Нагрузки на линиях

Нагрузки на линиях

Не в сети - Новенький

Профиль 
22 янв 2013, 13:21 Сообщение
Добрый день. Ситуация довольно банальная. Меняем проводку в квартире. Дом панельный с электрическими плитами. Делаем отдельные линии по розеткам в комнатах, на кухне, на стиральную машину, на посудомойку и естественно на плиту.

Встал вопрос по мощности. На щитке есть общий автомат на 4 квартиры - 100А, 380 Вт. Вопрос, который волнует. Какой должен быть входной автомат на квартиру, при условии что все остальное будет разводится от индивидуального щитка? Местный электрик из ДЭЗ болеет (запойно), так что ответить на вопросы по выделенной на квартиру мощности просто некому.
Ответить с цитатой 


Re: Нагрузки на линиях

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
22 янв 2013, 14:40 Сообщение
umnik писал(а)
Местный электрик из ДЭЗ болеет (запойно), так что ответить на вопросы по выделенной на квартиру мощности просто некому.

Кроме электрика на этот вопрос может ответить и главный инженер... Он то не в запое? :)))
Ответить с цитатой 


Re: Нагрузки на линиях

Не в сети - Заслуженный член клуба

Профиль 
22 янв 2013, 18:09 Сообщение
1---автомат такой, как у всех (в большинстве) стоит
2-- номинал автомата не должен превышать максимальный показатель нагрузки на счетчике !
Ответить с цитатой 


Re: Нагрузки на линиях

Не в сети - Новенький

Профиль 
22 янв 2013, 21:09 Сообщение
Счетчики относительно новые. Автоматы старые. 2 по 16А на розетки и свет и один большой на электрическую плиту. Похоже на 30А, если это возможно.

На счетчике увидел вот это
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.
Правильно ли я понимаю, что предел - 50А. Общий рубильник на четыре квартиры подписан как 100А, 380 Вт, напомню. Значит максимум что можно поставить - 50А? И сумма автоматов, которые будут стоять на щитке внутри квартиры должна составлять не более 50А?

Я поясню, я не буду сам это делать, но мне нужно понимать.

Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
sergey_sav писал(а)
Кроме электрика на этот вопрос может ответить и главный инженер... Он то не в запое?


Попробую его завтра выловить. Тот еще неуловимый Джо.
Ответить с цитатой 


Re: Нагрузки на линиях

Не в сети - Заслуженный член клуба

Профиль 
22 янв 2013, 21:33 Сообщение
Вы посмотрите search.php?keywords=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE+%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
Ответить с цитатой 


Re: Нагрузки на линиях

Не в сети - Почётный Гуру клуба

Профиль 
22 янв 2013, 22:06 Сообщение
При таких данных счетчика общий автомат после счетчика, должен быть на 40 А.
При 50 А автомате счетчик может не выдержать нагрузки.
40 х 1.25 = 50 А
При нагрузке 50 А и стоящем автомате 40А, этот автомат сработает примерно через 30-40 минут с момента превышения номинального тока автомата.
Ответить с цитатой 


Re: Нагрузки на линиях

Не в сети - Заслуженный член клуба

Профиль 
22 янв 2013, 22:27 Сообщение
Анатолий ----могу сказать одно ---демонтировал эл щит все ABB и 16 амперный автомат был с боков коричневый -а концы отходящих проводов не много (тоже коричневые) и не что из защиты не сработало !
Ответить с цитатой 


Re: Нагрузки на линиях

Не в сети - Почётный Гуру клуба

Профиль 
22 янв 2013, 23:20 Сообщение
Вполне возможно, если АВВ левые.
Виталий разбери автомат посмотри откуда шел нагрев, от проводников или от контактов автомата.
Ответить с цитатой 


Re: Нагрузки на линиях

Не в сети - Гуру клуба

Профиль 
23 янв 2013, 04:15 Сообщение
Согласен с Anatoliy. 40А при такам счетчике максимум.
Ответить с цитатой 


Re: Нагрузки на линиях

Не в сети - Заслуженный член клуба

Профиль 
23 янв 2013, 09:35 Сообщение
хорошая идея Анатолий ! завтра буду там -разберу и сфоткаю---фотку сюда вставлю !
Ответить с цитатой 


Re: Нагрузки на линиях

Не в сети - Новенький

Профиль 
23 янв 2013, 10:08 Сообщение
Так. Начинаю понимать. Значит входящий на 40А. Сумма автоматов по группам может превышать 40А? Или должна быть меньше?
Ответить с цитатой 


Re: Нагрузки на линиях

Не в сети - Почётный Гуру клуба

Профиль 
23 янв 2013, 10:34 Сообщение
40 А на квартиру где доме нет газовых плит.
В домах с газовыми плитами максимально 32 А или 25 А
Ответить с цитатой 


Re: Нагрузки на линиях

Не в сети - Заслуженный член клуба

Профиль 
23 янв 2013, 11:01 Сообщение
Сумма может привешать -номинал вводного автомата
Ответить с цитатой 


Re: Нагрузки на линиях

Не в сети - Новенький

Профиль 
23 янв 2013, 11:09 Сообщение
ОК.

Тогда примерно такая схема получается.

Вводной автомат на 40А. От него кабель до щитка в квартире 3*10.
В щитке в квартире 6 групп. Свет - 10А, Розетки жилые комнаты 16А (кабель 3*2,5), Стир машина 20А (3*2,5), Посудомойка 25А (3*2,5), Плита 32А (3*6), розетки кухня 20 А (3*2,5)

На стиралку и посудомойку - 2 УЗО либо 1 общее на 40А.

Так нормально?
Ответить с цитатой 


Re: Нагрузки на линиях

Не в сети - Заслуженный член клуба

Профиль 
23 янв 2013, 11:21 Сообщение
можно поставить одно узо на все 40 а (кроме плиты и освещения) --- освещение ванной сделать отдельной группой ,или привязать к розеткам (что бы было с защитой )
а автоматы для стиралки и роз кухни можно поставить 16 ампер ----20 и 25 ни к чему
я бы сделал так ---это лично мое мнение
Ответить с цитатой 


Re: Нагрузки на линиях

Не в сети - Новенький

Профиль 
23 янв 2013, 11:35 Сообщение
Тоже вариант. Спасибо.
Ответить с цитатой 


Re: Нагрузки на линиях

Не в сети - Заслуженный член клуба

Профиль 
23 янв 2013, 11:45 Сообщение
как соберут щит ---выложите фото --(в тот раздел -который скинул вчера )
Ответить с цитатой 