Реализовать схему в щитке для квартиры |
---|
Реализовать схему в щитке для квартиры |
![]() ![]() |
03 окт 2013, 11:20 ![]() |
Нуждаюсь в проф. помощи. решил дома установить электрощит прошу помочь правильно подобрать АВ УЗО и вводный, а также дополнить
самый главный вопрос будет ли это работать с TN-C? если занулить до вводного автомата? Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь. |
Re: Реализовать схему в щитке для квартиры |
![]() ![]() |
03 окт 2013, 14:17 ![]() |
варочная панель 3*6- 32A -если она 7кВт
стиральная машина 3*2.5 -16А кухня в зависимости от количества эл. оборудования комната 3*2,5-16А (опять же что там в комнате будет) прихожка мало ли что вы там подключать решите 3*1,5 -10А пойдет, но лучше 3*2.5-16 вводной 50А если у вас кабель подходит на 16кв, и разрешоная мошность 11кВт что очень врятли свет наверное не нужен вам), ну так на всякий случай 3*1.5-10А и главный вопрос- занулить до вводного автомата или сделать разделение на нулевой и защитный прово есле старая линия то при обрыве нуля вся улица будет на вашей земле сидеть а это нагрев и х.з.какие последствия |
Re: Реализовать схему в щитке для квартиры |
![]() ![]() |
03 окт 2013, 18:03 ![]() |
bel писал(а) самый главный вопрос будет ли это работать с TN-C? если занулить до вводного автомата? На "самый главный вопрос" можно ответить, только взглянув на вводной щит... или хотя бы намекните, что подразумевается под словом "дом". По картинке: все надписи 3*1,5, 3*2,5, 3*4 должны быть после соответствующих автоматов. А между вводным и групповыми прокладывается проводник (-ки) одного сечения, в Вашем случае не менее 6 мм2. |
Re: Реализовать схему в щитке для квартиры |
![]() ![]() |
04 окт 2013, 01:47 ![]() |
Схему не много под корректировал, сечение провода уже изменить нельзя, проводка была заменена (изначально был алюминий на 2,5) Варочная панель 6кв, Стиральная машина 1,2кв
дом 1985г панельный, изначально планировалась установка электроплит но в последний момент удешевили проект Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь. вот фото щита Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь. |
Re: Реализовать схему в щитке для квартиры |
![]() ![]() |
04 окт 2013, 07:56 ![]() |
проводка сейчас алюминий или медь?
как она вообще была заменина что изменилось? разделение проводника делается на вводе здания, в щитке подездном не допускается как вариант - сделать новую разводку по квартире в кабель канале если не хотите делать ремонт |
Re: Реализовать схему в щитке для квартиры |
![]() ![]() |
04 окт 2013, 08:20 ![]() |
Уже установлена медь, и все замазано, кабель каналы забиты провод уложен в штробы
т.е. зануление (заземление) не возможно? если можно посоветуйте узо ав для данной схемы (характеристики или марку) |
Re: Реализовать схему в щитке для квартиры |
![]() ![]() |
04 окт 2013, 08:32 ![]() |
если в вашем подездном стояке нет PE проводника, только N остается надеятся на светлое будущее что все же сделают эемлю в вашем доме, пока желто -зеленый провод(ваше зануление) оставьте в неподключенном состоянии
Автоматы абб серии s200 ну или IEK |
Re: Реализовать схему в щитке для квартиры |
![]() ![]() |
04 окт 2013, 10:41 ![]() |
А узо какие на сколько ампер и ток утечки посоветуете? может установить еще и Автоматы защиты от перепадов напряжения если да то какой ? на какой ток и будет ли работать этот автомат без PE?
Добавлено спустя 1 час 37 минут 46 секунд: И еще в догонку можно ли использовать АВВ вводный на 40А и затем УЗО на 40А? или УЗО должно быть с запасом? Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: И еще в догонку можно ли использовать АВВ вводный на 40А и затем УЗО на 40А? или УЗО должно быть с запасом? |
Re: Реализовать схему в щитке для квартиры |
![]() ![]() |
05 окт 2013, 10:08 ![]() |
Вот не много изменил, прошу вашего совета уважаемые гуру
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь. |
Re: Реализовать схему в щитке для квартиры |
![]() ![]() ![]() |
05 окт 2013, 11:08 ![]() |
Раз уж у вас на варочную панель и стиральную машину отдельные дифы, то общее УЗО Легранд на 50А 300мА можно и упразднить.
На стиральную машину проложить 3*2,5. |
Re: Реализовать схему в щитке для квартиры |
![]() ![]() |
05 окт 2013, 12:15 ![]() |
при выборе номинала узо смотрят не на вводной автомат а на номинал и количество автоматов после узо,
в вашем случае варочная панель Автомат или диф 25А-максимум 30мА 3Х4мм.кв стиральная машина 10А 10мА 3х1.5мм.кв что касается комнаты кухни и прихожки- стоит поставить или узо(диф) отдельно для кухни , комнату и приходку оставить без узо, или добавить узо на каждое помещение согласен с slavapril- Раз уж у вас на варочную панель и стиральную машину отдельные дифы, то общее УЗО Легранд на 50А 300мА можно и упразднить |
Re: Реализовать схему в щитке для квартиры |
![]() ![]() |
05 окт 2013, 13:20 ![]() |
Fktrctq писал(а) Раз уж у вас на варочную панель и стиральную машину отдельные дифы, то общее УЗО Легранд на 50А 300мА можно и упразднить но я думал что это УЗО противопожарное и без него ни как slavapril писал(а) На стиральную машину проложить 3*2,5. стиральная машина по паспорту потребления 1,2кв Fktrctq писал(а) что касается коммнаты кухни и прихожки- стоит поставить или узо (диф) отдельно для кухни , комнату и приходку оставить без узо, или добавить узо на каждое помещение Можно подробней почему так? хотел удешевить и поставить общее УЗО на кухню, прихож, комнату кстати какой номинал должен быть? на 25А 30ма пойдет? |
Re: Реализовать схему в щитке для квартиры |
![]() ![]() |
05 окт 2013, 13:39 ![]() |
все верно на стиральную машину нужно 3х2.5 , но так как увас 1.5 уже заложена, то на провод такого сечения ставится автомат не больше 10А
наверное нанотехнология -ваша стиральная машинка, у меня только чайник 2кВ)) узо противопожарное, в кватрире не вижу смысл его ставить вообше, а темболее у вас все помещения под диф защитой Добавлено спустя 16 минут 29 секунд: кухня - место наиболее загруженное чем комната или коридор, чайник микроволновка тостер мясорубка ... на кухне так же вода, то есть место повышенной опасности при аварии будет срабатывать узо , соответственно свет отключится и в коридоре и комнате, в комнате по большому счету вообще нет никаких эл приборов все телевизоры, магнитофоны, ресиверы и т.д. имеют встроенный блок питания и как правило все замыкания поломки в нем и остаются, ну за исключением когда еще не начался отопительный сезон и ставят в комнату обогреватели там может и на корпус выскачить фаза |
Re: Реализовать схему в щитке для квартиры |
![]() ![]() |
05 окт 2013, 14:33 ![]() |
Схему обновил, прошу дополнить
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь. и еще вопрос, чем отличаются АД от АВДТ? |
Re: Реализовать схему в щитке для квартиры |
![]() ![]() |
06 окт 2013, 14:57 ![]() |
Чем отличается ад от авдт- не понял вопроса что такое ад?
При расчете узо пользуются несколькими формулами, сечение проводника, длинна, материал проводника и тд все это очень важно, но в итоге есть некоторые таблицы которые помогают быстро и почти очень правильно определить номиналы защитных устройств для 16А-мперной нагрузки ток утечки 10мА если поставить 30мА -ото тоже допустимо. |
Re: Реализовать схему в щитке для квартиры |
![]() ![]() |
16 янв 2014, 09:49 ![]() |
После удаления фото тема стала бесполезной. Спасибо тебе bel.
![]() |
Re: Реализовать схему в щитке для квартиры |
![]() ![]() ![]() |
19 янв 2014, 16:48 ![]() |
Александр62 писал(а) Спасибо тебе bel Мы от таких случаев защитились.... Теперь с удалённых серверов картинку не вставить! Только в форум... |