Сообщение ОльгаК » 30 мар 2015, 16:42
Добрый день! Скажите, пожалуйста, совсем не специалисту. У нас на спортбазе стоит трансформатор, согласно которому, мы показания счетчика умножали на коэффициент 60. Последнее время стали смущать слишком высокие цифры за электроэнергию, мне прислали (я бухгалтер) фото трансформатора и счетчика, но я никак не могу разобраться,какой коэффициент. Подскажите, где мне это можно узнать. На трансформаторе написано ТМГ11-400/10-У1. Фото добавлю. Спасибо и извините за глупые вопросы, спросить некого  IMG_1146[1].JPG IMG_1147[1].JPG
Отблагодарить »
ОльгаК
-
slavapril

Заслуженный Ректор клуба 
-
-
- Сообщения: 2185
- Зарегистрирован: 09 окт 2010, 13:31
- Возраст: 43
- Имя: Вячеслав
- Профессия: Электромеханик
- Пол: Мужской
- Откуда: Липецкая обл.
- Разрешение экрана: 1360x768
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 328 раз
Сообщение slavapril » 30 мар 2015, 19:00
ОльгаК писал(а): умножали на коэффициент 60
Коэффициент данный(а также бОльший или мЕньший) применяют при расчетах с использованием трансформаторов тока, которые подключаются к электросчетчику. А на фото у вас понижающий силовой трансформатор (напряжения). А нужно смотреть на установленные трансформаторы тока. Да что там у вас - электрика нет что ли? На базе-то? 
Учиться никогда не поздно Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
Отблагодарить »
slavapril
-
ОльгаК
Автор темы
Заглянувший
-
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 30 мар 2015, 16:29
- Возраст: 41
- Имя: Ольга
- Пол: Женский
- Откуда: Санкт-Петербург
- Разрешение экрана: 1469x826
Сообщение ОльгаК » 31 мар 2015, 12:28
Спасибо огромное за ответ! Электрик-то есть, дед старый, ему вообще все равно что мы платим и за что. Хотелось бы самой немного разобраться. Можно я фото скину схемы, мне на фото вообще показалось, что у нас коэфф. 80  tt.JPG
Отблагодарить »
ОльгаК
-
slavapril

Заслуженный Ректор клуба 
-
-
- Сообщения: 2185
- Зарегистрирован: 09 окт 2010, 13:31
- Возраст: 43
- Имя: Вячеслав
- Профессия: Электромеханик
- Пол: Мужской
- Откуда: Липецкая обл.
- Разрешение экрана: 1360x768
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 328 раз
Сообщение slavapril » 31 мар 2015, 20:19
Согласно рисунка да - 80. Надо посмотреть на деле - в реальности. Хотя автомат на 320А вроде бы подходит к общей однонитке. Но кто знает, что у вас там на самом деле. Трансформатор ТМ-250/10 тоже, видимо, на рисунке указан до его замены на ТМГ11-400/10-У1. Опять-таки, другой вопрос - на сколько тарифов счетчик. Проверить подключение ТТ. Проверить правильность начислений - много это сколько? А вообще ОльгаК писал(а): дед старый, ему вообще все равно
искать другого электрика и смотреть что по чем. Может, вы реально много потребляете
Учиться никогда не поздно Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
Отблагодарить »
slavapril
-
ОльгаК
Автор темы
Заглянувший
-
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 30 мар 2015, 16:29
- Возраст: 41
- Имя: Ольга
- Пол: Женский
- Откуда: Санкт-Петербург
- Разрешение экрана: 1469x826
Сообщение ОльгаК » 01 апр 2015, 12:03
Спасибо огромное за ответ. Будем искать, откуда набегает за 20 000квтч, если на базу приезжают только в выходные дни, столовая работает по заказу и то, отключили там эл.плиты, газовые поставили, везде лампы энергосберегающие... будем искать, видимо придется пригласить инспектора для проверки узла учета. Спасибо огромное.
Отблагодарить »
ОльгаК
-
-
- 18
- 7278
-
Morigan
21 май 2012, 09:24
-
-
- 3
- 1543
-
SwK21
25 май 2013, 22:43
-
-
- 10
- 1452
-
Morigan
10 июл 2012, 18:46
-
-
- 0
- 73
-
paco
17 сен 2015, 20:00
Вернуться в «Учет электроэнергии»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot, Yahoo! Slurp и 0 гостей
Copyright © Форум по электрике и электричеству «Электрический Дом» 2005 - 2016 Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Time: 0.229s | Queries: 40 | Peak Memory Usage: 7.13 МБ Дата запуска форума: 21.11.2005.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|