Напряжение 110 вольт в розетке?
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
-
игорь1978
Автор темы - Участник
Напряжение 110 вольт в розетке?
Хозяйка расплатилась и я пошел домой. Минуты через три звонит и говорит в одной розетки нет напряжения. Я проверил о обнаружил такую штуку. Тестер показывает 110 вольт только в этой розетки. Откуда эта наводка? Я думал когда я вытаскивал железные банки при ударе отверткой провод повредил, но тогда бы не было напряжения. Я вскрыл эту розетку, снял подрозетник, осмотрел провод, но никаких повреждений нет. Что я сделал не так подскажите,может и не моя вина но осадок в душе остался. Может быть при извлечении металлической банки я повредил провод, оборвал, но откуда это напряжение 110 вольт? Раньше хозяйка сказала что эта розетка работала.
Причина: Добавил пробелы...
Re: Напряжение 110 вольт в розетке?
-
игорь1978
Автор темы - Участник
Re: Напряжение 110 вольт в розетке?
Anatoliy писал(а):
Где то эту розетку включили последовательно, вместо параллельно. Вот вам и имеете 110 В
! | Сообщение из: "elhouse" |
Не пишите слитно. После знаков препинания ставим пробел. |
Re: Напряжение 110 вольт в розетке?
игорь1978 писал(а):
Раньше хозяйка сказала что эта розетка работала.
Перед заменой, надо было проверить все точки на исправность, может она и не работала до вас.
А так, это повреждение кабеля. а 110v, скорей всего от подключённых приборов.
Подключите тестер в розетку и проверьте её относительно других розеток (предварительно обесточив их) замыкая контакты в других розетках.
Если не звонится, ищите обрыв, скорей всего он в одной из розеток, но может быть и в стене.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю
Re: Напряжение 110 вольт в розетке?
игорь1978 писал(а):
Тестер показывает 110 вольт только в этой розетки. Откуда эта наводка?
Это не наводка. Тестер имеет вутренее сопротивление. При обрыве одного провода от коробки до розетки, сопротивление утечки тока не равно бесконечности, а имеет конкретное значение. Ваш тестер показал 110 Вольт значит напряжение 220 Вольт поделилось поровну между внутренним сопротивлением прибора и сопротивлением разрыва и которые равны ориентировочно 2-3 МОм
-
Доска объявлений
Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.
Рекомендуемый контент
-
- 10
- 2223
-
Grumm
27 дек, 2010 19:13
-
- 1
- 978
-
СетХеор
29 окт, 2014 2:57
-
- 4
- 1443
-
nikola
27 авг, 2013 1:36
-
-
Реле на 110 вольт - подключить в 220 вольт
musdog » 10 июл, 2010 17:47 » в форуме Электроустановочные изделия - 2
- 1765
-
Валериан
10 июл, 2010 18:27
-
-
-
Вентилятор 110 вольт подключить в 220 вольт?
GeorgHouse » 24 июн, 2011 17:15 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 15
- 1677
-
Grumm
28 июн, 2011 5:40
-
Вернуться в «Электромонтаж в квартире»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: Alexa [Bot] и 0 гостей