Токи утечки.
Купили электро-газовую плиту, стало выбивать (УЗО).
Помогите прикинуть ток утечки (примерно):
1.Провод ВВГ 3х2,5 метров 350-400.
2. Светильников - 6шт.
3. Техники (включенной постоянно) - 5шт.
По моим расчетам выходит 15mA. УЗО срабатывает при 0.5-1 от номинала.
Причина срабатывания - низкий номинал УЗО на вводе. Нужен 100mA.
Поправьте?
-
- Сообщение
Токи утечки.
Если при расчете вписываетесь в норму ищите источник утечки
- Вложения
-
- Расч. УЗО.xls
- (21 КБ) Скачиваний: 72
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Токи утечки.
Grumm писал(а):Поправьте?
Поправляем...
100 мА не нужен, а на плиту, коль сильно хочется, отдельный дифавтомат.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Токи утечки.
haramamburu писал(а):А может классика - электроподжиг ?
Нет, духовка - электрическая 3квт..
-
- Сообщение
Токи утечки.
sergey_sav писал(а):Grumm писал(а):Поправьте?
...100 мА не нужен, а на плиту, коль сильно хочется, отдельный дифавтомат.
На входе все же поставлю 100ma, а кухню выделю на отдельную линию под 30ma.
-
- Сообщение
Токи утечки.
УЗО в голове щита - дело неблагодарное и неправильное. Выбьет - не поймешь откуда. А про селективность и говорить нечего. Селективности при этой схеме нет. И это неправильно.
Потому в голову всегда автомат, причем номинал расчитать так, что бы обеспечивалась селективность. А УЗО на отдельные группы. (Хотя ПУЭ и допускает одно УЗО на несколько групп) Иначе, грош цена всей работе электриков.
-
- Сообщение
Токи утечки.
Как известно есть основная градация УЗО. ЭТО 10мА-30мА-100мА-300мА.
Да действительно очень сложно обеспечить селективность УЗО так как время срабатывания очень быстрое.
И обеспечить селективность между близ лежащими градациями практически невозможно.
Но.
Но в тех случаях где селективность имеет быть, как норма обеспечения отключения только того участка на котором
произошла утечка, применяют модификацию УЗО с выдержкой времени, с индексом S или G.
Узо с индексом S время срабатывания от 0,15 - 0,5
УЗО с индексом Gвремя срабатывания от 0,1-0,4
В таких случаях схема выглядит так.
УЗО 30мА-----------УЗО (G) 100мА------------УЗО(S) 300мА.
Почему все же нужно ставить УЗО на входе.
Основной критерий таких УЗО - это противопожарная безопасность.
А по поводу что сложно найти причину срабатывания УЗО.
Да ничего сложного нет.
При срабатывания УЗО на вводе.
1. Отключаете все автоматы.
2. Включаете УЗО.
3 Включаете групповые автоматы последовательно.
4. На каком автомате сработает УЗО , на той группе и нужно искать причину.
-
- Сообщение
Токи утечки.
Anatoliy писал(а):А по поводу что сложно найти причину срабатывания УЗО.
Да ничего сложного нет.....
Согласен, ничего сложного нет.
Дык щелкать автоматами придется потребителю, причем, как правило в полнейшей темноте
-
- Сообщение
-
- Сообщение
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Токи утечки.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Токи утечки.
Ничуть, линии защищены своими УЗО: кухня 30ma, ванная 10ma, розетки 30ma.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Токи утечки.
2. про групповые УЗО разве было что-то?
А при их наличии глупо ставить на ввод 30мА
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Токи утечки.
Вообще я просил помочь оценить "нормированную" величину тока утечки, т.е. ту величину, которая уже присутствует в данном доме и вызвана не неисправностью, а монтажем и оборудованием.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Токи утечки.
Grumm писал(а):Вообще я просил помочь оценить "нормированную" величину тока утечки,...
Тогда исходных данных (см. п. 1) "малавата будит" ©
Ибо
. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
А коль на групповых линиях установили УЗО 10-30 мА, то на ввод из условий селективности можно ставить УЗО не менее 100-300 мА.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Токи утечки.
Grumm писал(а):Замена 30 на 100 решила проблему.
Всем спасибо!
Вот это и есть то зачем ставят УЗО!!! замена показала что при монтаже где-то подсела изоляция: осмотр распаек, разделки линий, а лучше испытать расцепленные линии мегером 2500 В
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Помогите рассчитать токи,и проверить правильность уравнений
inanocoder в форуме Ваш репетитор - теория - 5
- 600
-
slavapril
24 ноя 2011, 20:28
-
Помогите рассчитать токи,и проверить правильность уравнений
-
-
Расчетные токи при трехфазном электроснабжении 15кВт
sedoided в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 6
- 3512
-
Anatoliy
19 янв 2013, 12:01
-
Расчетные токи при трехфазном электроснабжении 15кВт
-
-
Блуждающие токи и ржавчина на трубах
МАКС в форуме Общие темы по электрике - 14
- 2826
-
ВИТАЛИЙ ЙЙ
16 фев 2010, 13:00
-
Блуждающие токи и ржавчина на трубах
-
-
Статические токи или что то другое
1, 2, 3, 4 Anchello в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 66
- 1536
-
Василич
13 апр 2013, 07:02
-
Статические токи или что то другое
-
-
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки
LEO_NARD в форуме Электрооборудование, электротехника - 10
- 6165
-
LEO_NARD
29 июн 2009, 04:52
-
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж на даче, коттедже, бане
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|