Схема проводки деревянного дома |
VSPlesk - Новенький
|
21 июл 2010, 05:50 |
Купил деревянный дом, а проводка плохая - решил заменить ее.
Составил схему, но в правильности ее не совсем уверен. Посмотрите пожалуйста и сделайте поправки, укажите недочеты. А также в правильности выбора автоматов,УЗО и проводки. Заранее спасибо!!! |
Вложения |
Комментарий к файлу: Схема проводки Схема.rar [236.92 КБ] Скачиваний: 343 |
Re: Схема проводки деревянного дома |
VSPlesk - Новенький
|
21 июл 2010, 05:54 |
На кухне у меня еще будет холодильник, эл.чайник, микроволновка, водонагреватель, стиральная машинка и дополнительные приборы у жены (комбайн, пароварка, миксер и тд). Мне кажется все нужно разбить еще на несколько групп, но на какие и что в них будет входить и какие автоматы?
|
Re: Схема проводки деревянного дома |
ВИТАЛИЙ ЙЙ - Заслуженный член клуба
|
21 июл 2010, 16:33 |
можно сделать - на освещение 10а,на все остальное 16а
ввод 32а - и разделить :освещение отдельно а все остальное через узо-32а.один из бюджетных вариантов и добавить еще одну группу на стиралку и водогрей-кстати какой мощности он? |
Re: Схема проводки деревянного дома |
VSPlesk - Новенький
|
22 июл 2010, 04:42 |
Стиралка 2,1 кВт Нагреватель 2 кВт.
Так что стиралку и водонагреватель объединить в одну отдельную группу? |
Re: Схема проводки деревянного дома |
VSPlesk - Новенький
|
22 июл 2010, 07:03 |
За рекомендации и поправки огромное спасибо.
Прочитав все и проанализировав, переделал схему групп. Ваши замечания и поправки. Да и еще, местные мастера сказали, что не обязательно в деревянный дом брать ВВГ нг можно взять просто ВВГ и не боятся прокладывать прям на обрешотку под штукотурку. На рисунки в правой части не видна соединительная линия заземления, но она есть. |
Вложения |
Комментарий к файлу: Схема групп Схема групп.rar [28.6 КБ] Скачиваний: 178 |
Re: Схема проводки деревянного дома |
ВИТАЛИЙ ЙЙ - Заслуженный член клуба
|
22 июл 2010, 08:10 |
на счет ввг и ввг нг -можно прокладывать все ,даже пунп и все остальное г. но Вам жить в доме!
на плиту 32а много с стиралкой и водогреем -нормально |
Re: Схема проводки деревянного дома |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
22 июл 2010, 09:18 |
VSPlesk писал(а) ...не обязательно в деревянный дом брать ВВГ нг можно взять просто ВВГ и не боятся прокладывать прям на обрешотку под штукотурку. Можно не бояться прокладывать открыто ВВГ, ВВГнг по штукатурке на обрешётке, при скрытой же проводке требования несколько жёстче.Цитата На рисунки .... Завышенные номиналы автоматов, что в деревянном доме может окончится плачевно. |
Re: Схема проводки деревянного дома |
VSPlesk - Новенький
|
22 июл 2010, 11:03 |
В каких группах завышены номиналы автоматов, поясните конкретней пожалуйста.
Мне наоборот на ввод и УЗО посоветовали на 63А поставить. |
Re: Схема проводки деревянного дома |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
22 июл 2010, 22:48 |
Это личное мнение, имеющее вполне конкретное подтверждение.Поэтому для розеточных линий предпочту 3*2,5 под АВ 16А, на освещение 3*1,5 под АВ 10А (6А).
К выбору тока коммутации контактов УЗО сечение проводников и назначение линий не имеют отношения. УЗО 63/0,1 (0,3) вполне нормальный выбор при вводном автомате 40А. |
Re: Схема проводки деревянного дома |
VSPlesk - Новенький
|
23 июл 2010, 05:04 |
Ну, а если так установить номиналы автоматов.
И еще вопрос почему вводной автомат на 40А, а на УЗО на 63А. Чисто логически будет срабатывать вводной автомат, а УЗО не будет успевать, или я не прав, объясните. |
Вложения |
Комментарий к файлу: Схема групп Схема групп.rar [30.67 КБ] Скачиваний: 132 |
Re: Схема проводки деревянного дома |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
23 июл 2010, 18:31 |
1. СИП 2*6 не бывает.
2. Номиналы нормальные, кроме плиты. Если по потреблению, то надо ставить АВ 32А, а кабель в соответствии с нормативными требованиями 3*6. 3. УЗО рекомендуется устанавливать на ток коммутации не менее номинала автомата, то есть при АВ 40А - УЗО 63А. (Логику не включайте, ибо Ваши рассуждения не верны. Ознакомьтесь с принципом работы УЗО.) |