| Предельно допустимая мощность ? |
|---|
|
|
| 16 май 2013, 15:22 |
|
Здравствуйте . Подскажите сколько должна быть предельная мощность бытовых приборов при старой прововодке в доме , и если еще есть скрутки из алюминиевых и медных проводов . Конкретно , можно ли включать на длительную работу прибор мощностью 2200 вт ?
|
| Re: Предельно допустимая мощность ? |
|
|
| 16 май 2013, 17:21 |
|
В вашем случаи это 3 кВт
|
| Re: Предельно допустимая мощность ? |
|
|
| 16 май 2013, 19:56 |
|
Если имеются скрутки медь+ алюминь то при большой нагрузки скрутки будут искрить, греться и т д. если придётся долгое время использовать данные скрутки то лучше их соединять через клемники WAGO, а ещё лучше клеммные коробки более долговечны, естественно если правильно подобрать по току!
|