вещество) та- что без вентиляции лучше его не применять.
Добавлено спустя 21 час 23 минуты 36 секунд:
Anatoliy писал(а):Mixas
Как то вы странно считаете, да и ток на 1 кВт не 5 А а 4,52.
И сетка ложится не ковриком перед печкой а во всем помещении сауны.
Да и КУП как то вы стороной обошли для сетки.
Чисто инженерные расчёты. Если учесть ещё Cos фи =0,9 то и получиться 5 ампер активной составляющей комплексной величены силы тока. Индуктивная составляющая всегда присутствует в нагрузке. Все сети также обладают индуктивностью т.е. ток отстаёт от напряжения.
С округлением всегда принимаю 1кВт это 5 Ампер. Дальше всё просто. Трёхфазная цепь, симетричная нагрузка мощностю допустим 50 кВт. Делим на 3. (3 фазы) получается 16,7 кВт на фазу, умножаем на 5 получается 83,5 ампера в фазном проводе! Проверьте-так и будет.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Схема печи "Муссон-ротор"
Aleks в форуме Схемы по электрике - 1
- 935
-
Aleks
27 мар 2012, 10:05
-
Схема печи "Муссон-ротор"
-
-
УЗО для электропечи в сауне
AlexeyKosov в форуме Электрооборудование, электротехника - 12
- 319
-
Gree
11 сен 2014, 11:44
-
УЗО для электропечи в сауне
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж на даче, коттедже, бане
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|