Ошибки в принципиальной схеме 3 фаз.
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
-
monst92
Автор темы - Новенький
Ошибки в принципиальной схеме 3 фаз.
Схема очевидна, хотя на её выходе может показаться немного запутанно, слева-направо:
(1) 4 выхода 380 в. (с заземляющим Pe-проводником - 5 проводников на каждый выход)
(2) 5 выходов 220 в. (с заземлящим Pe-проводником -3 проводника на каждый выход) с фазы А (через узо и автоматы) <- проверить согласование
(3) аналогичные выходы 220 в. без заземления, без узо с фазы А
(4) повторение пунктов (2), (3) для фаз В, С.
грубых ошибок, типа заземления на 0 нет, интересен правильный порядок включения в сеть автоматов и узо.
Re: Ошибки в принципиальной схеме 3 фаз.
2. Нет привычки скачивать файлы вслепую... хоть и под визио.
3. Выкладывайте скришот (на форумах общепринято *.jpg, *.gif ...)
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
monst92
Автор темы - Новенький
Re: Ошибки в принципиальной схеме 3 фаз.
это не словесное описание, а пояснительная записка. на схеме будет видно
ну может качнёт кто-нибудь, глянет, пока зимние вечера ещё длинные )
Re: Ошибки в принципиальной схеме 3 фаз.
1. Если в ней не указаны номиналы автоматов.
2. Если в ней не указана отходящая нагрузка.
3.Если вы уж и ставите узо то перед узо должен стоять автоматический выключатель.
Re: Ошибки в принципиальной схеме 3 фаз.
-
monst92
Автор темы - Новенький
Re: Ошибки в принципиальной схеме 3 фаз.
Теперь когда с топологией определился можно и номиналы подбирать.
И за образец схемы спасибо.
Re: Ошибки в принципиальной схеме 3 фаз.
monst92 писал(а):
не знал, что в каждой цепи цепед узо надо ставить автомат.
Это не обязательно, если сумма номинальных токов автоматов, установленных после УЗО, не превышает его номинальный ток.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
Re: Ошибки в принципиальной схеме 3 фаз.
Нет "флажков" на автоматах
Если мезаничискую связь на УЗО чертите пунтирную, то и на всех остальных элементах тоже
PE проводник, надпись не Ре, а РЕ
Нет вообще никаких пояснительных надписей и т.п.
На вводе после щётчика нет автомата, и до счётчика автомат, с соблюдением селективности или выключатель нагрузки
з.ы. Узо выбираются на большый ток чем автоматы, хотя бы на 1-2 ступеней. УЗО на вводе не 30мА, а 100мА, т.к. это противопожарное.
-
- Член клуба
- Инженер
Re: Ошибки в принципиальной схеме 3 фаз.
sergey_sav писал(а):monst92 писал(а):
не знал, что в каждой цепи цепед узо надо ставить автомат.
Это не обязательно, если сумма номинальных токов автоматов, установленных после УЗО, не превышает его номинальный ток.
УЗО от КЗ и перегрузок не защищает. Автомат нужен обязательно.
ПУЭ "7.1.76. ... Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. ... "
Re: Ошибки в принципиальной схеме 3 фаз.
Pukin писал(а):
УЗО от КЗ и перегрузок не защищает. Автомат нужен обязательно.
А чем ранее приведённая цитата противоречит этому?
Посмотрим...
если сумма номинальных токов автоматов, установленных после УЗО, не превышает его номинальный ток.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
Строительная доска объявлений
Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.
Рекомендуемый контент
-
-
Разработка принципиальной схемы управления системы вентиляци Вложения
MARY10 » 10 июл 2010, 18:01 » в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 5
- 2021
-
yura
13 июл 2010, 04:21
-
-
- 140
- 15467
-
elhouse
07 ноя 2014, 11:11
-
-
Однолинейная схема ЩС. Ошибки? Вложения
116rus » 19 апр 2013, 15:02 » в форуме Электромонтаж в квартире - 4
- 2088
-
116rus
20 апр 2013, 10:16
-
-
- 4
- 873
-
Morigan
18 май 2012, 20:41
-
-
об изменении в схеме
Марина Серова » 15 дек 2011, 20:53 » в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 7
- 896
-
electric-pan
04 янв 2012, 00:12
-
Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей