Страница 1 из 3
Расчет схемы электрощита в доме

Добавлено:
02 май 2011, 13:32
SEKURG
Уважаемые форумчане, я не электрик и нужна Ваша квалифицированная консультация. Делаю в доме электроразводку, но со щитком есть сомнения. Набросал пока схему... Покритикуйте, посоветуйте пожалуйста что да как исправить...
Re: Расчет схемы электрощита в доме

Добавлено:
02 май 2011, 14:33
миш
душевая кабина максимум надо 10А.стиралка я бы на нее поставил 16А.свет кухни 10А.свет первого этажа 10А.АГВ сколько мощности?не круто 40А.генератор однофазный ,тогда под него надо выделить мощность на 2,6 кВт. система заземление у вас выходит зануление.или вы будите забивать электроды.?
Re: Расчет схемы электрощита в доме

Добавлено:
02 май 2011, 18:22
Pukin
У Вас 1р 40 А дублируют головной 3р 40 автомат, что не есть хорошо. 1р 40А автоматы желательно убрать за ненадобностью.
УЗО в голове щита - дополнительный никому не нежный геморрой. УЗО, которые стоят на отходящих линиях более чем достаточно.
Все автоматы на отходящие группы с характеристикой
В, в голове щита с характериситкой
С и номинальной отключающей способностью не менее 6кА, например, ИЭК ВА47-100 или Декрафт ВА-103 или ВА-201


Re: Расчет схемы электрощита в доме

Добавлено:
02 май 2011, 21:00
Anatoliy
1. Не указаны нагрузки на потребителях,
2. На вводе ставится автомат 3р а не 3 однополюсных.
3. На розетку полива ставится УЗО (нарушение ПУЕ)
4. Существенный перекос фаз.
5. АГВ УЗО
6. Душевая кабина УЗО на 10 мА
Re: Расчет схемы электрощита в доме

Добавлено:
02 май 2011, 22:23
SEKURG
миш писал(а):душевая кабина максимум надо 10А.стиралка я бы на нее поставил 16А.свет кухни 10А.свет первого этажа 10А.АГВ сколько мощности?не круто 40А.генератор однофазный ,тогда под него надо выделить мощность на 2,6 кВт. система заземление у вас выходит зануление.или вы будите забивать электроды.?
Спасибо за ответ! Все началось с того, что один знакомый электрик начал было все формировать, по его рекомендациям закупили УЗО и автоматы, а теперь электрик тю-тю, и приходится самому вникать. Поэтому стараюсь оперировать тем что имеется в наличии.
Как в такой схеме можно выделить под генератор мощность? Посадить на одну фазу потребителей на 2,6 и ее сделать переключаемой, а остальную нагрузку распределить на другие?
Систему заземления планирую делать, но пока до этого руки не дошли...
Re: Расчет схемы электрощита в доме

Добавлено:
02 май 2011, 22:29
миш
SEKURG писал(а):Как в такой схеме можно выделить под генератор мощность?
с начало выберите самое не обходимое для вас когда выключится электро энергия.
Re: Расчет схемы электрощита в доме

Добавлено:
02 май 2011, 22:37
SEKURG
Спасибо за ответ!
Pukin писал(а):У Вас 1р 40 А дублируют головной 3р 40 автомат, что не есть хорошо. 1р 40А автоматы желательно убрать за ненадобностью.
В на вводе СИП в ящике три автомата по 40 или 63А, на днях поеду посмотрю. Но я в прошлом году поставил один двойной на одну фазу и ноль и два на остальные фазы (срочно нужно было хоть что то подготовить для подключения к дому) Теперь почитав форумы, разобрался что ноль разрывать нельзя при работающих остальных фазах. Хочу поменять вводные автоматы на 3 однополюсных, а ноль завести сразу в щиток. Или правильнее поставить 3р??? Продублировал вводные автоматы для того, чтобы при выбивании не лазить в ящик под крышу на улице. Или не спасет?
Pukin писал(а): УЗО в голове щита - дополнительный никому не нежный геморрой. УЗО, которые стоят на отходящих линиях более чем достаточно.
Так что теперь, его совсем убрать? Выброшенные деньги?
Все автоматы на отходящие группы с характеристикой В, в голове щита с характериситкой С и номинальной отключающей способностью не менее 6кА, например, ИЭК ВА47-100 или Декрафт ВА-103 или ВА-201
Дело в том, что я оперирую теми что имею... А где посмотреть какая там характеристика В или С?
Схемку переделаю и зашлю попозже, с Вашего позволения!
Внимательнее при формировании сообщения. Закрывать тег цитаты предпочтительнее, чем применение цветового выделенияред. sergey_sav
Re: Расчет схемы электрощита в доме

Добавлено:
02 май 2011, 22:44
SEKURG
миш писал(а):SEKURG писал(а):Как в такой схеме можно выделить под генератор мощность?
с начало выберите самое не обходимое для вас когда выключится электро энергия.
Я так полагаю это должно быть АГВ, (на случай если зимой оказия случится), свет (желательно бы везде, но потянет ли...) и пара "дежурных" розеток. (холодильник, и т.д.)
Или как то иначе нужно подходить?
Поправка в расчет схемы электрощита в доме

Добавлено:
03 май 2011, 00:54
SEKURG
Поставил 3р автомат на ввод, добавил три УЗО, нагрузку с генератора перевел на одну ветку, поставил автомат чтобы при переключении отключить ноль. А еще не знаю, есть ли в АГВ свои насосы? на всякий случай ввел...
Что еще поправить?
Re: Расчет схемы электрощита в доме

Добавлено:
03 май 2011, 02:37
Anatoliy
может что то не догладел.
рубильник перекидной 4 полюсный ОТ80F4С на 80А.
И снова вопрос.
Распишите нагрузки.
Re: Расчет схемы электрощита в доме

Добавлено:
03 май 2011, 12:20
Василич
Ваш генератор выдаст 10 А - защитите линию от генератора двухполюсным автоматом и подберите нагрузки на ту фазу, которая резервируется генератором, а то по Вашей схеме нагрузка - 40 А.
Учтите следующие соображения: продолжительность непрерывной работы подобного генератора не более 8 часов - запас топлива?, пуск при низкой температуре?, сообщение о неуспешном запуске или исчезновении питания - ведь категория надежности скорее всего III - т. е. до 3 суток перерыв на восстановление внешней сети.
А заземление в любом случае надо бить!
Re: Расчет схемы электрощита в доме

Добавлено:
03 май 2011, 13:38
Pukin
Anatoliy, я позволил себе немного подправить Ваш вариант в части разделения входящего нулевого проводника (РЕN) на РЕ- и N-проводники согласно ПУЭ
п. 1.7.135
"...PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника". 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Re: Расчет схемы электрощита в доме

Добавлено:
03 май 2011, 13:58
Anatoliy
УЗО убирать не нужно так как оно на 100 мА а все нижние на 30 мА
селективность есть.
А по току на который рассчитаны контакты 63 А смотреть не нужно, это не дифавтомат
Re: Расчет схемы электрощита в доме

Добавлено:
03 май 2011, 20:05
SEKURG
Pukin я УЗО в голове ставил чтобы РЕN на РЕ и N разбить, а если убрать.... как тогда это сделать?
Anatoliy А почему не подходит 63А, ведь селективность тоже сохранится?
Re: Расчет схемы электрощита в доме

Добавлено:
03 май 2011, 20:08
SEKURG
Хотя да... не сохранится...
Re: Расчет схемы электрощита в доме

Добавлено:
03 май 2011, 20:09
SEKURG
АГВ и насос пока не знаю какой мощности будут.... А можно же их на одно УЗО посадить? Сэкономить...
Re: Расчет схемы электрощита в доме

Добавлено:
03 май 2011, 21:25
Anatoliy
Почему, подходит хоть на 100А
Принцип работы УЗО в отслеживании тока утечки , а не токов нагрузки
Re: Расчет схемы электрощита в доме

Добавлено:
03 май 2011, 22:45
SEKURG
Anatoliy писал(а):Почему, подходит хоть на 100А
Принцип работы УЗО в отслеживании тока утечки , а не токов нагрузки
Посмотрел цену на УЗО 100А, мне такое не по карману.... 13,5 тысяч...

Re: Расчет схемы электрощита в доме

Добавлено:
03 май 2011, 22:56
Pukin
SEKURG писал(а):Pukin я УЗО в голове ставил чтобы РЕN на РЕ и N разбить, а если убрать.... как тогда это сделать?
Если сделаете как нарисовано в посте от 03 май 2011, 12:38, все будет разделено как надо. Разделение присходит на шине PE. Из одного проводника РЕN получается два: N и РЕ. УЗО здесь не причем.
Re: Расчет схемы электрощита в доме

Добавлено:
04 май 2011, 13:26
Pukin
Anatoliy писал(а):УЗО убирать не нужно так как оно на 100 мА а все нижние на 30 мА
селективность есть.
18 отходящих групп. При средней утечке 5.55 мА на группу, УЗО в голове сработает по "неизвестной" причине.
Рано или поздно его отключат из-за ложных срабатываний. Типа "УЗО неисправно"
Вы в своей практике с таким явлением не встречались?