- Объявления
|
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
-
Индивидуалист / Автор темы




- Заглянувший
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0

Аварийное освещение в доме на аккумуляторе
У меня вот такой вопрос. Делаю аварийное освещение на основе камазовского аккумулятора емкостью 190 А.ч
Необходимо подключить 7 лампочек на 12 В. Подключил параллельно. С подключением очередной лампочки увеличивается просадка напряжения, последняя почти не светит. Не пойму в чем дело, ведь этого аккумулятора должно хватить за глаза. Помогите разобраться.
-
- Сообщение
-
elhouse










- Председатель клуба

- Главный энергетик

- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0






















Аварийное освещение в доме на аккумуляторе
Мощность лампочек?
-
- Сообщение
-
elhouse










- Председатель клуба

- Главный энергетик

- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0






















Аварийное освещение в доме на аккумуляторе
-
- Сообщение
-
Индивидуалист / Автор темы




- Заглянувший
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0

Аварийное освещение в доме на аккумуляторе
Не знаю может длина проводов влияет, метров 50
-
- Сообщение
-
haramamburu






- Инженер

- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2


Аварийное освещение в доме на аккумуляторе
Индивидуалист писал(а):Не знаю может длина проводов влияет, метров 50
Разумеется, кстати, сечение проводов какое?
-
- Сообщение
-
elhouse










- Председатель клуба

- Главный энергетик

- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0






















Аварийное освещение в доме на аккумуляторе
Индивидуалист писал(а):Не знаю может длина проводов влияет, метров 50
На постоянке влияет.
Инвертер надо ставить и лампочки энергосберегающие 11W на 220 вольт.
-
- Сообщение
-
sergey_sav








- Лидер тех. поддержки

- Технический директор

- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0

















Аварийное освещение в доме на аккумуляторе
elhouse писал(а):На постоянке влияет.
А на переменке?...
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
-
elhouse










- Председатель клуба

- Главный энергетик

- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0






















Аварийное освещение в доме на аккумуляторе
sergey_sav писал(а):А на переменке?...
В аккумуляторе переменка?
Это уже другая тема...
-
- Сообщение
-
sergey_sav








- Лидер тех. поддержки

- Технический директор

- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0

















Аварийное освещение в доме на аккумуляторе
elhouse писал(а):Это уже другая тема...
Принято.
А как хотелось пофлудить.....

Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
-
haramamburu






- Инженер

- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2


Аварийное освещение в доме на аккумуляторе
Индивидуалист писал(а):Сечение провода 0,75 мм2
elhouse писал(а):Инвертер надо ставить и лампочки энергосберегающие 11W на 220 вольт.
-
- Ссылки на тему
| Ссылка: | |
| BBcode: | |
| HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Аварийное питание частного дома
Signaller в форуме Электрооборудование, электротехника - 4
- 454
-
Signaller
08 сен 2013, 16:03
-
Аварийное питание частного дома
-
-
Фонарь такси на аккумуляторе и светодиодах.
rdhjamxo в форуме Автотехника, автоэлектрика - 4
- 289
-
slavapril
13 сен 2014, 09:13
-
Фонарь такси на аккумуляторе и светодиодах.
-
-
Проект коттеджа. Надо ли делать аварийное освещение?
Tanyzzza в форуме Электропроектирование - 2
- 592
-
sergey_sav
13 май 2011, 18:43
-
Проект коттеджа. Надо ли делать аварийное освещение?
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж на даче, коттедже, бане
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|


Загрузка. Подождите...