Греется фазовый провод

СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 20:43
perforator
Ваш вопрос: Какой провод установить от пакетника к фазовой клемме счётчика? Можно ли поставить 10 мм кв или 2 провода по 6 или 4.?
Описание проблемы: В квартиру заведены 2 АВВГ провода фаза и ноль, Они идут на пакетник, после него на счётчик однофазный, а после на автоматы. Проблема в том что пришлось заменить пакетник и вместе с ним провода идущие от пакетника к щётчику (если что расстояние 20см не более). Прикол в том что в кв иду провода которые по сечению явно меньше 10, и я вно больше 6 кв мм. Я поставил провода сечением в 6, так как 8 в магазинах я не нашёл. Когда включаешь бойлеи и чайник провод фазовый от пакетника до счётчика нагревается и изоляция у коца чуток плавится, почти не заметно.
Описание оборудования: Счётчик однофазный, совковый. Провода АВВГ 6 кв мм, проводка старая по видимому 8 кв мм. Пакетник 16А.
Какие действия предпринимали: Заменил провода аввг 4мм кв на аввг 6кв мм
После чего возникла проблема: после включения одновременно бойлера и чайника
Изображение (фото):
Использовали ли Вы поиск: да

Re: Греется фазовый провод

СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 21:34
Shturman
выложите фото. А вообще плохой контакт вот и грееться

Re: Греется фазовый провод

СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 22:31
perforator
Вот картинка, а контакт хороший везде
Изображение

Re: Греется фазовый провод

СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 23:48
sergey_sav
В качестве рабочих версий.
Нагрев на провод может передаваться и от ослабшего контакта (алюминий достаточно "текучий" металл) и от нагревающегося контактного соединения пакетника (который просто перегревается от чрезмерной нагрузки).

Re: Греется фазовый провод

СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 16:23
116rus
perforator писал(а):Какой провод установить от пакетника к фазовой клемме счётчика? Можно ли поставить 10 мм кв или 2 провода по 6 или 4.?

10 мм2 ... не знаю, полезет ли в счетчик? У меня, как-то при замене, не пролез. У вас автоматы стоят на 32А, поэтому 6 мм2 (марка провода - ПВ1) достаточно, 10 мм2 - будет лишним.
А если серьезно: поменяйте счетчик (по классу точности уже не подходит), установите 2-х полюсный автомат на вводе, замените всю алюмишку на медь, .... На все про все не более 1000 руб!

Re: Греется фазовый провод

СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 07:49
PavelP-y
116rus писал(а):А если серьезно: поменяйте счетчик (по классу точности уже не подходит)

Да и по амперажу (5 А) то же, как то маловато.
Замените.......
116rus писал(а): установите 2-х полюсный автомат на вводе
вместо пакетника, внутри которого
Shturman писал(а):плохой контакт вот и грееться
sergey_sav писал(а):который просто перегревается от чрезмерной нагрузки

Re: Греется фазовый провод

СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 10:26
Dezlik
а этот весь ужас выбросить нельзя и поставить современный учет + автоматы подобрать как положено?