Схема электропроводки в квартире. Нужна помощь!

Электромонтаж, электропроводка, электроснабжение, обустройство. Обсуждения, вопросы и ответы.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации на коммерческие вопросы по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только на платной основе - 500 ₽! Как вступить в Клуб электриков?
Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки

Схема электропроводки в квартире. Нужна помощь!

Сообщение sergey_sav » 05 янв 2013, 16:38

По картинке.
Особых замечаний нет, кроме того, что Диф на розетки гр. 11 должен стоять 16/0,03, как и прочие... и кабель 3*2.5; габариты всех дифов на картинке должны быть одинаковы.
Для справки: мощность СМ не может быть 320Вт, если только она не карманная...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Отблагодарить »
Аватара пользователя
MY3bIKAHT
Новенький

Схема электропроводки в квартире. Нужна помощь!

Сообщение MY3bIKAHT » 05 янв 2013, 18:27

День Добрый!
Спасибо, за оперативность ответа!

Художник из меня не вышел.

1. Для справки: мощность СМ не может быть 320Вт, если только она не карманная...

Нашел инструкцию, отсканировал. может это они цифорки перепутали?.

p.s. Еще раз спасибо!!! Всех благ в наступившем году! Да и вообще всегда!

СМ2.jpg
Для просмотра вложений, произведите Вход или Регистрация.

Отблагодарить »
Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки

Схема электропроводки в квартире. Нужна помощь!

Сообщение sergey_sav » 05 янв 2013, 20:53

Лучше марку стиралки... оставлю в закладках суперэкономичную стиралку... ;)
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Отблагодарить »
Аватара пользователя
MY3bIKAHT
Новенький

Схема электропроводки в квартире. Нужна помощь!

Сообщение MY3bIKAHT » 05 янв 2013, 21:51

;;1): DAEWOO DWF-806WPS суперэкономично :F

Отблагодарить »
Аватара пользователя
Pukin
Инженер
Инженер

Схема электропроводки в квартире. Нужна помощь!

Сообщение Pukin » 05 янв 2013, 22:19

sergey_sav писал(а):
оставлю в закладках суперэкономичную стиралку.)

MY3bIKAHT писал(а):
DAEWOO DWF-806WPS суперэкономично

Как я понял, экономичность обусловлена тем, что в стиральной машине отсутствуют ТЭНы. Такая экономичность - палка о 2-х концах. Иногда есть выигрыш в деньгах, иногда нет. Поэтому лучше называть это свойство не "экономичность", а "маломощность". Имхо

ХАТА2.jpg
Для просмотра вложений, произведите Вход или Регистрация.

Отблагодарить »
Аватара пользователя
ink_elec
Член клуба
Член клуба

Схема электропроводки в квартире. Нужна помощь!

Сообщение ink_elec » 05 янв 2013, 22:21

MY3bIKAHT писал(а):
Что не правильно?!?!?!?

Делить ввод на N и РЕ при 3х4мм2 нельзя.
На вводе АВ 40А для 3х4 многовато и не всем позволительно.
Увеличьте сечение на вводе до 10мм2.

Отблагодарить »
Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба

Схема электропроводки в квартире. Нужна помощь!

Сообщение elhouse » 05 янв 2013, 22:48

Pukin писал(а):
а "маломощность". Имхо


Я бы добавил - и не эффективность ...
Это как в мой авто, поставить мотор на 40 л.с. едет, но как?

Отблагодарить »
Аватара пользователя
MY3bIKAHT
Новенький

Схема электропроводки в квартире. Нужна помощь!

Сообщение MY3bIKAHT » 06 янв 2013, 08:17

День добрый!
Всем спасибо, за содействие!

1. С сечением на вводе до 10мм2.
Согласен. Болван. Увеличим.


2. Где должна стоять перемычка по Вашему?


3. На счет маломощности и экономичности СМ.
В корне не соглашусь vw_rtfm Машинка практична во всем: 1. вертикальная загрузка большой плюс (хотя бы из-за одного забытого носка.)
2. ест мало, стирай хоть круглосуточно (при большой семье очень важно) 3. скорость стирки гораздо выше чем у машин с ТЭНами.
Что не так? Поправьте меня.

Отблагодарить »
Аватара пользователя
nikola
Гуру клуба
Гуру клуба

Схема электропроводки в квартире. Нужна помощь!

Сообщение nikola » 06 янв 2013, 09:04

Если нет ТЭНов - то как Вы вибираете режимы работы. Ведь для каждой вещи нужна своя оптимальная температура и особенно это справедливо для детских вещей!

Отблагодарить »
Аватара пользователя
fon-alex
1
Участник
Участник

Схема электропроводки в квартире. Нужна помощь!

Сообщение fon-alex » 06 янв 2013, 09:15

ink_elec писал(а):
Увеличьте сечение на вводе до 10мм2.

Извиняюсь, почему 10, а не 6?

Отблагодарить »