Страница 1 из 1

Переодически бьет током от трубы отопления.

СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 23:35
Натали
Предыстория такова, установили новые батареи и провели новые трубы к ним,теперь от этих труб периодически бьет током,ощутимо. Вызывала два раза электрика из Жэка они разводят руками якобы стоят новые счетчики и если бы кто то заземлил то их бы выбивало, но мне не легче от этого, так как мимо этих труб не пройти не задев а в доме ребенок. подскажите уважаемые что это может быть,год уже бьюсь. gerl_cray

Re: Переодически бьет током от трубы отопления.

СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 00:07
Zhelezyaka
Я так понимаю живёте в квартире? Счётчики может и стоят новые, а вот в каком состоянии электрощитовое оборудование и ввод от линии? Был аналогичный случай: гараж-мастерская с 3-х фазной и 1-х фазной проводкой; от ЗТП силовой шкаф 0,4 кВ запитан кабелем. Так вот все корпусные части (особенно в сырую погоду) ощутимо "кусались" в том числе гаражные ворота и даже! вода из-под крана. Никакие заземления, зануления и пр. не помогали. Плохой "0" и хоть тресни! Оказалось: когда-то копали траншею и кабель вводной повредили. После ремонта "0" не восстановили даже скруткой, а просто примотали оба его конца к броне кабеля - типа всё равно в земле лежит и так сойдет, а он просто сгнил через некоторое время. Может быть, и у Вас что-то похожее... Попробуйте навести электриков на эту мысль...

Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
И вообще - тут много похожих тем... А плохой "0" я уверен многим, многим крови попортил и большинство проблем такого типа как раз через него. Тут и перекос фазы и пр. В моём случае потенциал гаражных ворот составил 42 В, а перекос фаз наблюдался 171-293 В.

Re: Переодически бьет током от трубы отопления.

СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 17:59
Anatoliy
Натали писал(а):Вызывала два раза электрика из Жэка они разводят руками


1. А вы ему скажите что бы не разводил руками а проверил основную систему уравнения потенциалов.
Трубы отопления должны быть на вводе в дом заземлены на ГЗШ (главную заземляющую шину) ВРУ.
2. Напишите заявление на имя начальника ЖЭК в двух экземплярах. Зарегистрируйте в приемной. Одно заявление оставляете в приемной второе забираете с собой.

Re: Переодически бьет током от трубы отопления.

СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 14:16
Mixas
Натали писал(а): провели новые трубы к ним,

Уточните, трубы стальные или металлопластиковые?

Re: Переодически бьет током от трубы отопления.

СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 19:40
Натали
Стальные

Re: Переодически бьет током от трубы отопления.

СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 06:32
Mixas
Натали писал(а):теперь от этих труб периодически бьет током, ощутимо.


Необходимо рассмотреть все версии причин ударов тока. Одна из них статическое электричество. У Вас пол покрыт линолиумом? Если эту версию отбросить, тогда всё очень серьёзно! Может кто-то из жильцов дома сматывает со счётчика, ипользуя трубы как "О" набрасывая на них провод. Это может привести к несчастному случаю. Выравнивание потенциала на ГЗШ в этом случае мало помогает, поскольку наброс провода на трубы может быть в соседней квартире и до места выравнивания потециала приходится несколько муфтовых соединений на которых и происходит скачок напряжения. Поговорите с соседями. Дёргает ли током у них?

Re: Переодически бьет током от трубы отопления.

СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 08:55
116rus
Mixas писал(а):статическое электричество

Рядом со мной в офисе металлический сейф стоит, напольный. Бухгалтер постоянно жалуется что ее при касании бьет током! Исследовал.... и вот что выяснилось: по полу уложены провода (ПВС) от сетевых фильтров, но сейфа они не касаются; пол - линолеум; подергивает только ее, хотя доступ к сейфу еще у четырех человек; одежда в основном у несчастного бухгалтера - синтетика, обувь - кожезаменитель. Объяснил - не поняли! Ну да ладно.

Re: Переодически бьет током от трубы отопления.

СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 14:24
nikola
Померьте напряжение между нулем и трубой, землей и трубой, фазой и трубой, фазой и нулем, нулем и землей, фазой и землей.
Потом отключите питание и повторите измерения.

Re: Переодически бьет током от трубы отопления.

СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 16:20
Натали
благодарю за подсказки попробую,о результатах отпишу