ФОРУМ ПО ЭЛЕКТРИКЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ


Полная версия ВходРегистрация

ПоискБлагодарностиФото-галерея
Видео электриковFAQ



Пред. тема | След. тема
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 10 ]

Начать новую тему Ответить

Версия для печати

Реализовать схему в щитке

Реализовать схему в щитке

Не в сети - Новенький

Профиль 
04 июн 2009, 11:11 Сообщение
Доброго времени суток.

Нашел по форумам варианты электрики в квартире. Одно но... не могу понять как реализовать следующую схему в щитке....для примера привожу часть от общей схемы:

Электрический щиток в квартире (провод до щитка – 10мм2, разводка в щитке – 6мм2):
На входе в щиток со счетчика ставится простой вводный автомат на 50А ВА (2P,50А), после него производится разводка по группам автоматов.
--------------------------------------------------------------------------------------
Освещение (провод до распр.коробки – 2.5мм2, разводка – 1.5мм2, нагрузка до 2.2кВт):

ВА (2P,25А)+УЗО(63А/30мА) подключается вся группа автоматов на освещение

ВА (1P,10А) коридор (коридоры в кухню, коридор в комнаты)
ВА (1P,10А) спальня
ВА (1P,10А) гостиная
ВА (1P,10А) лоджия
ВА (1P,10А) кухня (кухонный гарнитур)
-------------------------------------------------------------------------------------
собственно вопрос. Как реализовать передод между узо и группой ВА. что как вешать в щитке.
Может что-то не так сформулировал. Задавайте вопросы буду рад дополнить и получить ответы.
Ответить с цитатой 


Реализовать схему в щитке

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
04 июн 2009, 12:36 Сообщение
Несколько "в смятку" получился вопрос. Если сможете, то просто изложите в рисунке, сколько и каких (назначение) автоматов должно быть, где расположен счётчик, в ЩЭ или ЩК? Есть ли автомат в ЩЭ на квартиру? Каков его номинал? Дом новострой?

То что не вызывает сомнений.
- От этажного щита к квартирному кабель/провод 3*10.
- Разводка внутри щита провод ПВ1 (ПВ3) 1*6.
- Если в ЩЭ стоит токоограничивающий аппарат, то в ЩК после счётчика достаточно установить выключатель нагрузки, напр., ВН32 63А.
Освещение. При указанных номиналах АВ (10А) кабель на линиях 3*1,5, что до коробки, что после.
Забудьте о применении АВ 25А, тем более на группах освещения.

ЗЫ. Кроме освещения других потребителей в квартире нет?
Ответить с цитатой 


Реализовать схему в щитке

Не в сети - Новенький

Профиль 
04 июн 2009, 12:50 Сообщение
это часть общей схемы для квартиры. просто не хотел забивать эфир ненежной информацией.
Раз пошел такой разговор выкладываю схему полностью...вопрос следующий....реализация схемы в щитке, который расположен в квартире. что на что подключить.

Если бы просто были бы ВА на каждый вид освещения у меня вопросов бы не было, а так между ВА есть еще и УЗО+ВА => какая последовательность подключения в ЩЭ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Требования к электрическому щитку на площадке:

Разрядник за вводным автоматом счетчика (50А) и его подключение к «земле».
В щитке должна также быть предусмотрена защита от перепадов напряжения (менее 180В и выше 250В). Установить «пожарное» УЗО на ток 100/300мА (тип S, селективное) с отсечкой по превышению и понижению напряжения, что характерно для отгорания 0 в щитовой.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Замену УЗО+автомат на дифф. автомат сделал только для оборудования с током утечки на 30мА, так как у Шнайдера нет дифф.автоматов на ток учетки 10мА типа А.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Электрический щиток в квартире (провод до щитка – 10мм2, разводка в щитке – 6мм2):
На входе в щиток со счетчика ставится простой вводный автомат на 50А ВА (2P,50А), после него производится разводка по группам автоматов.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Освещение (провод до распр.коробки – 2.5мм2, разводка – 1.5мм2, нагрузка до 2.2кВт):

ВА (2P,25А)+УЗО(63А/30мА) подключается вся группа автоматов на освещение

ВА (1P,10А) коридор (коридоры в кухню, коридор в комнаты)
ВА (1P,10А) спальня
ВА (1P,10А) гостиная
ВА (1P,10А) лоджия
ВА (1P,10А) кухня (кухонный гарнитур)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Розетки (провод до распр.коробки – 4мм2, разводка – 2.5мм2, нагрузка до 3.5кВт):

ВА (2P,25A)+УЗО(63А/30мА) подключается вся группа автоматов на розетки

ВА (1P,16А) коридор (коридоры в кухню, коридор в комнаты)
ВА (1P,16А) спальня
ВА (1P,16А) гостиная
ВА (1P,16А) лоджия
ВА (1P,16А) кухня (без холодильника)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Оборудование (отдельный провод до каждого потребителя – 2.5мм2, нагрузка до 3.5кВт):

ВА (2P,40А) подключается вся группа автоматов на оборудование

УЗО (25А/10мА)+(1P,10А) освещение санузлы (включая оба вытяжных вентилятора)
УЗО (25А/10мА)+(1P,16A) розетки санузлы (включая гидромассажную ванную)
УЗО (25А/10мА)+(1P,16А) стиральная машина
УЗО (25А/10мА)+(1P,16А) бойлер
АД (2P,16А/30мА) вытяжка
АД (2P,16А/30мА) гостиная, пол на балконе (2 точки доступа суммарно до 3 кВт)
АД (2P,16А/30мА) кондиционер (кухня) (< 2кВт)
АД (2P,16А/30мА) кондиционер (комнаты) (= 2кВт)
АД (2P,16А/30мА) холодильник, морозильная камера (2 розетки)
АД (2P,25А/30мА) посудомоечная машина, водоподготовка (4 розетки), (провод 4мм2, до 5.5кВт)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ответить с цитатой 


Реализовать схему в щитке

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
04 июн 2009, 13:18 Сообщение
Ну уж коль вопрос поставлен настолько объёмно, должен Вас предупредить, что составлять схему щита будете самостоятельно, а общие моменты можно обсудить. Хотя многие вопросы уже не раз рассматривались.

Цитата
Разрядник за вводным автоматом счетчика (50А) и его подключение к «земле».
В щитке должна также быть предусмотрена защита от перепадов напряжения (менее 180В и выше 250В).

1. Зачем в квартирном щите разрядник?
2. Вполне достаточным будет установка реле напряжения, темы о них есть на форуме (РН-111, УЗМ-40 и прочее).

Цитата
Установить «пожарное» УЗО на ток 100/300мА (тип S, селективное) с отсечкой по превышению и понижению напряжения, что характерно для отгорания 0 в щитовой.

1. Несомненно, есть определённая необходимость в таком УЗО. Но только если не все группы потребителей стоят под своими УЗО. И место ему не в квартирном щите, а в этажном.
2. Зачем дополнительные функции реле контроля, если это устройство уже планируете устанавливать отдельно?

По подключению, на первый взгляд, всё в норме... имею в виду автоматы, хотя не стал бы настолько забивать щиток.

Освещение.
- Весь кабель 3*1,5 (применение 3*2,5 не оправдано)
- Номиналы групповых автоматов можно снизить до 6А, вам на месте виднее по потребностям. То же касается и общего автомата и УЗО... Свободно можно поставить АД или убрать вовсе, хотя бы АВ... Если это не тщетная попытка обеспечить хоть какую то селективность срабатывания защиты, например, при перегорании лампочки

Розетки.
- Весь кабель 3*2,5 (аналогично ранее сказанному)
- Общий автомат можно и приподнять... или же выбросить вообще... Зачем ограничивать основных потребителей?

Оборудование.
На кондиционеры достаточно АД 10А/0,03 и кабель 3*1,5
ПММ и водоподготовка (только догадываюсь что это...). Там прямое подключение кабеля или всё же розетки? Если розетки, то делите на две группы, каждую кабелем 3*2,5 под АД (2P,16А/30мА).
Ответить с цитатой 


Реализовать схему в щитке

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
04 июн 2009, 13:21 Сообщение
2 asamoylenko
Насколько заметил по группам, у Вас нет электроплиты. Значит в доме газовые плиты. Тогда кто Вам выделит 11кВт мощности на такую квартиру?
Ответить с цитатой 


Реализовать схему в щитке

Не в сети - Новенький

Профиль 
04 июн 2009, 15:45 Сообщение
вышесказанное постараюсь учесть, одно но...так и не получил ответ, как выглядит подключение группы автоматов на узо...?

и второй вопрос по поводу мощности. то что схема на 11.5 Квт это верно подмечено, но почему ее нельзя применять в домах без электроплит мне не совсем понятно. Как я думаю, то сеть просто будет недогружена? или я ошибаюсь?
Ответить с цитатой 


Реализовать схему в щитке

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
04 июн 2009, 18:14 Сообщение
1. Группа автоматов подключается в Вашем случае с помощью однофазной гребёнки и одного проводника от фазного вывода УЗО, если у Вас однофазное питание. Нулевой провод из УЗО подключается к нулевой шинке на изоляторе, с этой шинки подключаются нулевые проводники оходящих линий. И так от каждого УЗО.
2. Загляните в договор на электроснабжение Вашей квартиры и посмотрите выделенную мощность. В соответствии с этой величиной и выбирается вводной автомат. В новострое на типовые квартиры с газовыми плитами выделяется порядка 5 кВт, то есть вводной автомат 25А.
3. Рассуждения о состоянии сети и её возможностях бессмысленны. Это уже не в Вашей сфере.
Ответить с цитатой 


Реализовать схему в щитке

Не в сети - Новенький

Профиль 
04 июн 2009, 18:52 Сообщение
1. Группа автоматов подключается в Вашем случае с помощью однофазной гребёнки и одного проводника от фазного вывода УЗО, если у Вас однофазное питание. Нулевой провод из УЗО подключается к нулевой шинке на изоляторе, с этой шинки подключаются нулевые проводники оходящих линий. И так от каждого УЗО.

если возможно немного поподробнее именно об этом моменте. Что как и куда.
То есть есть общий автомат на квартиру, потом стоит автомат+узо, потом группа автоматов...как все это сочитается вместе...чуть-чуть поподробнее если можно.

Я так понял, что все фазы от отдельных автоматов группы подключаются к фазе УЗО, нули на общий ноль, что тогда в атоматом перед узо происходит? он просто последовательно в этой схеме или как?
Ответить с цитатой 


Реализовать схему в щитке

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
04 июн 2009, 19:18 Сообщение
Взгляните на картинку. Полагаю, так будет понятнее...

Изображение
Ответить с цитатой 


Реализовать схему в щитке

Не в сети - Новенький

Профиль 
05 июн 2009, 08:47 Сообщение
просто респект....все стало ясно...спасибо...думаю на этом тема закрыта...спасибо всем за подробный анализ
Ответить с цитатой 

Начать новую тему  Ответить
Вернуться к началу


Страница 1 из 1 [ Сообщений: 10 ]
Пред. тема | След. тема

Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1






Найти
Перейти
 


Полная версия

Рейтинг-каталог строительных сайтов - Electric House