Re: Розетка без запитки
-
- Сообщение
- fkmrf123 / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Розетка без запитки
миш писал(а):Для начало хорошо бы узнать, какая мощность потребляемая будет квартиры?
Ориентировочно 10-12квт +/-, т.к.
Кухня, это электропечь-духовка (3,5), эл.чайник (1,0), гриль (1.5), +/- мелкий разброс (0,5) - итого 6.5квт.
1-я комната, это - теплые инфракрас. полы 0,2квт/метр х 12 метров = 0.6 квт., ТВ - 0.3 квт., верхний свет 0.6 квт, +/- мелкий разброс 0.5 квт. - итого 2 квт.
2-я комната, это ТВ -0.3 квт, люстра, бра и прочее - 0.8 квт. +/- мелкий разброс - итого мах. 1.2 квт
Лоджия, это - теплый пол/стена/стена инфракрас. 0.15 квт/метр х 8 = 1.2 квт, розеточная группа мах 0.5 квт = 1.7 квт.
Коридор, это свет 0.3 квт, пол 0.15 х 8 = 1.2 квт, итого 1.5 квт.
Ванная, это стиральная машина 0.5 квт, +/- мелкий разброс 0.3 квт - итого = 0.8 квт.
Туалет 0.3 квт - мах.
Итого единовременного включения получается 14 квт.
Но такое единовременное включение совсем крайне маловероятно и если теоретически сможет случиться, то только в зимний период времени и пока внучка совсем малая.
миш писал(а):хотелось знать далеко ли электро щит от квартиры?
Не более 6-7 метров и скажем так не совсем ровной/прямой поверхности.
миш писал(а):В ДэЗ вам придётся обратиться когда будете подключался к стоянку питания дома
Какие в этом случае могут быть "подводные камни"? Это вопрос уведомления или всё-таки имеет разрешительный характер?
миш писал(а):может эта розетка пущена шлейфом от другой розетке близ лежащей
На розетку я уже не обращаю внимания. Выше я писал, что найденные концы в стене за кухонным шкафом, представляют собой многожильный провод с сечением мах. 1 квадрат и очень удивился когда это увидел.
миш писал(а):Кабель используйте трёх жильный.
Из моих слабых познаний в электрике, помнится, что 3-х жильный кабель, это трехфазное питание или я не о том говорю?
-
- Сообщение
- миш
- Почётный член клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 82 +21 / -0
Re: Розетка без запитки
-
- Сообщение
- fkmrf123 / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Розетка без запитки
миш писал(а):что кухня с электро плитой.
Да в том то и дело, что дом имеет газовое снабжение и наша кухня тоже.
Если я правильно понимаю Вашу мысль, то Вы предлагаете бросить кабель непосредственно от общего стояка питания.
А в целом спасибо.
Спокойной ночи.
P.S. Заглянул на сайт продаж кабелей и удивился их многообразию.
Если не затруднит, порекомендуйте что выбрать?
-
- Сообщение
- electrohoz
- Отв. за электрохозяйство
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 38 +10 / -0
Re: Розетка без запитки
fkmrf123 писал(а):Если не затруднит, порекомендуйте что выбрать?
ВВГ нг ls или NUM нг ls, оптимальный на мой взгляд вариант.
-
- Сообщение
- миш
- Почётный член клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 82 +21 / -0
Re: Розетка без запитки
-
- Сообщение
- МихаABB
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Розетка без запитки
-
- Сообщение
- fkmrf123 / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Розетка без запитки
МихаABB писал(а):Сколько будет потреблять квартира, да сколько дадут. А походу дадут Вам не более 5кВт. В квартире есть газ. Стояк в ветхом состоянии. Скажут вводной автомат не более 25А , одна фаза. Перво наперво уточните этот вопрос. А потом можно плясать дальше.
Собственно об этом я и спрашивал выше, может быть конечно не совсем верно вопрос поставил тогда, но мысль преследовалась та же.
И в этом случае, получается круг согласований начинается? Сказать ДЭЗ может и скажет, а потом придут и.........
-
- Сообщение
- electrohoz
- Отв. за электрохозяйство
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 38 +10 / -0
Re: Розетка без запитки
МихаABB писал(а):Стояк в ветхом состоянии. Скажут вводной автомат не более 25А , одна фаза. Перво наперво уточните этот вопрос. А потом можно плясать дальше.
Кабель обычно закладывается, с заделом на будущее!
-
- Сообщение
- fkmrf123 / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Розетка без запитки
МихаABB писал(а):Скажут вводной автомат не более 25А , одна фаза.
Сейчас разговаривал с местным инженером-энергетиком, как и было сказано выше, никаких разрешений или уведомлений для этих целей не требуется.
И тот-же энергетик, на вопрос о мощности автомата на л/клетке в щитке, сказал о 32А, максимум 40А.
Вот собственно и всё, что на сей момент удалось выяснить.
Предлагает услуги своего электрика, пока решение не принял, т.к. к вечеру ожидаю смету от тех с кем предварительно договорился на весь ремонт, но в смете должна быть отдельная строка по электрике.
-
- Сообщение
- миш
- Почётный член клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 82 +21 / -0
Re: Розетка без запитки
-
- Сообщение
- fkmrf123 / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Розетка без запитки
миш писал(а):Я не удевлен словами инжинера.
Джентльмены, с основной массой текущих вопросов, Вы мне помогли разобраться. И спасибо Вам за это огромное. Самими работами я естественно заниматься не буду и доверюсь естественно специалисту, или хотя бы тому кто вопросами электрики занимается не первый раз/сезон/год.
В разговоре с инженером, последний меня спросил: "Уж не на 380 вольт я собираюсь прокладывать кабель?", и когда я сказал нет, то последний сразу успокоился.
Собственно сейчас меня интересует следующее. Ведя от щитка на л/клетке кабель, я писал о его длине порядка 6-7 метров и это только от щитка до квартиры.
В связи с этим возникает другой вопрос, а сколько, естественно опираясь на Ваш опыт, необходимо прибавить метров к этому кабелю, чтобы без разрывов сделать соединение от общего электро-стояка и если я правильно понимаю именно той, скажем так "центральной" жилы, от которой собственно и подключаются остальные квартиры.
P.S. Не серчайте сильно, если этот вопрос Вам показался дилетантским, но и я собственно тоже не профессиональный электрик, а имеющиеся познания, всего лишь из далеких времен, включая школьные.
-
- Сообщение
- electrohoz
- Отв. за электрохозяйство
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 38 +10 / -0
Re: Розетка без запитки
fkmrf123 писал(а):необходимо прибавить метров к этому кабелю, чтобы без разрывов сделать соединение от общего электро-стояка
А как же счётчик? У нас например его нельзя переносить в квартиру.
Обычно делается, следующим образом:
1.Снимается пломба со счётчика, убираются все старые провода.
2.Ведутся провода на счётчик от общего стояка, естественно через двухполюсный автомат (в некоторых сетях необходимо, чтобы было установлено ещё и УЗО).
3.Со счётчика уже кабель идёт в квартиру, на внутренний распределительный щиток.
4.Вызывается инспектор с электросети для пломбировки счётчика.
-
- Сообщение
- fkmrf123 / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Розетка без запитки
electrohoz писал(а):А как же счётчик? У нас например его нельзя переносить в квартиру.
Да собственно также как и у Вас, правила думается везде одни и те же.
Ну а вот дальнейший ход развития событий, меня не то, что озаботил, но как обычно порадовал. То, что Вами написано, я естественно возьму на вооружение, вот только подскажите следующее: "А какую "легенду" в этом случае лучше заготовить для инспектора-пломбировщика?".
Или инспектора-пломбировщики, работают по принципу "вызвали, значит вызвали", а далее приехали и поставили пломбу?
Если честно, но что-то мало верится в такое развитие событий. При всем этом я безусловно понимаю, что сам вызов может стоить каких-то денег, надеюсь не безбожных.
Всё равно спасибо за мудрые и житейские советы. Что называется: "Век живи, век учись".
-
- Сообщение
- electrohoz
- Отв. за электрохозяйство
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 38 +10 / -0
Re: Розетка без запитки
fkmrf123 писал(а):А какую "легенду" в этом случае лучше заготовить для инспектора-пломбировщика?
Обычно, никакая легенда не нужна, пост фактум вызываешь и говоришь производилась замена кабеля! Цена, по крайней мере у нас в Красногорске 2500р. опломбируют без вопросов.
Но по хорошему, лучше придти в энергосетивую компанию, написать заявление, в связи с заменой проводов, такого то числа просим произвести пломбировку счётчика. Они обычно против ни чего не говорят, оплачиваешь указываешь дату, когда ему придти и всё!!!
-
- Сообщение
- nikola
- Гуру клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 58 +18 / -0
Re: Розетка без запитки
Все бесплатно - это их работа.
-
- Сообщение
- electrohoz
- Отв. за электрохозяйство
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 38 +10 / -0
Re: Розетка без запитки
nikola писал(а):Все бесплатно - это их работа.
Это хорошо, что бесплатно. Но везде по разному. Каждый хочет заработать, на икру с маслом.
Мне как то тут попался один индивидум, я не спорил оплатил квитанцию через банк.
А ведь можно было договариваться на руки 1500р., но раз попался принципиальный, сам виноват, не заработал на икру!
-
- Сообщение
- fkmrf123 / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Розетка без запитки
nikola писал(а):Оказывается у них с собой уже есть готовые бланки предписания на замену счетчика
Правильно ли я понимаю, что если при написании заявления на вызов специалиста по "навешиванию" пломбы, можно как-бы ненароком и легонько намекнуть на предмет замены счетчика на новый, скажем двухтарифный или даже трехтаривный.
Это я к тому, что сейчас в щитке установлен однотарифный счетчик. Лет 5-7 назад по Москве в целом или по округам, здесь с ситуацией не знаком, были выделены деньги на замену однотарифных старых счетчиков на двухтарифные нового образца.
Удобная вещь на практике оказалась. Экономия конкретная, особенно кто ведет ночной образ жизни или как моя дочь со стирками пеленок на ночь машину загружает, а сама пошла спать.
Собственно вопрос задан выше по тексту, а всё остальное лирика.
-
- Сообщение
- electrohoz
- Отв. за электрохозяйство
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 38 +10 / -0
Re: Розетка без запитки
fkmrf123 писал(а):Правильно ли я понимаю, что если при написании заявления на вызов специалиста по "навешиванию" пломбы, можно как-бы ненароком и легонько намекнуть на предмет замены счетчика на новый,
Намекнуть можно, а всё остальное надо конкретно обсуждать.
-
- Сообщение
- миш
- Почётный член клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 82 +21 / -0
Re: Розетка без запитки
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
От дождя розетка вышла из строя
ffadanaf в форуме Электромонтаж в квартире - 3
- 109
-
electrohoz
22 окт 2014, 20:54
-
От дождя розетка вышла из строя
-
-
Как установить 3 клавишный выключатель + розетка?
1, 2, 3, 4, 5 Гус в форуме Электроустановочные изделия - 90
- 7757
-
slavapril
29 дек 2013, 23:07
-
Как установить 3 клавишный выключатель + розетка?
-
-
Однофазная плита - трехфазная розетка
1, 2 Sergioss в форуме Электрооборудование, электротехника - 22
- 5494
-
haramamburu
22 май 2011, 21:44
-
Однофазная плита - трехфазная розетка
-
-
Розетка в кухне для газовой плиты
1, 2 MrGalaxy в форуме Электромонтаж в квартире - 21
- 4729
-
slavapril
27 сен 2011, 00:00
-
Розетка в кухне для газовой плиты
-
-
Забытая розетка в отремонтированной кухне
1, 2 KoZ в форуме Электромонтаж в квартире - 36
- 1256
-
KoZ
22 май 2013, 21:07
-
Забытая розетка в отремонтированной кухне
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в квартире
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|