Электрика в ванной комнате

СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009, 10:24
elhouse
Планируем электрику в ванной комнате

Соблюдение электробезопасности с помощью современных качественных электротоваров позволяет размещать розетки непосредственно в ванной комнате. В первую очередь понадобятся сами розетки с крышечками, специально предназначенными для использования в помещениях с повышенной влажностью.
Во-вторых, для их подключения должен использоваться электрический провод с тремя жилами, одна из которых используется для заземления.
В-третьих, на группу розеток ванной комнаты необходимо установить в щиток УЗО — устройство, которое при перепадах напряжения мгновенно отключает электроэнергию, проще говоря защищает от короткого замыкания.




Конечно, намного безопаснее не делать в ванной комнате розеток вообще. Сделать их классически в коридоре рядом с входом в ванную комнату. Однако выполнение вышеуказанных положений при монтаже проводки и дальнейшее соблюдение правил техники безопасности при пользовании гарантирует электрозащиту помещения.

Степень электрозащиты розетки, выключателя или светильника можно узнать по маркировке. Каждому классу присвоен соответствующий показатель IP. В ванне нужно устанавливать устройства со степенью защиты IP44.

Схема разводки электричества зависит от набора бытовой техники и прочих аксессуаров, требующих электропитания, которые будут установлены в ванной комнате.
Отдельные розетки понадобятся для стиральной машины и водонагревателя. Возле зеркала удобно сделать розетку для пользования феном, электробритвой, плойками, эпиляторами и прочими устройствами. Желательно расположить ее подальше от раковины, не менее чем на 50 см.

Обычно кроме верхнего освещения предусматривают подводку проводов к подсветке над зеркалом. Она бывает встроенной в шкафчик либо монтируется отдельный светильник.

Планируя размещение розеток, следует учитывать, что отверстия для подрозетников проще вырезать посередине плитки. Для подключения подсветки над зеркалом розетку лучше не делать, а пропустить провод через межплиточный шов (небольшое отверстие сбоку плитки) и подсоединить напрямую к светильнику, тщательно заизолировав.

Современные технологии позволяют сделать в ванной комнате теплый пол. Он сделает не только приятной ходьбу босиком по керамической плитке, но и более быстрой сушку белья за счет дополнительного источника тепла.

Найдено в интернете

Электрика в ванной комнате

СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 16:24
RandoM
Улыбнуло, особенно "...провод через межплиточный шов (небольшое отверстие сбоку плитки)..." :))) . А это вообще перл - "...УЗО — устройство, которое при перепадах напряжения мгновенно отключает электроэнергию, проще говоря защищает от короткого замыкания..." lol

Электрика в ванной комнате

СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009, 14:20
yri
elhouse писал(а):Планируем электрику в ванной комнате


УЗО — устройство, которое при перепадах напряжения мгновенно отключает электроэнергию, проще говоря защищает от короткого замыкания.

Найдено в интернете

Действительно, УЗО отключит электроэнергию в некоторых аварийных ситуациях, может даже при "перепадах напряжения" или при "коротком замыкании". А может и нет! Если эта аварийная ситуация не приводит к увеличению дифференциального (разностного) тока (утечки) выше тока уставки (например, 30мА).
А вообще УЗО служит , в первую очередь, для защиты человека от поражения током.
Вывод: не следует технически безграмотную непроверенную информацию, найденную в интернете, бесконтрольно размещать в качестве практического совета.

Электрика в ванной комнате

СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 18:09
Vihtorka
Согласно СП31-110-2003 при наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. А вот защита от КЗ с помощью УЗО - спорный вопрос. Оно только от прикосновения защищает, может имелся в виду дифавтомат или АВДТ?

Электрика в ванной комнате

СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 22:37
Сергей В.
Есть УЗО с маркировкой ABB FH202 AC 25A I(дельта)n=0,03А, Un=230V Im=I(дельта)m=1000A 63A---6000 2CSF202004 R 1250 можно его ли использовать в ванной на 2ю розетку в одной из которой будет включена стиральная машинка?

Электрика в ванной комнате

СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 22:46
ВИТАЛИЙ ЙЙ
вы его подключите и протестируйте ,если србатывает то нормал... а так у вас всё подходит

Электрика в ванной комнате

СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 22:52
Сергей В.
Спасибо за оперативность! каким образом провести тест?! я сам увы от электрики далек, знаком исключительно поверхностно... УЗО случайно завалялось и вот как раз в ремонт решил поставить! кабель протяну от розетки в спальной комнате - других вариантов нет, проводом ВВГ 3х1,5, может и подскажите заодно на вентилятор вентиляции от освещения достаточно какого кабеля?! я так понимаю это обязательно должен быть в двойной изоляции, а вот по сечению понятия не имею...

Электрика в ванной комнате

СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 22:55
sergey_sav
ABB FH202 AC 25A I(дельта)n=0,03А
Лучше не "АС", а тип "А", и с током 10 мА, но допустимо и указанное УЗО.

Электрика в ванной комнате

СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 22:57
sergey_sav
кабель протяну от розетки в спальной комнате - других вариантов нет
Лучше бы отдельную линию под защитой своего автомата и УЗО.

Электрика в ванной комнате

СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 23:01
Сергей В.
отдельную не получится - везде обои и прочее что не позволяет размахнуться на всю руку! :) а щиток в подъезде вообще не понятно куда и как развели строители (дом недавно сдан), если до этого я в квартирах жил разводку по комнатам делали на каждый тумблер, то ту как-то иначе - похоже на один розетки, на второй свет, на третий плита...

Электрика в ванной комнате

СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 23:17
sergey_sav
дом недавно сдан
И не предусмотрена розетка в ванной? Не предусмотрены УЗО на розеточные линии или на всю квартиру? Странно...

Электрика в ванной комнате

СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 00:02
Сергей В.
в том то и дело что не предусмотрено в ванной розетки вообще.... как говорится жилье "эконом класса".... правда за такие деньги "эконом" это трудно назвать... просто погряз в исправлении всяких недостатков.

Электрика в ванной комнате

СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 17:38
volchenok32
Сам невольно вписался в помощь по ремонту ванной у подруги,пересекся там с "умельцем",мастером по подвесным потолкам.В общем провод до розетки кинул внутри в гипсокартонной зашивке труб,целый,а "мастер" хотел его скруткой нарастить,потом рядом с щитком внутри квартиры поставлю отдельный бокс под УЗО.Проводка осветительная алюминиевая,поставлю в дыре проделанной "специалистом" коробку и выведу внутрь медный провод ВВГ 2*1,5(Предполагалась скрутка и замазывание,чуть матом не обложил).Светильники предполагаются точечные галогеновые на 220в.

Электрика в ванной комнате

СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 12:39
Вообщенеэлектрик
Всех с праздником 23 февраля!
Подскажите, можно ли УЗО на розетку в ванной объединить с другими приборами, например со стиральной машиной на кухне? Кабель идет от распредкоробки в коридоре, оттуда же идут все кабеля на кухню.
Хватит ли кабеля ВВГ 3*2.5 на эту розетку, если там будут стандартные "ванные" приборы - фен, плойка, и т.д.?
И какое сечение кабеля (ВВГ) следует использовать для теплого пола в ванной (площадь пола - 2 кв. м.)?

Электрика в ванной комнате

СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 18:41
stanley
Вообщенеэлектрик писал(а):Всех с праздником 23 февраля!
Подскажите, можно ли УЗО на розетку в ванной объединить с другими приборами, например со стиральной машиной на кухне? Кабель идет от распредкоробки в коридоре, оттуда же идут все кабеля на кухню.
Хватит ли кабеля ВВГ 3*2.5 на эту розетку, если там будут стандартные "ванные" приборы - фен, плойка, и т.д.?
И какое сечение кабеля (ВВГ) следует использовать для теплого пола в ванной (площадь пола - 2 кв. м.)?


провод на теплый пол хватит и 2х1,5 мощность эл.полов в основном 150вт на кв.м ,если полы не пленочные а кабельные то 3Х,1,5 он заземляются мощность такая же.Объединять узо для другой розетки можно но чревато срабатыванием или автомата или узо, бы провести тогда уж от освещения если на нем больше ничего не сидит и сечение 1,5 квадрата

Электрика в ванной комнате

СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 14:13
emaxtro
да, лучше от освещения запитываться. так безопаснее

Электрика в ванной комнате

СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 11:26
Be3wer
А вы УЗО поставьте на линию и отдельно на оборудование, или хотя бы автоматы 20 А

Электрика в ванной комнате

СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 21:52
Pukin
emaxtro писал(а):да, лучше от освещения запитываться. так безопаснее

Безопасность такая же. А риск погрузиться во тьму долгим холодным зимним вечером резко вырастает

Электрика в ванной комнате

СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 18:14
ЭлектроВаня
Доброго времени суток!
скажите пожалуйста,что делать при такой ситуации: в ванной комнате установлены точечные светильники на 12в. Стоят трансформаторы-один на 3 точки. вобщем за год 10 раз поменял тр-ры,т.к горят по очереди и всегда в одной и той же последовательности ;;1): .
Как быть и что сделать чтоб такого не повторялось больше? может поменять светильники на 220в,а 12 вольтовые и их трансы в помойку отправить?(просто на кухне такие же точки,но за 7 лет я поменял всего один транс)

Электрика в ванной комнате

СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 18:28
миш
ЭлектроВаня писал(а):может поменять светильники на 220в,

Поставить светодиодные. Экономно и безопасно. :))biggrin