Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей! Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Планирую на кухне установить духовой шкаф и посудомоечную машину, в ванной - стиральную. Дом относительно старый (20-25 лет) - так что проводка из алюминия, причем без всякого заземления. Нужно тянуть кабель от щитка и ставить дополнительные автоматы в квартире, так как в щитке места нет. Возникли следующие вопросы: 1. Можно ли будет запитать духовой шкаф и посудомоечную машину от сдвоенной розетки (вновь поставленной) 2. Какие автоматы, уважаемые, посоветуете для домашнего щитка? Места очень немного и все будет на виду 3. Планирую в ванной сделать подвесной пластиковый потолок и там через гофру пропустить дополнительный кабель на кухню от щитка (автоматы будут не в ванной). Если делать проводку в обход ванной комнаты расход провода возрасте втрое и вести придется рядом с газовой трубой 4. Где взять заземление? Буду благодарен за советы
Наверное со старого щитка. Две жилы из трехпроводного кабеля цепляете на PEN проводник. К вам в квартиру уже придут раздельные рабочий и защитный нулевые проводники и фаза.
Ergan писал(а): Три вопроса (извините что не совсем в тему):
1. Верно ли что УЗО например на 63А должно быть защищено автоматом меньшего номинала (например 50А) ?
ПУЭ 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Из практики УЗО ставится на один или два порядка выше номинала автомата.
2. Какова обычно мощность, выделенная на квартиру в панельных домах 137 серии с однофазным эл-вом и электроплитой? Сейчас там стоят три старых автомата 16, 16 и 32 А. Я хочу заменить их, т.е. поставить на входе 63А и дальше разветвить его на множество групп - приемлемо ли такое решение с точки зрения ограничения мощности на квартиру ?
Номиналы автомата вы не имеете права завышать. Эсли ваш дом проектировался по ВСН 59-88 Удельная расчетная нагрузка электроприемников, кВт/квартиру 7 квт. ВСН 87-93 Удельная расчетная нагрузка электроприемников, кВт/квартиру 6 квт.
3. Верно ли, что если от счетчика до вводного автомата и после него кабель идет 3*10 то автомат может быть 63А, а если кабель 3*16 то автомат не более 50А ?
Кабель выбирается с учетом нагрузки. Номинал выбирается с учетом нагрузки и током короткого замыкания. Если вы думаете что поставили автомат номиналом 63 А типа С, и он у вас сработает при коротком замыкании, то я сомневаюсь что у вас в точке ввода по расчету будет ток КЗ - 630 А
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.