Схема подключения трёхфазного трансформаторного счётчика

Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав


Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Схема подключения трёхфазного трансформаторного счётчика
Я тут в одном ГРЩ обратил внимание на то, как был подключен трёхфазный трансформаторный электронный счётчик типа "АСКУЭ". Картина следующая(извиняюсь за убогую схему - мой талант художника оставляет желать лучшего):
Одни концы трансформаторных обмоток идут на токовые катушки счётчика, другие - соединены между собой и через нулевую шину соединены с общей точкой токовых катушек счётчика. Здесь, вроде бы, всё понятно - благодаря такому соединению через каждую токовую катушку счётчика проходит ток, соответствующий току нагрузки фазы, к которой эта катушка подключена(с учётом коэффициента трансформации). Если оторвём ноль, идущий на КТ, счётчик будет считать неправильно.
Но я вот не понимаю, зачем кинут ноль на катушки напряжения, ведь по идее достаточно объединить свободные концы этих катушек внутри счётчика в общую точку - сумма токов в этой точке будет равна нулю, следовательно, и нулевой провод не нужен. Так нафига тогда на счётчик кинуто два нуля?
Re: Схема подключения трёхфазного трансформаторного счётчика
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Re: Схема подключения трёхфазного трансформаторного счётчика
slavapril писал(а):
Источник цитаты Наличие этого тока в цепи в случае отсутствия заземления снижает точность измерения.
А по подробнее можно?
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю
Re: Схема подключения трёхфазного трансформаторного счётчика
slavapril писал(а):
Источник цитаты Стрёмно как-то нарисовано.
Ну да, поспешил, было всё-таки так:
Отправлено спустя 12 минут 11 секунд:
А за ответ спасибо - я, конечно, ни фига не вкурил, но по крайней мере назначение этих нулей теперь понятно.
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Alexey104 писал(а):
Источник цитаты было всё-таки так:
Ну и КТ с КН по-другому расположены

-
- Тех. поддержка
- Электрик
Re: Схема подключения трёхфазного трансформаторного счётчика
ПУЭ. 3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока.
Для защит, объединяющих несколько комплектов трансформаторов тока, заземление должно быть предусмотрено также в одной точке; в этом случае допускается заземление через пробивной предохранитель с пробивным напряжением не выше 1 кВ с шунтирующим сопротивлением 100 Ом для стекания статического заряда.
Отправлено спустя 7 минут 33 секунды:
Прошу прощения, речь шла о трансформаторах напряжения. Невнимательно посмотрел, но суть не меняется. Тоже для защиты нашего брата-электрика от злого напряжения.
ПУЭ 3.4.24. Вторичные обмотки трансформатора напряжения должны быть заземлены соединением нейтральной точки или одного из концов обмотки с заземляющим устройством.
Заземление вторичных обмоток трансформатора напряжения должно быть выполнено, как правило, на ближайшей от трансформатора напряжения сборке зажимов или на зажимах трансформатора напряжения.
Допускается объединение заземляемых вторичных цепей нескольких трансформаторов напряжения одного распределительного устройства общей заземляющей шинкой. Если указанные шинки относятся к разным распределительным устройствам и находятся в разных помещениях (например, релейные щиты распределительных устройств различных напряжений), то эти шинки, как правило, не следует соединять между собой.
Re: Схема подключения трёхфазного трансформаторного счётчика
Запрещала писал(а):
Источник цитаты Вообще-то трансформаторы тока положено заземлять, а не занулять.
Ну, там дом старый - отдельной земли не предусмотрено, всё, что заземляется, вешают на ноль.
Запрещала писал(а):
Источник цитаты Это защита от пробоя межобмоточной изоляции.
Ясно, спасибо!
Хотел ещё поинтересоваться:
Чем обусловлена необходимость закорачивать вторичные обмотки ТТ в случае, когда к ним не подключены измерительные приборы? Знаю, что это обязательная процедура, но для чего она?
-
- Тех. поддержка
- Электрик
Re: Схема подключения трёхфазного трансформаторного счётчика
-
Строительная доска объявлений
Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.
Рекомендуемый контент
-
-
Схема подключения трехфазного трансформатора
Dezlik » 16 май 2012, 17:33 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 17
- 3762
-
nikola
20 май 2012, 20:18
-
-
-
Схема подключения однофазного счётчика с разделением PEN Вложения
vasp » 06 апр 2014, 10:28 » в форуме Схемы по электрике - 6
- 2155
-
ink_elec
07 апр 2014, 12:06
-
-
-
Подключение трехфазного счетчика через Трансформаторы тока Вложения
генчик » 07 июн 2016, 08:26 » в форуме Учет электроэнергии - 2
- 1674
-
генчик
08 июн 2016, 15:02
-
-
-
Принципиальная схема электронного счетчика СЕ-101 R5 146 Вложения
ссэ » 17 дек 2014, 20:53 » в форуме Схемы по электрике - 0
- 2601
-
ссэ
17 дек 2014, 20:53
-
-
-
Схема для подключения фар от 220
Snayper-45 » 21 май 2016, 23:39 » в форуме Автотехника, автоэлектрика - 2
- 789
-
Запрещала
22 май 2016, 08:45
-
Вернуться в «Учет электроэнергии»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей