Почему ПЗР срабатывает от тримера или водяного насоса?

У знакомой установили на даче ПЗР на столбе с выделенной мощностью 5КВт. На вводном щитке в доме стоят следующие модули: вводной - Диф автомат АББ на 25А и 0.03мА, розеточные группы автоматы АББ на 16А и группы света автоматы АББ на 10А.
Проблема обнаружилась при первом использовании водяного погружного насоса мощностью около 800Вт. Никаких других нагрузок, за исключением холодильника, не было. ПЗР отключился не сразу после включения насоса (пусковой ток исключается), а через пару-тройку минут. При этом все автоматы на щитке остались в положении ВКЛ. Через определенное время ПЗР включается, но ситуация с насосом повторяется регулярно. До установки ПЗР насос работал уже 2 года.
Мы сначала грешили на насос, но когда включили электрический триммер мощностью 500Вт, история повторилась один в один как с насосом.
Какие могут быть предположения? Советы?
Я читал на форуме energovopros.ru что сама установка ПЗР не законна и отключение потребителя, если он платит исправно, тоже не законно. А ограничение потребителя по мощности должно осуществляться в щитке вводным автоматом, который устанавливается до счетчика и пломбируется. Так ли это?
-
- Сообщение
-
Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Почему ПЗР срабатывает от тримера или водяного насоса?

Так при напряжении 220В в сети ток вашего насоса 3,6А пусковой ток в момент пуска будет 25,5А что составит 5,6 кВт.
Но учитывая что это дачи и наверняка там не 220 В в сети а меньше, а время пускового тока с уменьшением напряжения увеличивается, вот и делайте теперь выводы.
Приведенный вами пример электрическим триммером мощностью 500Вт
есть логическое заключение этому что в вашей сети меньше 200В.
Естественно что у вас будет срабатывать ПЗР который расчитан на ток срабатывания 22,5 А
-
- Сообщение
-
Arkasha / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Почему ПЗР срабатывает от тримера или водяного насоса?

Во вторых, не понятно почему ни автомат на 16А ни вводной диф. на 25А не отключаются.
Вы написали
Естественно что у вас будет срабатывать ПЗР который расчитан на ток срабатывания 22,5 А
Внимание! В ПЗРе автоматический выключатель устанавливается на одну ступень больше мощности, выделенной абоненту Т.У. на поставку электроэнергии. Поэтому, срабатывание автоматического включателя говорит о нарушении правил эксплуатации электросетей.
Прочитал на упомянутом сайте energovopros.ru, что если сети не могут обеспечить напряжение по паспорту устройства, то и устанавливать его не имеют права. Есть ли у кого на этот счет замечания?
-
- Сообщение
-
миш
- Почётный член клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 82 +21 / -0
Почему ПЗР срабатывает от тримера или водяного насоса?

-
- Сообщение
-
Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Почему ПЗР срабатывает от тримера или водяного насоса?

Но как раз такую глубокую просадку дает пусковой ток.
-
- Сообщение
-
миш
- Почётный член клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 82 +21 / -0
Почему ПЗР срабатывает от тримера или водяного насоса?

-
- Сообщение
-
- Сообщение
-
Arkasha / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Почему ПЗР срабатывает от тримера или водяного насоса?

Попрошу посмотреть как горят индикаторы.
По поводу токов утечки:
1. Нулевой защитный проводник вообще не задействован.
2. На входе диф. автомат на 30мА фазный провод и нулевой рабочий проводник.
Попрошу посмотреть паспорт ПЗР.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Нужен совет почему срабатывает УЗО и ДИФ на варочную панель.
sss55555 в форуме Электромонтаж в квартире - 4
- 727
-
Серега
12 дек 2011, 23:16
-
Нужен совет почему срабатывает УЗО и ДИФ на варочную панель.
-
-
Водоснабжение: включение насоса в обход реле давления
Alexander_A в форуме Электрооборудование, электротехника - 7
- 237
-
elhouse
05 авг 2014, 18:35
-
Водоснабжение: включение насоса в обход реле давления
-
-
В доме с контуром заземления срабатывает защита
Gaben в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 5
- 911
-
Anatoliy
29 авг 2010, 01:57
-
В доме с контуром заземления срабатывает защита
-
-
Срабатывает вводной автомат при включении стабилизатора
1, 2 lyux1 в форуме Электрооборудование, электротехника - 27
- 2070
-
nikola
07 ноя 2014, 09:47
-
Срабатывает вводной автомат при включении стабилизатора
-
-
Подключение насоса Grundfos SQ к генератору MUSTANG
aleks0854 в форуме Электрооборудование, электротехника - 5
- 240
-
arakl
05 май 2014, 18:15
-
Подключение насоса Grundfos SQ к генератору MUSTANG
-