Дано: дом 1970г. Система ТN-С. Щиток в квартире (на площадке нет), ввод алюминий 4кв, выход 2 линии алюминий 4кв. Так пологаю до распред коробок. Приходит на свет алюминий 2,5кв, розетки медь 2,5кв. Все замуровано, где проходит хз. На данный момент (от старых хозяев) щиток-бокс ввод ав с16 к счетчику (мзэп 5-50) дальше 2й ав с16, разводка по щиту медь 1,5кв, больше места в щитке нет, ав двуполюсные. Щитку год.
Задача: без смены проводки по квартире, щиток то же желательно глобально не реконструировать (через несколько лет намечен кап ремонт дома с заменой проводки) подключить современное оборудование: дух. шкаф 2100Вт, свч 800Вт, вытяжка 260 Вт, холодильник хз класс А, плюс пылесос 1800Вт, стиралка узкая на 4кг. хз класс А+ (0,68 кВт/ч так написано) ну и по мелочи... понятно, что включать большие потребители одновременно не стоит, но ситуации разные бывают...
Вопросы такие:
1. Можно ли и нужно ли повысить номинал ав до 25 или хотя бы до 20
2. Можно ли заменить 2й ав после счетчика диф. автоматом 25/30мс (хоть как-то защитить ванну и кухню)
3. Можно ли сделать наружную разводку по кухне от розетки 1вариант ч/з вилку, 2 вариант на клеммы розетки ВВГНГ 2Х2,5 в плинтусе ( пластик) за гарнитуром в 16 гофре через скрутки или ваго в распред коробках (духовка и газовая варочная без вилок) (духовка, свч, холодильник, вытяжка и какой-нибудь блендер сумарно одновременно 3,5кВт плюс минус. Тянуть отдельную линию на кухню не вариант - проштробить пол квартиры, переклеивать обои и менять весь щиток т.к. дополнительный ав с узо ставить некуда, придется выезжать на время ремонта, а некуда.
Понимаю, что колхоз и порнография, но пока других идей нет - может кто подскажет...
Огромный респект знающим людям...