-
- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
- KSPigin / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Проводка в новостройке. S=52 кв. м
Давеча стал владельцем первой в своей жизни квартиры. Так как опыта общения с электропроводкой у меня нет (уст. розеток думаю не в счет), решил его приобрести и сделать проводку своими силами.
К сожалению хороших знакомых электриков у меня нет, поэтому решил спросить совета у вас товарищи.
И так начну:
Квартира: однокомнатная, площадь 52 кв. м, пол и потолок - монолитные, стены - кирпич.
В этажном щитке стоит автомат на 40А, счетчик и кабель в квартиру (ограничение на квартиру 10 кВт). квартирная схема прилагается.
По схеме: группировку линий по комнатам выбрал из-за ограничений в размере квартирного щитка (макс. 12 поз.)
Надеюсь на вашу помощь. Замечания и предложения только приветствуются.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Проводка в новостройке. S=52 кв. м
KSPigin писал(а):Замечания и предложения только приветствуются.
Предложение. Всё зачеркнуть и переделать!
Замечание. Выбор защиты по самому слабому звену, а посему никаких распредкоробок под АВ 32А
Непонятки. Чем вызвано ограничение размеров щитка?
Совет. Читайте форум, вникайте, рисуйте схему...
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- KSPigin / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Проводка в новостройке. S=52 кв. м
sergey_sav писал(а):Чем вызвано ограничение размеров щитка?
По условиям "дизайна" под щиток выделяется простенок шириной 400 мм, но я уже нашел встроенный двухрядный на 16 мест, он даже уже чем предыдущий.
sergey_sav писал(а):посему никаких распредкоробок под АВ 32А
Лучше все таки разделить группы на силовые и световые? тем самым снизить ток на автоматах...
Если не сложно по конкретнее, в каком направлении смотреть?
Как насчет общего УЗО? можно так оставить или лучше по дифф. автомату на каждую линию?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Проводка в новостройке. S=52 кв. м
KSPigin писал(а):Лучше все таки разделить группы на силовые и световые?
Это тоже не плохо, про разделение света и розеток. Но речь о том, что каждая линия (групповая линия) должна быть защищена своим автоматом (или дифом).
Розетки С16А ВВГнгLS 3*2,5
Свет С10(6)А ВВГнгLS 3*1,5
Энергоёмкие потребители , каждый на своей линии, или на общей, при условии не одновременного использования.
KSPigin писал(а):Если не сложно по конкретнее, в каком направлении смотреть?
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- влад99
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Проводка в новостройке. S=52 кв. м
-
- Сообщение
- KSPigin / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Проводка в новостройке. S=52 кв. м
Если такой вариант компоновки розеточных групп не возможен, объясните пожалуйста почему...
И еще вопрос по расчету нагрузок. Я использовал коэффициенты спроса из материала Schneider Electric Выпуск 11,скажите это правильно так расчитывать?
влад99 писал(а):Плюсом к сказанному. Почему автоматы на 32 А разрывают нейтраль а не фазу?
Это просто ошибка в обозначении, не проверил... а так естественно автоматы разрывают фазу.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Проводка в новостройке. S=52 кв. м
Может кто-нибудь объяснит "почему", я же просто напишу:
- после УЗО все АВ 16А
- на плиту достаточно просто АВ40А, но и диф не возбраняется, хоть и дороже
- два последних дифа 16А
Ну и цвета линий приведите в соответствие с общепринятыми.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- elhouse
- Председатель клуба
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0
Re: Проводка в новостройке. S=52 кв. м
-
- Сообщение
- San4o
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Проводка в новостройке. S=52 кв. м
1.Вводной автомат.
2,3.Свет.
4,5.Бытовые розетки.
6.Кухонные розетки.
7.Плита.
8.Кондиционер.
9.УЗО на стиральную машину и розетка в ванной(не думаю что кроме стиралки там стоят мощные потребители).
Все это влазит в 12 местный щит и остаются места под резервные автоматы.Если есть бойлер то его можно подключить на обычный автомат,т.к. на большинстве моделей бойлеров УЗО уже есть.
Не нужно городить ДИФы,потому что они способны отключаться даже от статического электричества и делать это в самый неожиданный момент)
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Проводка в новостройке. S=52 кв. м
San4o писал(а):Не нужно городить ДИФы,потому что они способны отключаться даже от статического электричества
Вот те на!
А мужики то и не знают... Собирают щиты на несколько десятков модулей, пихают туда дифы, а они оказываются статики боятся...
Надо бы предупредить...
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- San4o
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Проводка в новостройке. S=52 кв. м
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Проводка в новостройке. S=52 кв. м
Если владелец квартиры или дома далёк от электрики, но не стеснён в средствах; если в случае аварийной ситуации при срабатывании дифзащиты, поиск неисправности и её локализации надо сделать оперативно лёгким движением руки... тогда применение дифавтоматов (или УЗО в связке с двухполюсными автоматами) вполне оправдано. Причём, не только в линиях розеток.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- KSPigin / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Проводка в новостройке. S=52 кв. м
"Автомат должен защищать самую слабую часть линии"
По мимо потребителей и проводов есть еще сами розетки, которые я не учитывал, вот в них и есть предельный ток 16А...
Далее следует еще одна моя ошибка это группа варочная панель и духовка. Они раздельные, и у духовки обычная евро вилка. В сети подсмотрел такое решение, тянем кабель 3х6 через ВА 32А до места установки плиты, там в цоколе кухни ставим бокс на 2-4 модуля, туда автомат 2П 16А. В него, на вход, заводим кабель из щитка и кабели от розетки варочной панели (та что на 32А), на выходе уже кабель 3х2,5 или 3х4 к духовке.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Проводка в новостройке. S=52 кв. м
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Электрика в новостройке своими руками
dbce в форуме Электромонтаж в квартире - 4
- 480
-
dbce
02 июл 2014, 16:26
-
Электрика в новостройке своими руками
-
-
Вводной кабель в новостройке
dmius в форуме Электромонтаж в квартире - 10
- 1037
-
Pukin
28 сен 2012, 07:50
-
Вводной кабель в новостройке
-
-
Разводка в новостройке
1, 2 bazilio965 в форуме Электромонтаж в квартире - 33
- 9269
-
bazilio965
24 окт 2013, 13:05
-
Разводка в новостройке
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в квартире
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|