Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А |
---|
Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А |
Leysand - Участник
|
15 ноя 2010, 14:06 |
Привет
Скажите профи, сколько киловатт выдержит трехфазный счетчик на 50А., если от него идет три фазы в дом по 220В. Нагрузка разная , но вся однофазная-микроволновки, нагреватели,холодильники,освещение и т.д.много всего. Как правильно рассчитать : кто говорит 220*50=11000ватт, другие пишут если мол три фазы то считай 380*50=19000ватт, но ведь потребители все однофазные по 220в, значит 220*50=11 кВт,хотя в дом идет три фазы, значит 380*50=19 кВт -или это для трехфазных движков?? И все таки вопрос 15 кВт выдержит 50А счетчик? |
Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А |
Василич - Лидер тех. поддержки
|
15 ноя 2010, 15:13 |
При несимметричной нагрузке в трехфазной сети складывают мощности каждой фазы. Для данного счетчика суммарно 33 кВт, но не более 11 кВт на фазу.
15 кВт суммарно?, трехфазка? |
Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А |
Leysand - Участник
|
15 ноя 2010, 15:22 |
11 на фазу или всетаки на 3 фазы как многие говорят. Счетчик 50А по паспорту это номинальный(максимальный ток).
|
Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А |
Leysand - Участник
|
15 ноя 2010, 15:55 |
Василич писал(а) 15 кВт суммарно?, трехфазка?
да суммарно надо 15-16 кВт |
Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А |
Дмитрий Макс - Стажёр
|
15 ноя 2010, 17:03 |
Ты маленько не понимаеш. У тебя в дом входит 380 если на щетке ты сделал баланс фаз (после счетчика ) то у тебя 15Квт будет на все 3 фазы раскиданы. А расчёт 380*50=19Квт это для движков и тенов на 380. В твоей ситуации 220*50 на каждую фазу. Но если ты весь дом запитал на одну фазу то в сети при полной нагрузке уже не будет 220 будет намного меньше и спидометр при нагрузки в 15Квт какое время поработает а потом эта фаза сгорит.
|
Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А |
Leysand - Участник
|
15 ноя 2010, 22:02 |
да, все понял, спасибо
значит 50А -это на каждую фазу пишется, а не на весь счетчик, правильно? |
Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А |
Владислав - Электрик
|
15 ноя 2010, 22:58 |
У Вас, наверное, частный дом?
Выделенная мощность? |
Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А |
Leysand - Участник
|
15 ноя 2010, 23:25 |
10 квт, буду увеличивать до 15
|
Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А |
Владислав - Электрик
|
15 ноя 2010, 23:35 |
Трехфазные потребители будут?
33кВт суммарно, 20 АВ (трехфазный). |
Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А |
Leysand - Участник
|
15 ноя 2010, 23:40 |
нет не будут
|
Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А |
Владислав - Электрик
|
15 ноя 2010, 23:51 |
33кВт суммарно, 20 АВ (трехфазный).
11кВт по фазе. Заземление у Вас сделано? |
Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А |
Leysand - Участник
|
15 ноя 2010, 23:54 |
да сделал, со счетчика взял ноль и в землю кол
|
Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А |
Владислав - Электрик
|
16 ноя 2010, 00:01 |
Контур заземления, что из себя представляет? Проверка сопротивления проводилась?
|
Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А |
Leysand - Участник
|
16 ноя 2010, 00:04 |
пока нет, но буду заказывать
со счетчика ноль на шкаф, со шкафа проволока 6мм приварена к штырю 20 мм и в землю на 2.5 метра |
Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А |
Владислав - Электрик
|
16 ноя 2010, 00:13 |
И с этим Вы чувствуете себя в безопасности?
|
Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
16 ноя 2010, 00:38 |
ПУЭ
1.7.61 Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103. |
Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А |
Leysand - Участник
|
16 ноя 2010, 09:06 |
Anatoliy писал(а) ПУЭ
1.7.61 Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103. что то я там ничего не понял, кроме того что заземлитель не менее 16 мм. |
Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
16 ноя 2010, 09:33 |
1.7.103 Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
|
Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А |
Leysand - Участник
|
16 ноя 2010, 09:57 |
это все понятно, сам же не будешь замерять, нужно заказывать в энергопроме.
|
Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
16 ноя 2010, 10:06 |
Вот о том же подумал.
Это ваша жизнь и жизнь ваших родных |