Ошибки в принципиальной схеме 3 фаз.

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
monst92
Автор темы
Новенький

Ошибки в принципиальной схеме 3 фаз.

Сообщение monst92 » 19 янв 2011, 00:44

Добрый день. Будьте добры, кто располагает свободным временем, проверить топологию распределения трёхфазной электросети. Интересует принципиальное согласование автоматов и устройств защитного отключения (без цифр).
Схема очевидна, хотя на её выходе может показаться немного запутанно, слева-направо:
(1) 4 выхода 380 в. (с заземляющим Pe-проводником - 5 проводников на каждый выход)
(2) 5 выходов 220 в. (с заземлящим Pe-проводником -3 проводника на каждый выход) с фазы А (через узо и автоматы) <- проверить согласование
(3) аналогичные выходы 220 в. без заземления, без узо с фазы А
(4) повторение пунктов (2), (3) для фаз В, С.
грубых ошибок, типа заземления на 0 нет, интересен правильный порядок включения в сеть автоматов и узо.

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Ошибки в принципиальной схеме 3 фаз.

Сообщение Объявления » 19 янв 2011, 00:44

Ошибки в принципиальной схеме 3 фаз.

Сообщение Похожие темы » 19 янв 2011, 00:44

Посмотрите здесь:
Разработка принципиальной схемы управления системы вентиляци
Ошибки на форуме
Однолинейная схема ЩС. Ошибки?
Что изображено на схеме?
об изменении в схеме
Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Ошибки в принципиальной схеме 3 фаз.

Сообщение sergey_sav » 19 янв 2011, 02:25

1. Словесное описание ... ни о чём или попросту "туфта"
2. Нет привычки скачивать файлы вслепую... хоть и под визио.
3. Выкладывайте скришот (на форумах общепринято *.jpg, *.gif ...)
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
monst92
Автор темы
Новенький

Re: Ошибки в принципиальной схеме 3 фаз.

Сообщение monst92 » 19 янв 2011, 02:36

не видно скриншот, даже обрезанный, размахано на полный экран
это не словесное описание, а пояснительная записка. на схеме будет видно
ну может качнёт кто-нибудь, глянет, пока зимние вечера ещё длинные )

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Ошибки в принципиальной схеме 3 фаз.

Сообщение Anatoliy » 19 янв 2011, 10:45

Смысл скачивать вашу схему.
1. Если в ней не указаны номиналы автоматов.
2. Если в ней не указана отходящая нагрузка.
3.Если вы уж и ставите узо то перед узо должен стоять автоматический выключатель.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Ошибки в принципиальной схеме 3 фаз.

Сообщение Anatoliy » 19 янв 2011, 10:58

Вот пример

Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
monst92
Автор темы
Новенький

Re: Ошибки в принципиальной схеме 3 фаз.

Сообщение monst92 » 19 янв 2011, 11:59

Вот это меня и интересовало, не знал, что в каждой цепи цепед узо надо ставить автомат.
Теперь когда с топологией определился можно и номиналы подбирать.
И за образец схемы спасибо.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Ошибки в принципиальной схеме 3 фаз.

Сообщение sergey_sav » 19 янв 2011, 12:23

monst92 писал(а):
не знал, что в каждой цепи цепед узо надо ставить автомат.

Это не обязательно, если сумма номинальных токов автоматов, установленных после УЗО, не превышает его номинальный ток.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Looking
Belarus
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Ошибки в принципиальной схеме 3 фаз.

Сообщение Looking » 19 янв 2011, 23:16

Фазы подписываются не А, В, С а L1, L2, L3
Нет "флажков" на автоматах
Если мезаничискую связь на УЗО чертите пунтирную, то и на всех остальных элементах тоже
PE проводник, надпись не Ре, а РЕ
Нет вообще никаких пояснительных надписей и т.п.
На вводе после щётчика нет автомата, и до счётчика автомат, с соблюдением селективности или выключатель нагрузки

з.ы. Узо выбираются на большый ток чем автоматы, хотя бы на 1-2 ступеней. УЗО на вводе не 30мА, а 100мА, т.к. это противопожарное.
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Ошибки в принципиальной схеме 3 фаз.

Сообщение Pukin » 20 янв 2011, 11:57

sergey_sav писал(а):
monst92 писал(а):
не знал, что в каждой цепи цепед узо надо ставить автомат.

Это не обязательно, если сумма номинальных токов автоматов, установленных после УЗО, не превышает его номинальный ток.


УЗО от КЗ и перегрузок не защищает. Автомат нужен обязательно.

ПУЭ "7.1.76. ... Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. ... "

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Ошибки в принципиальной схеме 3 фаз.

Сообщение sergey_sav » 20 янв 2011, 12:20

Pukin писал(а):
УЗО от КЗ и перегрузок не защищает. Автомат нужен обязательно.

А чем ранее приведённая цитата противоречит этому?
Посмотрим...
если сумма номинальных токов автоматов, установленных после УЗО, не превышает его номинальный ток.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей