Вопросы по монтажу
1. Необходима ли прокладка гофротруб или кабель каналов в кирпичных стенах и гипсокартонных перегородках с шумоизоляцией, если предполагается использование кабеля NYM или ВВГ/ВВГнг/ВВГнг-ls с клемами WAGO и в замену кабеля при ремонте без разрушения стен я не верю (если только на прямых участках).
2. Существуют ли подделки электроустановочных изделий (розетки, выключатели) Legrand в частности серии Valena, просто смущает разница в ценах до 50% (или это ценовая политика оф. диллеров и серых поставщиков), вроде визуально нет отличий.
3. Входной автомат перед счетчиком собираюсь установить однополюсной (на фазу) с одновременным разъединением нейтрали, но кто схему подключения в квартире мне из электриков не рисовал все суют или два автомата или двухполюсной.
4. Пригоден ли кабель NYM для вертикальных проводок (спусков), слышал в некоторых вытекает внутренний изоляционный слой.
-
- Сообщение
- тимофей
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Вопросы по монтажу
про клемы WAGO полазь на форуме сдесь есть две темы на которых обсуждаются эти клемы(удобно, но если придётся менять кабель то вытащить кабель из клемм WAGO очень сложно, иногда приводит к деформации).
2. существует, в основном подделка автоматов но встречаются и поддлека розеток и выключателей.
3. желательно поставить либо двух полюсный либо два автомата, и на ноль и на фазу. т.к. может быть проблема при которой нужно будет отключить и ноль и фазу. например при замыкании.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Вопросы по монтажу
2. Приобретайте в крупных фирмах, будет какая-то гарантая от левака.
3. На вводе однополюсник или двухполюсник (2Р или 1Р+N), но не два автомата.
4. Всё зависит от производителя. Севкабель этим не страдает.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- Максим / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Вопросы по монтажу
1. Стационарный монтаж предполагается негорючем кабелем, клеммы ВАГО имел в виду, что ослабшие контакты поджимать не придется как при винтовом соединении. Поэтому, думаю можно обойтись в стенах без гофротруб, ибо наверно проще разобрать г/к стену, чем поменять в трубе с двумя поворотами кабель.
2. Про автоматы и УЗО понятно что только у оф. диллеров, а вот розетки видел в одной конторе по 80 руб., а у оф. диллера по 120, взял для проверки, визуально и на ощупь никаких отличий в том числе и механизма. Думаю подделать такое изделие трудно, может разница в сроках поставок, партиях или валютном курсе?
3. Почему спросил то: читал, что отдельное отключение нейтрали без фазы запрещается, поэтому думаю нужен либо двухполюсный автомат с механической связью либо однополюсник +нейтраль (что дешевле).
4. Может посоветуете надежных кабельных производителей, кабеля много надо и не хотелось бы ошибиться.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Вопросы по монтажу
Про ВАГО повторяться не буду...
2. Разность цен... рынок однако, да и товар может пройти коротким путём и мимо таможни...
3. +
4. Предпочёл бы ВВГ, ВВГнг пока плохого производителя не попадалось... Вот уменьшенное сечение, это беда..., например, тверской кабель 3*2,5 имел по факту 3-*2,26.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- тимофей
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Вопросы по монтажу
2. Про автоматы и УЗО понятно что только у оф. диллеров, а вот розетки видел в одной конторе по 80 руб., а у оф. диллера по 120, взял для проверки, визуально и на ощупь никаких отличий в том числе и механизма. Думаю подделать такое изделие трудно, может разница в сроках поставок, партиях или валютном курсе?
разница в цене не так уж и велика, у нас в весьма хорошем магазине, самая высокая цена розеток 80р, и выкл сам механизм тож стока же.
-
- Сообщение
- Максим / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Вопросы по монтажу
5. Кстати про УЗО, обязательно ли брать автомат и УЗО отдельно? может лучше диф. автомат, так вроде дешевле?
6. Для квартиры автомат с типом защитной характеристики В обязателен? или можно на все С ставить. У многих именитых производителей в продаже только С ?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Вопросы по монтажу
6. На счёт обязательности не скажу. Применяемая характеристика автомата определяется характеристикой нагрузки в линии.
Но применение в квартире АВ С10 и АВ С16 не будет противозаконным
имхо
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- Максим / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Вопросы по монтажу
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Вопросы по монтажу
АВ с характеристикой С - для осветительных цепей и установок с умеренными пусковыми токами (двигатели и трансформаторы).
АВ с характеристикой D - для защиты электродвигателей с большими пусковыми токами.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- Максим / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Вопросы по монтажу
Подтвердите мое понимание: для осветительных линий покупаю тип В, для розеточных групп достаточно С. А как насчет холодильника, там пусковой ток вроде большой, но все равно С ставить?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Вопросы по монтажу
В квартире можете применить все автоматы с характеристикой "С" (как наиболее распространённые), если "В" не найдёте, тем более если проводка сделана сечением с запасом.
3*1,5 - С10
3*2,5 - С16
ИМХО
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- Максим / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Вопросы по монтажу
Понимаю что АВ предназначен исключительно для сохранности электропроводки, т.е. Если у меня имеется автомат на номинал 10 А, и это тип В, то при относительно плавном увеличении нагрузки уменьшаем сопротивление, увеличиваем силу тока до 11-30А и срабатывает терморазмыкатель в АВ за 40 мин. - 3 сек соответственно, а если разом увеличиваем силу тока до 30-50А, то за 3-0,01 сек срабатывает электромагнитный размыкатель в АВ.
Если же у нас тип С, то за теже 40 мин. или 3 сек сработает терморазмыкатель, но уже при увеличении тока от 11 до 50А за соответственно, ну а потом при токе 50-100А резко срабатывет электромагнит.
Получается, что если мне проводку не жалко то пусть греется три секунды при 50А (тип С), а если жалко то не нагревать выше 30А (тип В).
Что при этом будет с электроприборами, перегрев токопроводящих элементов? и выход из строя (сгорят за 3 сек при 50А блоки питания, предназначенные на 10А; оплавяться розетки)? или это им не страшно?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Вопросы по монтажу
При плавном увеличении нагрузки, если такое имеет место, действительно, должен среагировать тепловой расцепитель, который одинаков для любой выбранной время-токовой характеристики АВ.
Ну а КЗ, оно и в Африке КЗ... Поэтому ранее и было сказано о правильном выборе сечения электропроводки.
Так что особой разницы нет при кабеле 3*1,5 каким автоматом он будет защищён С10 или В10. имхо
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- Максим / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Вопросы по монтажу
PS: про защиту электропроводки все ясно, взял с запасом по сечению и забыл про нее.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Вопросы по монтажу
Максим писал(а):Перефразирую вопрос: влияет ли как-то, хотябы косвенно, тип АВ (В или С) на сохранность (защиту) электроприборов при перегрузке или КЗ.
Нет.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- Максим / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Вопросы по монтажу
В этой связи новый вопрос: чем можно защитить квартиру от перенапряжения, переполюсовки, обрыва нуля из вне (подъезда) и чтоб в щиток поставить квартирный? Так то вроде все приборы основные защищены стабилизаторами, фильтрами и ...
А вот чтоб например поставить такой автомат, который бы отрубал всю квартиру при резком скачке напряжения
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Вопросы по монтажу
Максим писал(а): такой автомат, который бы отрубал всю квартиру при резком скачке напряжения
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- Максим / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Вопросы по монтажу
Но УЗМ-40 не могу нигде найти в магазинах. Есть ряд диф. автоматов со встроенным модулем от перенапряжения, например АД-2 от EKF, но они не включаются автоматически обратно как УЗМ после восстановления нормального напряжения, а это мне очень полезно.
Сейчас остановился на варианте, когда всю квартиру подключу через АД-2 (63А, 100мА, 2р), а линии холодильника и сигнализации напрямую к эл. счетчику (от АД-2 далее уже отдельные АВ и УЗО меньшим номиналом). В качестве рядовых диф. автоматов заинтересовали АД-12 и АД-12М от IEK, но вот не уверен электромеханическое ли там УЗО (может электронное)??
Нужно именно электромеханическое, так как будет общий диф. автомат АД-2 от EKF электронного типа. (АВДТ-63М от EKF электромеханическое, но идет только 1р+N, а мне нужно 2р).
-
- Сообщение
- nimnul1980
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Вопросы по монтажу
монтаж проводки без распаячных коробок. есть ли какие либо правила и нормы ограничивающее возможность расключение световых групп сети в установочных коробочках за выключателями, а не в отдельны распаячных коробках, а также пропускание шлейфом от выключателя к выключателю фазы допустимо или все же один выключатель должен выводится на отдельный автомат или клему в щит
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Общие вопросы проектирования и монтажа электрических сетей
electrohoz в форуме Библиотека электрика - 0
- 351
-
electrohoz
26 мар 2014, 18:02
-
Общие вопросы проектирования и монтажа электрических сетей
-
-
Подключение электр.водонагревателя на даче. Есть вопросы
Александра70 в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 16
- 547
-
Александра70
09 июл 2012, 12:19
-
Подключение электр.водонагревателя на даче. Есть вопросы
-
-
телевизор funai и LG(неполадки-советы-вопросы)кинескоп
1, 2 ВИТАЛИЙ ЙЙ в форуме Радиотехника, электроника - 30
- 5873
-
nicola
24 дек 2014, 19:00
-
телевизор funai и LG(неполадки-советы-вопросы)кинескоп
-
-
Расчет теплого пола: общие вопросы.
1, 2 AgentN в форуме Электроустановочные изделия - 20
- 1224
-
AgentN
07 дек 2011, 18:18
-
Расчет теплого пола: общие вопросы.
-
-
Вопросы по электрике после ремонта квартиры!
мара в форуме Электромонтаж в квартире - 19
- 362
-
мара
28 мар 2014, 05:27
-
Вопросы по электрике после ремонта квартиры!
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в квартире
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|