Электрозаморочки в садовом домике
Купил садовый участок с домиком. Дом кирпичный, а бывший его хозяин электрик на пенсии. Он протянул по воздушке 4 провода к дому. Понаставил кучу автоматов, так что есть над чем подумать скучными морозными вечерами К примеру, одна розетка подключена без автоматов: весь щиток вырубаю, а она работает. Приходится при отъезде включенный в нее обогреватель выдергивать из розетки.
Я не электрик. Но начальные знания имею - в свое время электротехнику сдал на отлично. Это было так давно и далеко от практики!
Если не затруднит, прошу помочь разобраться с кое-какими вопросами, возникшими у меня после ознакомления с электросистемой дома.
1. К дому подведено 4 провода (3 фазы и 0?). У других садоводов - по 2. Документов никаких на подключение. Законно ли такое подключение, чем это грозит и как часто эксплуатирующие организации проверяют электрохозяйство и счетчики в садовых товариществах?
2. В сауне стоит электрокотел на 380в. (розетка на 3 штекера). Подключен интересно: на входе 3 провода подключены сверху 16А автоматов. Туда же сверху подведены 3 провода, которые затем идут на другие 3 автомата. Четвертый провод напрямую скручен без автоматов. Когда включаю сауну, то врубаю последние автоматы и сам котел. Зачем было ставить лишние автоматы? А если уж поставил, то почему подключение не снизу, а опять сверху?
3. При подключении на 380в. существует несколько типов розеток: с 3, 4 и , по-моему, 5 штекерами. В чем особенность? На оборудование до 16-20А какую розетку ставить? Правильно ли я понимаю, чтобы подключиться на 380в. надо подключить 2 фазы, 0 и, если есть, землю?
4. Собираюсь сделать две розетки на мощное оборудование: тепловую пушку - полная мощность нагрева 4500вт., максимальный рабочий ток 20,5А (220/380в.)и сварочный инвертор Fubag IN130 - сварочный ток 10-130А, рекомендуемая паспортом розетка на 20А (220в.). Пушку можно подключить либо на 220в., либо на 380в. Какое подключение лучше? Склоняюсь на 380в - меньше сила тока.
5. Тепловая пушка. В паспорте рекомендуют подключение: при однофазном - 3-жильный кабель на 2.5кв.мм., автомат на 25А, при трехфазном - 5-жильный кабель на 1.5 кв.мм., автомат на 16А. Как распределяются 5 жил по назначению? Можно ли обойтись 3-жильным кабелем (2 фазы и 0)?
6. Какой кабель лучше: из 1 толстой проволоки или из нескольких тонких проволочек?
7. Хватит ли сварочнику кабеля в 2.5 кв.мм.?
8. Автоматы бывают раздельные (на каждую фазу) и спаренными, строенными... Какие предпочтительнее ставить? И надо ли ставить автомат на ноль ( в инете разные мнения до противоположных)?
Заранее благодарю за помощь начинающему электрику-садоводу!
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Электрозаморочки в садовом домике
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- elhouse
- Председатель клуба
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Электрозаморочки в садовом домике
2.
3. не правильно понимаете, трёхфазное питание - 4 или 5 проводов
4. пушку на три фазы, инвертор в бытовую розетку
5. см. п3
6. см. /forum/viewtopic.php?f=21&t=1291
7. хватит
8. нулевой проводник можно размыкать только вместе с фазными
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- vag045 / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Электрозаморочки в садовом домике
sergey_sav писал(а):Вы потом в ответах не запутаетесь?... С разных форумов.
Это потому, что очень нужна помощь. Где-то отмахнутся как от назойливой мухи, где-то скажут "не жирно ли будет" ;), а где-то и помогут (надеюсь). Может быть этим добрым человеком будете Вы?
-
- Сообщение
- ВИТАЛИЙ ЙЙ
- Заслуженный член клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 50 +12 / -0
Re: Электрозаморочки в садовом домике
так как в щите не сработает какая нибудь защита -а провода по раскладу проложены х з как-и может что нибудь произойти не хорошее!
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Электрозаморочки в садовом домике
Но в одном есть нюанс.
В советские времена почему то все были заядлыми футбольными арбитрами.
В нынешние времена вдруг все стали политиками.
А вот электриками всем быть нельзя.
Уж больно много нюансов есть в этом деле.
Такие к примеру как;
1. Выбор автоматических выключателей и УЗО,
2. Повторное заземление и уравнение потннциалов,
3. Селективность.
4. А тем более у вас заведено с ВЛ
И.Т далее. Не говорю уж о соединениях, кабелях, распредкоробках.
Так что хотя вы и сдали электротехнику на пять, но лучше пригласить специалиста.
-
- Сообщение
- Grumm
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 26 +10 / -0
Re: Электрозаморочки в садовом домике
vag045 писал(а): К дому подведено 4 провода (3 фазы и 0?). У других садоводов - по 2. Документов никаких на подключение.
Не законно. Чревато штрафом. Необходимо поговорить с председателем сада.
Подключен интересно: на входе 3 провода подключены сверху 16А автоматов. Туда же сверху подведены 3 провода, которые затем идут на другие 3 автомата. Четвертый провод напрямую скручен без автоматов.
Шлейфовое соединение. У старого хозяина что-то было подключено. Скручен "ноль" - ай ай ай. Хотя бы болтом обожмите.
При подключении на 380в. существует несколько типов розеток: с 3, 4 и , по-моему, 5 штекерами. В чем особенность?
Три фазы, ноль и РЕ-проводник. Значит 4 или 5 контактов.
две розетки на мощное оборудование: тепловую пушку - полная мощность нагрева 4500вт., максимальный рабочий ток 20,5А
Пушка похоже однофазная. Я бы ставил на автоматы без розеток.
Совет насчет профессионального электрика вам дали правильно. Необходимо грамотно разобраться на месте, оценить существующий монтаж
(чем, как, куда и откуда).
-
- Сообщение
- Pukin
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 8 +4 / -0
Re: Электрозаморочки в садовом домике
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):я бы на Вашем месте приглосил электрика,
А если придет такой же какой был ?
-
- Сообщение
- elhouse
- Председатель клуба
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0
Re: Электрозаморочки в садовом домике
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: Электрозаморочки в садовом домике
Pukin писал(а):А если придет такой же какой был ?
По сути - рисуйте вашу систему электроснабжения (как сможете или как видите) - будут конструктивней "советы" + будете знать, что ждать/ожидать от электрика.
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: Электрозаморочки в садовом домике
elhouse писал(а):Обычно заказчики экономят, стараются подешевле - вот и находят на свою зад....
"Прежний" хозяин сам элеком был ... во и накрутил, а инструкцию забыл оставить
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Электрозаморочки в садовом домике
Pukin писал(а):А если придет такой же какой был ?
Не совсем корректно, ибо "тот кто был", делал для себя и, предполагаю, знал, что делал... в отличии от нового хозяина.
имхо
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- elhouse
- Председатель клуба
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0
Re: Электрозаморочки в садовом домике
Похоже это горе электрик был.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Электрозаморочки в садовом домике
elhouse писал(а):Похоже это горе электрик был.
В корне не согласен с предположением. Из чего сделано заключение? Со слов автора темы? Так он сам не в курсах что к чему.
Единственный "косяк", который можно приписать старому хозяину, это "лишний" автомат... Более нечего ему инкриминировать, исходя из информации выложенной на форуме.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- elhouse
- Председатель клуба
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0
Re: Электрозаморочки в садовом домике
vag045 писал(а):К примеру, одна розетка подключена без автоматов: весь щиток вырубаю, а она работает.
разве это не косяк
-
- Сообщение
- elhouse
- Председатель клуба
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0
Re: Электрозаморочки в садовом домике
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Электрозаморочки в садовом домике
elhouse писал(а):разве это не косяк
может и нет...
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- vag045 / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Электрозаморочки в садовом домике
-
- Сообщение
- Looking
- Член клуба
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 18 +5 / -0
Re: Электрозаморочки в садовом домике
2. Незачем. Возможно раньше он ещё что нибудь подключал или по другому была проведена проводка, а сторое было лень снимать..)
3. Для 3-х фазных сетей розетки существуют 4 и 5, 3-е уже довно не используют. 4-х штекерные это когда в сети 4 проводная система, т.е. 3 фазы и ноль (PEN-объединённый рабочий и защитный), 4-х штекерные это когда в сети 5 проводная система, т.е. 3 фазы, рабочий ноль (N) и защитный (РЕ). Не правильно понимаете, нужно подключить 3 фазы и ноль (и землю).
4. Лучше 3-х фазное, так перекос напряжения по фазам меньше, и почему бы не использовать преимущества вашей сети..
5. Нельзя обойтись 2 фазами и нолём на 3-х фазное подключение, минимум 4 проводка.
6. Некорректный вопрос, потому что эти кабеля для разных целей используются.
7. 2.5 мм2 медь хватит.
8. Ноль можно разрывать автоматом только в том случае когда этот же автомат разомкнёт и фазные провода и есть защитный проводник, если ноль совмещённый, то нивкоем случае его нельзя развывать автоматом и т.п. На 3-ф сеть 3-й автомат, на 1-ф одинарный.
А вообще вам не помешает посмотреть на сечение проводов, смогут ли они выдержать эту нагрузку, притом до самого счётчика, и вводной тоже.
Также, посмотреть вводной автомат и т.п. и счётчик тоже.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Контроль учета потребляемой энергии в садовом тов.
vaso49 в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 4
- 192
-
elhouse
08 сен 2014, 19:12
-
Контроль учета потребляемой энергии в садовом тов.
-