Мерцание света в квартире и треск в щитке.
Заранее спасибо.
-
- Сообщение
- kokoko
- Бригадир
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
При следующем отключении электроэнергии проверьте индикаторной отвёрткой наличие фазы на входе и выходе на всех автоматах, включая вводной и УЗО.
-
- Сообщение
- nektoulf / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
kokoko писал(а):Могут подгорать контакты внутри автомата.
При следующем отключении электроэнергии проверьте индикаторной отвёрткой наличие фазы на входе и выходе на всех автоматах, включая вводной и УЗО.
Спасибо за совет, проверю. Я тоже грешу на автомат, у меня большая часть АВВ, но несколько ИЭК от застройщика остались.
-
- Сообщение
- nektoulf / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- kokoko
- Бригадир
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Мерцание света в квартире и треск в щитке.
И что Вы ,nektoulf, подразумеваете под "Узо шьёт на ноль"? На нуле показывает фазу или Вы видите искру (пробой)?
-
- Сообщение
- nektoulf / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Мерцание света в квартире и треск в щитке.
kokoko писал(а):nektoulf пишет, что "перед отключением есть тихий треск в щитке", значит, причина где-то у него, ИМХО.
И что Вы ,nektoulf, подразумеваете под "Узо шьёт на ноль"? На нуле показывает фазу или Вы видите искру (пробой)?
Да, именно, на входном УЗО в квартиру, на нуле показывает фазу, в определённые моменты на несколько секунд. В этот момент свет и гаснет, но ни УЗО, ни автоматы не выбивает. И звучит даже не треск, а щелчок, как будто внутри какого-то автомата что-то переключается. Искр никаких нет. Причём не важно есть ли нагрузка в данный момент или просто лампочка горит. Может быть проблема в самом УЗО?
-
- Сообщение
- nektoulf / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Мерцание света в квартире и треск в щитке.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Мерцание света в квартире и треск в щитке.
nektoulf писал(а):Да, именно, на входном УЗО в квартиру, на нуле показывает фазу...Может быть проблема в самом УЗО?
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- nektoulf / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Мерцание света в квартире и треск в щитке.
sergey_sav писал(а):Фаза на нуле появляется на вводе в УЗО или на выходе?nektoulf писал(а):Да, именно, на входном УЗО в квартиру, на нуле показывает фазу...Может быть проблема в самом УЗО?
Фаза на вводе нуля в УЗО была.
Всем спасибо за помощь, причину нашли. Вызвал сегодня электрика второй раз, говорю открывай главный щиток в коридоре. Когда он открыл, всё встало на свои места. Строители вообще нулевой кабель не прикрутили, только наживили. И провод весь обуглился. Я вообще удивляюсь, как у меня полтора года свет горел. Я спросил электрика: а какого он вчера не проверил? Ответа я не услышал!
Ещё раз спасибо за помощь!
-
- Сообщение
- kokoko
- Бригадир
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
-
- Сообщение
- nektoulf / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
kokoko писал(а):Меня до сих пор мучает вопрос: что же всё-таки трещало и щёлкало в щитке у nektoulf? Или он расположен в общем щите на площадке?
Я тоже не могу сказать что именно трещало у меня щитке. У меня в квартире 2 щитка и в общем итоге 16 автоматов и УЗО. А проблемы с нулём были в общем щитке в коридоре. Может быть в УЗО что-то срабатывало (какой-то щелчок, как будто реле срабатывает), но при этом оно (УЗО) не отключалось. Так что не могу ничего сказать по этому поводу.
-
- Сообщение
- defelipe
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Мерцание света в квартире и треск в щитке.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?
1, 2 стас в форуме Электромонтаж в квартире - 20
- 6742
-
kokoko
26 июл 2009, 21:55
-
Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?
-
-
Можно выполнить разделение РЕН в вводном щитке
Grumm в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 2
- 790
-
Grumm
17 окт 2010, 11:22
-
Можно выполнить разделение РЕН в вводном щитке
-
-
Как правильно составить в щитке таблицу эл/потребителей
yri в форуме Общие темы по электрике - 4
- 2102
-
yri
07 окт 2009, 06:59
-
Как правильно составить в щитке таблицу эл/потребителей
-
-
Подбор автомата в квартирном щитке
leonid1937 в форуме Электромонтаж в квартире - 5
- 3008
-
sserg
31 окт 2009, 15:12
-
Подбор автомата в квартирном щитке
-
-
Замена старых автоматов в щитке
1, 2 mr_max в форуме Электромонтаж в квартире - 24
- 7488
-
mr_max
29 окт 2012, 20:52
-
Замена старых автоматов в щитке
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в квартире
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|