Снятия показаний и расчёт электроэнергии

Обсуждение учёта электроэнергии. Выбор электросчетчиков, монтаж электросчетчиков, неисправности электросчётчиков, тарифы электросчётчиков, автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Снятия показаний и расчёт электроэнергии

Сообщение sergey_sav » 01 июн, 2009 13:15

1. Коэффициент применили правильно.
2. Заметный самоход счётчика, это либо дефект самого счётчика, либо не все потребители отключены (порог чувствительности 0,5% Iном).
3. Если есть несоответствие реально потребляемой мощности и показанной счётчиком, то на выбор:
- поиск "левака",
- проверка подключения ТТ и счётчика,
- счётчик в поверку,
- ТТ в поверку.
имхо
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Снятия показаний и расчёт электроэнергии

Сообщение Похожие темы » 01 июн, 2009 13:15

Посмотрите здесь:
Расчет электроэнергии
Правильный расчёт электроэнергии
Расчёт потерь при передачи электроэнергии
Расчёт и анализ потерь электроэнергии в электрических сетях.
Клеши для снятия изоляции
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Снятия показаний и расчёт электроэнергии

Сообщение Объявления » 01 июн, 2009 13:15

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Снятия показаний и расчёт электроэнергии

Сообщение sergey_sav » 01 июн, 2009 14:15

Умножать на коэффициент трансформации при включении с ТТ нужно по-любому (о чём и в паспотре указано).
По поводу неверной схемы включения... всё возможно, но придумывать её не хочется, лучше проверьте схемы включения обоих счётчиков у себя, и трансформаторов тока тоже.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Снятия показаний и расчёт электроэнергии

Сообщение sergey_sav » 01 июн, 2009 14:26

Согласен, поэтому и предлагаю проверить схему включения, если в суммарных нагрузках есть полная уверенность.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Вячеслав1
Заглянувший

Re: Снятия показаний и расчёт электроэнергии

Сообщение Вячеслав1 » 20 фев, 2015 8:15

Доброе время суток!
У меня такой вопрос.
Стоит трансформаторная подстанция, с которой запитана наша организация. Хозяева не мы. С хозяевами мы рассчитываемся за техобслуживание ТП, за электроэнергию платим городским электросетям.
Вопрос в следующем.
С подстанции идут 3 трехфазных ввода, на них - 3 счетчика.
Нужно рассчитать, сколько киловатт мы с них берем (примерно) по факту в месяц.
Сумма разностей показаний счетчиков умножаем на коэффициенты трансформации, получаем расход за месяц. Складываем расход по трем счетчикам:
2039+7700+7340=17079 кВт-ч.
Умножаем на 3 фазы, получаем:
17079*3=51237 кВт-ч.
Делим на количество часов в месяце (23 рабочих дня), получаем:
51237/(23*24)=92,8 кВт.
Расчет правильный? Просто по договоренности мы можем только 50 кВт брать.

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Снятия показаний и расчёт электроэнергии

Сообщение slavapril » 20 фев, 2015 15:18

Вячеслав1 писал(а):
Сумма разностей

Это как?
Вячеслав1 писал(а):
умножаем на коэффициенты трансформации...Складываем...Умножаем...Делим...получаем

Офигеть. Голова аж закипела.
Если счетчики все ваши, то показание каждого счетчика за месяц умножается на коэффициент трансформации (одинаковый они или нет для каждого из них) его трансформаторов тока. Полученные произведения складываются и получаете суммарное потребление за месяц.
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Снятия показаний и расчёт электроэнергии

Сообщение sergey_sav » 20 фев, 2015 22:25

slavapril писал(а):
Офигеть.

И не говори... :lol: А вот это просто убило...
Вячеслав1 писал(а):
Умножаем на 3 фазы, получаем:
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Вячеслав1
Заглянувший

Re: Снятия показаний и расчёт электроэнергии

Сообщение Вячеслав1 » 25 фев, 2015 4:16

Сумма разностей - разность показаний (за прошлый и настоящий месяц) по каждому счетчику умножается на коэффициент трансформации ТТ и все три эти числа суммируются (общий расход электроэнергии, кВт.ч).
Если счетчики 3х-фазные, на 3 надо умножать или нет? Если нет, то фактически взятая мощность будет в 3 раза меньше.

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Снятия показаний и расчёт электроэнергии

Сообщение slavapril » 25 фев, 2015 14:58

Вячеслав1 писал(а):
Если счетчики 3х-фазные, на 3 надо умножать или нет?

Ничего там не надо умножать, кроме как показание(разность за настоящий и прошлый месяца) интересующего счетчика на коэффициент трансформации подключенных к нему ТТ. 3-х фазный счетчик выводит на экран (табло,счетный механизм) суммарное потребление от трех фаз, но уменьшенное на коэффициент трансформации ТТ. Почитать можно тут Правильный расчёт электроэнергии -):
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Учет электроэнергии»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Alexa [Bot] и 0 гостей