Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей! Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Cosinus1024 писал(а): По результатам прочёсывания информации пришёл к следующим выводам...
Комменты, без углубления в потроха темы... 1. нормальное решение при имеющихся исходных данных; 2. а) при прокладке в земле допустимый ток больше, чем на воздухе; б) при наличии сигнальной ленты можно обойтись и без кирпича, к тому же кирпич применяется только в местах, где возможны частые раскопки; 4. При открытой параллельной прокладке кабельных линий и водопроводных труб расстояние в свету должно быть не менее 100 мм; выдержка о требованиях, приведённая Вами, взята из пункта о подземных кабельных линиях (трубой в данном случае может считаться, например, асбоцементная труба, имхо)
К вопросу о подземной прокладке кабеля: лучше потратится на асбоцементные трубы и соединители к ним, проложить вместе с силовыми кабелями трос/проволоку (для последующей протяжки каких - либо линий без вскрытия траншей), так чтобы от веха трубы было не менее 0,5 м (при случайном раскопе не повредите линию) и вводить в здание в приямок ниже уровня фундамента.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!
Ещё вопрос. Как грамотно соединить алюминий с медью большого сечения? Скажем, СИП 35 и ВВГ 25? Подумал про наконечники (под винты с гайками), но получается один наконечник медный, другой алюминиевый, т.е. результат - Г. Что можете посоветовать?
Медно-алюминиевую гильзу или медный наконечник на медь и алюмо-медный - на люминь. Или как вариант - "орехи", но в коробке IP55... ибо похоже речь об уличном исполнении
sergey_sav писал(а): Или как вариант - "орехи", но в коробке IP55... ибо похоже речь об уличном исполнении
Если делать в коробке, то получается, что нужно по отдельной коробке на провод? Ведь СИП приходит каждый на свой отдельный изолятор. Или как быть с изоляцией в случае с болтами?
Речь действительно об уличном исполнении - главный ввод. Расположен на стене деревянного дома на уровне второго этажа (ок. 5 м. от земли). Хочется сделать так, чтоб с одной стороны было надёжно и безопасно, а с другой стороны обслуживаемо! Ну, так, на всякий случай
Василич писал(а): Хоть провода кольцом, НО избежать прямого контакта меди с алюминием, например проложив стальную шайбу между ними
Итого - меня интересуют наконечники Al, наконечники Cu и стальная шайба между ними. Если не ошибаюсь, алюминий лучше обжимать в наконечник, в противном случае из-за их мягкости алюминиевых проводов нужно время от времени подтягивать соединения. Поэтому "провода кольцом" - менее удачный вариант. Поправьте, если ошибаюсь.
Может тогда поступить совсем просто? Взять прокалывающий зажим для соединения изолированных алюминиевых или медных проводников с изолированными алюминиевыми или медными проводниками (см. аксессуары и арматура для СИП, например, SLIP12.1).
Доброго дня. Продолжу в старой теме, дабы не плодить новых.
Вопрос Nr 1. Соединение СИП и ВВГ перед вводом в дом. Выше предлагали гильзы или орехи в коробке. Сейчас подумал, может в коробку поставить просто рубильник? На вход СИП, на выход медь. И не будет прямого соединения меди с алюминием, и доп. безопасность. Или может рубильник с плавкими предохранителями? В перспективе хочу туда же ограничитель перенапряжений, сейчас нет денег( но место предусмотреть нужно.
Дальше кабель идет по трубе и до счётчика в доме. Причём, как выяснилось, счётчик - это более-менее личное дело, и его никто не проверяет. Я сам снимаю показания, по ним оплачиваю бухгалтеру кооператива. А официально оплата Энергосбыту идёт от всего дачного кооператива как юр.лица, общей суммой по одному общему счётчику. Идея перевести всех на индивидуальные счётчики и инд. оплату есть, но воз и ныне там уже лет так дцать... Как следствие, подключение дома к общим проводам тоже не особо регламентировано. Я прямо задал вопрос председателю, сколько мощности можно потреблять и как насчёт 3х фаз; ответ - сколько хочешь, без проблем. И добавила, что трансф. будка (наша, кооперативная) капитально отремонтирована в 2011 г. В общем, халява. Я это к тому, что ввод можно сделать так, как сочту нужным, без каких-либо офиц. проектов. Потому и спрашиваю, как лучше.
Вопрос Nr 2. Обычно пишут, что метал. забор не может быть заземлением. С чем конкретно это связано? Мне предстоит переделывать ворота, будут три новых столба с заглублением метра на полтора, связанные трубой (сварка). Можно ли их использовать в качестве заземления?
Вопрос Nr 3. Как определить, какой провод проложен по столбам по кооперативу, и какого сечения? Бетонные столбы, на изоляторах пять отдельных проводов, похоже что не изолированных. Думаю, что какой-то стандарт, такие же видел во многих других местах. Это так, для общего развития.