Создать новую тему Информация О форуме Помощь и справка Тех.поддержка Расширения и моды phpBB3 и phpBB 3.1.x Новое в новостях и статьях Биржа строительных услуг и заказов Оборудование Электроустановочные изделия Каталог производителей Электрооборудование, электротехника Интернет-магазин Стабилизаторы напряжения Сварочные аппараты Инверторы Аккумуляторы Стойки коммутационные Учет электроэнергии Электроинструмент, КИП Слаботочка Радиотехника, электроника Автотехника, автоэлектрика Электрика Электромонтаж в квартире Электромонтаж на даче, коттедже, бане Электромонтаж в нежилых помещениях Заземление, зануление, молниезащита Фото/видео отчёты по электромонтажу Вопросы от чайников Своими руками Общие темы по электрике Техническая зона Документация по электрике Схемы по электрике Программы по электрике Электропроектирование Библиотека электрика Ваш репетитор - теория Курилка Флейм Новости, статьи, публикации Поздравления Предлагаю услуги Тематические форумы нашей сети Форум электриков «ЭлектроСила» Форум строителей и дачников «Stroi Help» Форум «Audio Hi-Fi» Закрытые форумы Архив
Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры.
Правила форума
Вовчик Автор темы
Заглянувший
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 22:37
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Откуда: НН
Разрешение экрана: 768x1024
Сообщение Вовчик » 07 июн 2016, 22:47
Собираю эл.щиток своими силами. Помогите разобраться, всё правильно сделал или нет?
Автомат в коридоре на 50А узо на 63А на помещения не перебор?
Можно объединить обе комнаты под одно узо?
пожалуйста подкорректируйте если что не так.
Заранее спасибо.
Вовчик
Сообщение Похожие темы » 07 июн 2016, 22:47
Посмотрите здесь:
Щиток на дачу
Здравствуйте!
Оцените, пожалуйста схему щитка на дачу. Планируется привести в каждую комнату по проводу 3х2,5, а там из распред...
Щиток в дом и схема!
Доброй ночи!
После того как собрал щит учета на участок
занялся схемой для домового щита.
Вот изобразил схемку
Заземление по...
Щиток серии 600.11
Добрый день, уважаемые электрики!
Решил я своими силами переделать электрику, ввиду ветхости алюминиевой проводки. Но возник у...
Щиток учета
Здравствуйте уважаемые коллеги. На днях сдавал щиток учета. На вводе, до счетчика, установлен двух полюсный автомат. Инспектор...
Этажный щиток
Ваш вопрос: Кто несет ответственность за этажные щиты? Как на них можно воздействовать?
Описание проблемы: Дом постройки 60...
MOLNIYA380
Участник
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 10 окт 2012, 23:53 Возраст: 44
Имя: Адексей
Профессия: Электрик
Пол: Мужской
Откуда: Москва
Разрешение экрана: 1920x1080
Сообщение MOLNIYA380 » 07 июн 2016, 23:06
MOLNIYA380
Вовчик Автор темы
Заглянувший
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 22:37
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Откуда: НН
Разрешение экрана: 768x1024
Сообщение Вовчик » 07 июн 2016, 23:52
Спасибо, я вас понял. А на тёплый пол прихожей и кухни автомат на 10 и кабель 1.5 квадрата , нормально?
Вовчик
MOLNIYA380
Участник
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 10 окт 2012, 23:53 Возраст: 44
Имя: Адексей
Профессия: Электрик
Пол: Мужской
Откуда: Москва
Разрешение экрана: 1920x1080
Сообщение MOLNIYA380 » 08 июн 2016, 00:10
если суммарная мощность т.полов не превышает 2кВт то допустимо.....лучше применить диф-автомат для безопасности.
MOLNIYA380
PavelP-y
Тех. поддержка
Инженер
Сообщений: 429
Зарегистрирован: 26 дек 2011, 05:04 Возраст: 40
Имя: Павел
Профессия: Электромонтажник
Пол: Мужской
Откуда: г. Серпухов
Разрешение экрана: 360x640 Благодарил (а): 39 раз
Поблагодарили: 56 раз
Сообщение PavelP-y » 08 июн 2016, 00:18
MOLNIYA380 , для полноты ответа, уточните номиналы дифавтоматов, Вами рекомендуемых.Отправлено спустя 5 минут 12 секунд: Вовчик , У Вас кабели к потребителям уже проложены?
PavelP-y
Вовчик Автор темы
Заглянувший
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 22:37
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Откуда: НН
Разрешение экрана: 768x1024
Сообщение Вовчик » 08 июн 2016, 02:02
Нет, кабель непроложен, но скоро буду этим заниматься, поэтому решил выяснить заранее схему эл.щитка.
Вовчик
elhouse
Председатель клуба
Генеральный директор
Сообщений: 4396
Зарегистрирован: 21 ноя 2005, 13:00 Возраст: 59
Имя: Николай
Профессия: Местный веб-дизайнер
Пол: Мужской
Откуда: Москва
Разрешение экрана: 1920x1080 Благодарил (а): 251 раз
Поблагодарили: 536 раз
Сообщение elhouse » 08 июн 2016, 05:02
Не забудьте отблагодарить консультанта.
Читайте вверху красный блок.
elhouse
MOLNIYA380
Участник
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 10 окт 2012, 23:53 Возраст: 44
Имя: Адексей
Профессия: Электрик
Пол: Мужской
Откуда: Москва
Разрешение экрана: 1920x1080
Сообщение MOLNIYA380 » 08 июн 2016, 08:59
PavelP-y писал(а): Источник цитаты MOLNIYA380 , для полноты ответа, уточните номиналы дифавтоматов, Вами рекомендуемых.
MOLNIYA380
PavelP-y
Тех. поддержка
Инженер
Сообщений: 429
Зарегистрирован: 26 дек 2011, 05:04 Возраст: 40
Имя: Павел
Профессия: Электромонтажник
Пол: Мужской
Откуда: г. Серпухов
Разрешение экрана: 360x640 Благодарил (а): 39 раз
Поблагодарили: 56 раз
Сообщение PavelP-y » 08 июн 2016, 12:57
MOLNIYA380 писал(а): Источник цитаты PavelP-y писал(а): Источник цитаты MOLNIYA380 , для полноты ответа, уточните номиналы дифавтоматов, Вами рекомендуемых.
На розеточные группы дифавтоматы С16А (30мА), на розетки сан узла дифавтомат В16А (10мА), допустим для санузла дифавтомат на ток утечки 30мА но с характеристикой срабатывания В, желательно. На ввод желательно установить дифавтомат с характеристикой D (для селективности) и на ток утечки 100мА-300мА если все остальные автоматы с характеристикой срабатывания С . Автоматы рекомендую фирмы АВВ
(не реклама) , проверены временем, надёжны.
На фото Вы порекомендовали дифы на линии тёплых полов с кабелем 3х1,5. Здесь два варианта: либо диф с номиналом 10А (обычно заказные позиции), либо прокладка кабеля 3х2,5.
PavelP-y
MOLNIYA380
Участник
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 10 окт 2012, 23:53 Возраст: 44
Имя: Адексей
Профессия: Электрик
Пол: Мужской
Откуда: Москва
Разрешение экрана: 1920x1080
Сообщение MOLNIYA380 » 08 июн 2016, 21:26
PavelP-y всё верно.....но у автора темы провод ещё не проложен и естественно провод необходим сечением 3х2,5.
MOLNIYA380
Строительная доска объявлений
Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.
Рекомендуемый контент
Ещё страницы сайта »
16
2567
tiranozavr
08 июл 2013, 11:22
51
9425
nikola
11 май 2013, 17:47
Щиток серии 600.11 Вложения
Dimnit » 27 апр 2012, 20:02 » в форуме
Электромонтаж в квартире
Добрый день, уважаемые электрики!
Решил я своими силами переделать электрику, ввиду ветхости алюминиевой проводки. Но возник у...
39
2610
Genofon
18 июн 2012, 02:03
Щиток учета Вложения
lyuto » 08 авг 2014, 09:19 » в форуме
Учет электроэнергии
Здравствуйте уважаемые коллеги. На днях сдавал щиток учета. На вводе, до счетчика, установлен двух полюсный автомат. Инспектор...
8
741
Anatoliy
13 авг 2014, 11:58
Этажный щиток
Элпос » 30 апр 2013, 19:19 » в форуме
Электромонтаж в квартире
Ваш вопрос: Кто несет ответственность за этажные щиты? Как на них можно воздействовать?
Описание проблемы: Дом постройки 60...
2
538
sergey_sav
30 апр 2013, 21:54
Вернуться в «Электромонтаж в квартире»