Нужен ли автомат на входе в квартиру?
И еще. Может узо заменить на дифавтомат? Тогда можно к дифавтомату подвесить еще один на см?
Заранее спасибо.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Нужен ли автомат на входе в квартиру?
Но тут есть несколько если.
1. Если каждая линия после счётчика имеет токовую защиту, то необходимости в установке АВ после счётчика нет.
2. Если сумма номинальных токов не превышает выделенную мощность, то необходимости в установке АВ после счётчика нет.
3. Если сумма номинальных токов не превышает максимального тока коммутации УЗО, то последовательно с ним нет необходимости установки АВ.
Замена УЗО на дифавтомат, снимает все "если", если номинальный ток защиты от перегрузки соответствует выделенной мощности.
К дифу можете подвесить просто АВ на линию СМ, если ток дифзащиты не более 30мА.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- Phaton / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
УЗО не защищено от сверхтока. Забыли про автомат номиналом не более тока коммутации УЗО и в соответствии с выделенной мощностью.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- kokoko
- Бригадир
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Нужен ли автомат на входе?
Phaton писал(а): Тогда можно к дифавтомату подвесить еще один на см?
К дифу можете подвесить просто АВ на линию СМ, если ток дифзащиты не более 30мА.
Объясните дураку, что такое "СМ"?
-
- Сообщение
- kokoko
- Бригадир
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Нужен ли автомат на входе в квартиру?
А я уже все электротехнические термины перебрал - не подходит!...
-
- Сообщение
- Looking
- Член клуба
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 18 +5 / -0
Re: Нужен ли автомат на входе в квартиру?
sergey_sav УЗО не защищено от сверхтока. Забыли про автомат номиналом не более тока коммутации УЗО и в соответствии с выделенной мощностью.
Phaton Спасибо. Тогда схема такова: пакетник, счетчик, УЗО (40А/30мА) и параллельно дифавтомат (16А/10мА) на СМ, от УЗО 3 АВ (16А) на две комнаты и хоз. часть.
УЗО не защищает от токов к.з. и токов перегрузки, но дифавтомат защищает, диф. автомат это, попросту говоря, УЗО + Автомат.
По этому его нужно ставить на всю сеть, и тогда нет нужды в других УЗО, но если есть необходимость ставить несколько УЗО (хз зачем), то диф. автомат не нужен, а просто автоматы, а от них УЗО.
УЗО - Устройство защитного отключения, более точное название: Устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным (остаточным) током, Основная задача УЗО — защита человека от поражения электрическим током и от возникновения пожара, вызванного утечкой тока через изношенную изоляцию проводов и некачественные соединения.
Дифференциальный автомат - комбинированные устройства, совмещающие в себе УЗО и устройство защиты от сверхтока, такие устройства называются УЗО−Д со встроенной защитой от сверхтоков.
-
- Сообщение
- пахомыч
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Нужен ли автомат на входе в квартиру?
-
- Сообщение
- elhouse
- Председатель клуба
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0
Re: Нужен ли автомат на входе в квартиру?
пахомыч писал(а):нужна установка автомата на входе в квартиру
Обязательно!!!
Например для пожарников и т.д.
-
- Сообщение
- миш
- Почётный член клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 82 +21 / -0
Re: Нужен ли автомат на входе в квартиру?
пахомыч писал(а): так ли важна и нужна установка автомата на входе в квартиру,
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
-
- Сообщение
- Morigan
- Тех. поддержка
- Бригадир
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 6 +2 / -0
Re: Нужен ли автомат на входе в квартиру?
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Расчет нагрузки на отдельно взятую трёхкомнатную квартиру
Savu6ka в форуме Электромонтаж в квартире - 10
- 738
-
Savu6ka
29 авг 2011, 23:42
-
Расчет нагрузки на отдельно взятую трёхкомнатную квартиру
-
-
Дифавтоматы ИЭК в квартиру: какую модель выбрать?
koloskov в форуме Электроустановочные изделия - 4
- 1541
-
Василич
02 авг 2012, 05:03
-
Дифавтоматы ИЭК в квартиру: какую модель выбрать?
-
-
Перенос счетчика с лестничной площадки в квартиру
MakPol в форуме Электромонтаж в квартире - 14
- 1589
-
MakPol
13 мар 2012, 09:33
-
Перенос счетчика с лестничной площадки в квартиру
-
-
Проводка в подъезде от щитка в квартиру
Ostapz в форуме Электромонтаж в квартире - 4
- 874
-
Grumm
20 июн 2012, 13:21
-
Проводка в подъезде от щитка в квартиру
-
-
Подключение переведенную в нежилую квартиру
SERGO в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 4
- 845
-
sergey_sav
22 авг 2010, 21:03
-
Подключение переведенную в нежилую квартиру
-