Схема электропроводки в квартире. Нужна помощь!
Собрались поменять в квартире всю проводку. Хрущевка, подвод заземления отсутствует.
Придумали схему: 3 контура
1) розетки+освещение - кухня (на кухне к розеткам пойдет 3-х проводной кабель, но занулять эти розетки или нет пока не решил.
2) розетки+освещение - комнаты
3) розетка для стиралки (с занулением)
Соответсвенно в щитке по Автомату на каждый контур, потом УЗО, счетчик и ДИФ на входе (дублирует УЗО и автоматы,
плюс имеет встроеный тирристор D, якобы для защиты от перенапряжения)
Среди бюджетных производителей больше склоняюсь к ИЭКу.
Потребителей (даже на кухню) более 10А не планирую. Ну на всякий случай к одной розетке на кухне 3х2,5 подвести, что ли...
А для единичных розеток выбран кабель 1,5, т.к. одножильный 2,5 довольно жесткий и монтаж, а потом и проверка скрытых розеток более
затруднительна... хотя...
А вопросы такие:
1) Нет ли в приведеной схеме грубых ошибок?
2) Почему-то наши электрики в ЖЭУ говорят, что так как нет "земляного" провода, то УЗО вещь бесполезная.
Внятно объяснить почему, не могут, а я логики в этом не вижу...
3) автоматы с характеристикой "В", вроде бы лучше чем с "С" (ток срабатывания при КЗ меньше), но почему тогда
везде продают и ставят в основном "С" (при одинаковой стоимости)... Или реально разницы нет?
Заране спасибо всем кто что-нить подскажет по данным вопросам!
Отблагодарить »
Схема электропроводки в квартире. Нужна помощь!
1. третий проводник никуда не подключать.
2. -
3. что под занулением понимать надо?
Перечисление в порядке от источника к потребителю: Диф, счётчик, (необходимость в УЗО отпала), автоматы. Какой там ещё диф имеет тиристор D?..
Если не планируется потребителей более 10А, то кабель 3*1,5 под защитой АВ 10А вполне верное решение.
Ответы
1. Исправлено выше + выкиньте буковки "РЕ", у Вас этого нет и быть не может.
2. Внятно - электрикков ..... в ЖЭУ.
3. Рекомендуется на нагрузки с небольшими пусковыми токами ставить АВ с хар. В, но это редкость... Поэтому установка "С" никакого ощутимого вреда не принесёт.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
Отблагодарить »
Отблагодарить »
-
Andrey
Автор темы - Участник
Схема электропроводки в квартире. Нужна помощь!
прибора.
УЗО в этом случае не сработает до тех пор, пока не зацепит землю и не появится ток утечки.
По ДИФу с терристором - ИЭК АД12М ("встроенная защита от импульсных (грозовых перенапряжений) - варистор класса D).
265+-5В (инфа из каталога)
Виноват ощибся... правильно - Варистор...
Но насколько это действительно защищает от перенапряжения???
или это бесполезная примочка, а надо спец.блок ставить?
А ДИФ штука хорошая, но электронная... при обрыве N не функционирует, а УЗО - электромеханическое т.е. энергонезависимое изделие, по идее надежнее...
Считаю, что 2 лучше чем один. Друг друга дублируют и дополняют.
Вопрос будут ли "дружить"?
К каждой отдельной розетке кабель 1,5, а сама линия 2,5 и АВ 16А, так как 10А для групповой линии мне кажется маловато будет (утюг-10А + комьютер 2А = 12А. Для линии вроде нормально, а для АВ уже перегруз и отключение). Единственное... а сколько реально может потянуть Ампер 1,5мм2, с учетом, что большенство кабелей реально по сечению чуть меньше номинала...?
Имеется в наличие ВВГнг (про-ва г.Новосиб), штангет вроде норму показывает D около 1,4мм, хотя конечно надо микрометром...
Ну а за исключением некоторых ньюансов, приведенная схема разводки имеет право на существоание? (даже если никаких изменений внесено не будет?) или что-то совсем недопустимо?
Отблагодарить »
Схема электропроводки в квартире. Нужна помощь!
- Что такое зануление я знаю, читать умею... Вопрос подразумевал - как Вы планировали выполнить это в хрущёвке в четырёхпроводном стояке с сечением, как я подозреваю, меньшим, чем это допускается нормативами для разделения совмещённого нулевого проводника на рабочий и защитный. Поэтому и указал... "выкиньте буковки РЕ" из чертежа.
- АД12М - есть такая примочка или, если хотите, дополнительная опция - защита от перенапряжения. Но более сказать нечего, не тестировал этот автомат... Варисторная защита лучше, чем отсутствие какой-либо защиты.
- Будут ли дружить УЗО и Диф.? А почему бы и нет?
- АВ 10А может держать ток нагрузки в 12А достаточно долго. И если более не планируете увеличивать нагрузки на древнюю сеть (домовую), то можно этим и ограничиться. Или же заложить на всякий случай на кухню 2,5 мм кв. под АВ 16А. Решать Вам.
- Схема работоспособна. Не забудьте убрать РЕ...
Хотя лучше бы несколько иначе. Это имхо.
На вводе диф, затем счётчик и 3 АВ, после одного из них УЗО на 10мА... на стиралку.
ЗЫ Тюкнуло... А кто Вам разрешит в газифицированной хрущёвке увеличивать мощность на квартиру? Речь о 32А. Кажись, более 16А и не дадут...
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
Отблагодарить »
-
Andrey
Автор темы - Участник
Схема электропроводки в квартире. Нужна помощь!
А истина как обычно всегда только где-то рядом...
Поэтому буду очень признателен если уточните еще несколько моментов... правильно ли я понял....
1) Сам я зануление понимаю ни словом более того как я описал...
т.е. если убрать со схемы быквы "РЕ" то такое соединение третьего провода с нулем на входе в АВ выполнить можно и оно будет работоспособно. т.е. будет выполнять защитные функии? или нет?
Если да, то провода соединять прямо во входной клеме АВ?
2) По поводу номиналов автоматов...
Т.е. если в групповой линии есть хотябы один проводник сечением 1,5 мм2, то АВ надо ставить не более 10А с реальной пропуск.способ. до 12А? Я вообще исходил из того, что одновременная нагрузка от 2-3 розеток в одной линии может иногда превысить 10А и добраться до 12-15А (АВ на 10А наверно уже мал), но тогда что получается, для основного кабеля линии 2,5мм2 это нормально, а вот для 1,5 уже на пределе, но ведь на каждой отдельно взятой розетке в нормальный условиях более 10-12А никак не будет.
Или так:
если АВ 16А, то все провода в линии мин. 2,5,
если АВ 10А, то можно к конечным потребителям и 1,5мм2 ?
....и без вариантов...?
3) На счет УЗО на 10 только на стиралку, а остальное под ДИФ - согласен... надо подумать...
Получается: АВ, УЗО, счетчик, ДИФ, стояк.... правильно?
4)АД12М на входе - утвержден и обжалованию не подлежит
5)На счет мощности... приходил электрик... я спросил (тогда было даже 40А) а не много??? он сказал что-то типа того, что это не моя проблема... щас все меняют и ограничивать себя в мощности никто особо не хочет и не заморачивается этим вопросом... в соседней хрущевке электрик энергосбыта без вопросов подключил входной АВ на 40А (хотя правда там родная проводка была медная, а от счетчика до стояка протянули новый кабель) но не 40А же на квартиру расчитано... Так что 32 или может 25А на входе - это только моя скромность ) (кстати нам на стиралку электрик предлагал АВ 25А, правда и кабель на 2,5)
6) а по перенапряжению вопрос актуальный...
Не так давно в одной из квартир в "брежневке" сгорели все включенные электроприборы. Диагноз был - неисправность
электропроводки в подъезде, и как результат срочная замена электрики во всех стояках дома.
Может я и ошибаюсь, но такое ведь возможно только при перенапряжении в сети? Поэтому хотя бы АД12М поставить...
Отблагодарить »
Схема электропроводки в квартире. Нужна помощь!
2. Защита линии выбирается для "самого слабого звена", если есть проводник сечением 1,5 мм2, то и защита - под него.
АВ 10А держит нагрузку в течении часа (в соответствии с ГОСТ) до 1,45* Iном, т.е. 14,5А. Поэтому в Вашем случае достаточно 10А и 1,5 мм2.
3. Да,... только наоборот... от источника к потребителю.
4.*
5. no comments
6. Техника, вероятнее всего, сгорела при обрыве или отгорании нулевого магистрального проводника. Как правило, страдают менее нагруженные потребители, т.е. находящиеся в дежурном режиме. От такого явления защититься лучше бы УЗМ-40 или РН111, а не АД12... пусть он выполняет свои непосредственные функции.
Тему про защиту от перенапряжений найдёте на этом форуме.
Кабели всё же проложите трёхпроводными, мало ли реконструкция коснётся Вашего дома. Вот тут и появится полноценный РЕ.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
Отблагодарить »
-
Andrey
Автор темы - Участник
Re: Схема электропроводки в квартире. Нужна помощь!
По АВ 10А... наверно всеже лучше доработать схему и освещение отдельно посадить на АВ 10А, а ко всем розеткам проложить 2,5мм2 и подключить все это дело на АВ 16А.
Т.к. по Госту автомат может и должен держать 1,45 номинала длительное время, вот только на картинках с сайта ИЭК у меня получается гораздо меньшее значение... , а если еще учесть теоритически возможный взаимный нагрев автоматов в щитке, то номинал еще может снизится...
Отблагодарить »
-
Andrey
Автор темы - Участник
Схема электропроводки в квартире. Нужна помощь!
Но в любом случае, я думаю ловить границу срабативания автома не стоит... а значить только 16А и сечение 2,5.
Отблагодарить »
Схема электропроводки в квартире. Нужна помощь!
До значния 1,13 АВ вообще не должен сработать. Далее интервал 1,13 - 1,45.... Ну а ловить эти интервалы, действительно ни к чему. Если предполагаете возможное увеличение нагрузок, то действуйте по стандартному и отработанному варианту.
Освещение 3*1,5 - АВ 6А(10А)
Розетки 3*2,5 - АВ 16А(10А)
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
Отблагодарить »
-
- 93
- 20239
-
32vieri
12 ноя 2014, 23:14
-
-
Замена автоматов и электропроводки в квартире
Fusy » 03 апр 2007, 14:25 » в форуме Электромонтаж в квартире - 18
- 21735
-
Александр5
19 ноя 2011, 12:29
-
-
-
Групповые линии электропроводки в квартире
dozhdik52rus » 25 авг 2013, 00:59 » в форуме Электромонтаж в квартире - 3
- 594
-
dozhdik52rus
25 авг 2013, 13:03
-
-
-
Гараж (схема электропроводки)
Vadim001 » 01 апр 2009, 22:15 » в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 5
- 11808
-
sakrej
27 июн 2009, 22:41
-
-
-
Схема электропроводки на даче
ABB » 20 июн 2006, 16:15 » в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 20
- 25852
-
Looking
05 июл 2009, 01:52
-
Вернуться в «Электромонтаж в квартире»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 2 гостя