-
- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
- Victor Alekseev / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
После залития вырубало УЗО, электрики его сняли
Залило квартиру, не очень сильно, но лило в санузле и стояке на кухне.
Через 2 дня: все высохло (визуально), но вдруг вырубило электричество во всей квартире.
В щитке - общий рубильник, УЗО 40А, далее автоматы. Вырубило именно УЗО.
Я обнаружил, что УЗО нормально работает, пока не включишь автомат верхнего света (10А).
Т.о., остались без верхнего света (логично , в общем-то, залили-то сверху).
Сидим без верхнего света. Вызвали электриков из ЖЭКа.
Электрики сделали следующее:
- повыключали все выключатели верхнего света (поочередно) и убедились, что УЗО как вырубало, так и вырубает, независимо от положения выклюателей.
- выкрутили все лампочки из всех люстр - опять убедились что как вырубало, так и вырубает.
На основании этого "исследования" сказали - "у Вас чувствителное УЗО слишком" и.. сняв его совсем (вернее, заменив на 40 амперный автомат)
сказали, что теперь свет у нас будет.
Свет действительно появился.
Но... во-первых, УЗО оно как-то не просто так стояло, у нас душевая кабина и УЗО - обязательное условие ее эксплуатации.
Во-вторых, я думаю, что УЗО не просто так вырубалось... раз оно вырубалось, то что-то где-то не в порядке, логично?
А теперь, просто сняв УЗО, мы имеем, что где-то короткое замыкание как было, так и осталось, только теперь мы еще
и верхний свет эксплуатируем. Раньше хоть УЗО не давало нам этого делать - вырубалось. А теперь, наверное,
стало еще хуже, после того как его просто заменили на "автомат IEK 40A"??
Я спросил электриков - если я куплю новое УЗО, то его можно будет поставить? Они сказали мне, что и это УЗО нормальное и
в другом месте оно будет хорошо работать, но в нашей квартире работает плохо, поэтому его надо снять...
Вообще, они по-русски не очень понятно изъяснялись, и я понял, что от них ничего путного не добьюсь уже.
Еще, мне сейчас пришла мысль в голову, что пока автомат, отвечающий за верхний свет, был выключен - не работал звонок.
Может быть в звонке что-то? Этого электрики не проверяли.
Совет очень нужен конкретный по всей этой ситуации и по конкретным действиям.
Правы ли электрики? Как мне сейчас нужно поступить?
Если честно, я сейчас просто боюсь свет включать, так как мне кажется , УЗО не просто так вырубилось, что-то где-то не
в порядке, наверное?
Пожалуйста, кто хорошо разбирается - скажите мнение.
Причина: Отредактирован заголовок - убраны лишние слова
-
- Сообщение
- Grumm
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 26 +10 / -0
Re: После залития вырубало УЗО, электрики его сняли
-
- Сообщение
- Victor Alekseev / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: После залития вырубало УЗО, электрики его сняли
Дом у нас панельный 16 этажка, в один подъезд. Плита электрическа (если это вдруг важно)...
Я хочу еще уточнить - что делать со снятым УЗО? Его же надо, наверное, назад вернуть?
Стоит ли сейчас (со снятым УЗО) пользоваться верхним светом?? Свет-то горит.. но с с чего УЗО вырубалось-то?
И насколько вообще в моей ситуации правильно - снять УЗО?
! | elhouse писал(а): |
Не стоит растягивать страницу на метр. Лишние пробелы удалил. |
-
- Сообщение
- slavapril
- Заслуженный Ректор клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 125 +40 / -0
Re: После залития вырубало УЗО, электрики его сняли
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
- Victor Alekseev / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: После залития вырубало УЗО, электрики его сняли
slavapril писал(а): я бы посоветовал до лучших времен хотябы установить розетку с узо для душевой кабины.
Да, спасибо. Я душевую кабину пока от розетки отключил, так и собирался на нее отдельноу узо взять...
Плиту тоже на узо повесить, да?
А сейчас, вообще, есть риск эксплатации света без узо? Ведь, раз его вышибало, то значит было КЗ? Узо сняли, а КЗ-то осталось?
Такое может быть, что есть КЗ, а свет горит нормально?
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: После залития вырубало УЗО, электрики его сняли
Victor Alekseev писал(а):Такое может быть, что есть КЗ, а свет горит нормально?
-
- Сообщение
- Василич
- Лидер тех. поддержки
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 57 +16 / -0
Re: После залития вырубало УЗО, электрики его сняли
-
- Сообщение
- Victor Alekseev / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: После залития вырубало УЗО, электрики его сняли
Электриков из ЖЭКа спросил еще раз - сказали, что через месяц надо попробовать поставить УЗО обратно, может просохнет проводка...
Это действительно так?
-
- Сообщение
- slavapril
- Заслуженный Ректор клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 125 +40 / -0
Re: После залития вырубало УЗО, электрики его сняли
Victor Alekseev писал(а):Это действительно так?
От температуры зависит
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: После залития вырубало УЗО, электрики его сняли
Victor Alekseev писал(а):сказали, что через месяц надо попробовать поставить УЗО обратно, может просохнет проводка...
По сути - да, тем более "насовсем" оставить так как есть - как минимум ... глупо, но есть одна маленькая тонкость... сами соединения может и просохнут, но их качество скорее всего оставит желать лучшего... если только не сваркой соединяли ...
-
- Сообщение
- nikola
- Гуру клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 58 +18 / -0
-
- Сообщение
- Victor Alekseev / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: После залития вырубало УЗО, электрики его сняли
В одной комнате начал мигать свет. Помигал-помигал, да и вырубился совсем. С ним вырубило автомат, которой за верхний свет отвечал.
Выключил в этой комнате выключатель света. Автомат включили.Он включился, не вырубает. Свет в комнате больше не включаем. Выкрутили лампочки. Завтра опять вызываем элекрика из ЖЭКа.
Соседи наверху (их же тоже затопило с их верхнего этажа) сказали, что у них была вода в санузле примерно сантиметров 5 на полу.
Во время залития они были в отпуске. Дня 4 вода у них стояла и потихоньку слувалась к нам. Но как раз в санузле у меня свет есть.
А в комнате напритов санузла - вот сегодня вырубило. Вода дошла?
Почему же УЗО вырубало (пока его не сняли), если из всех люстр были выкручены лампочки и все выключатели верхнего света были выключены? Кто может объяснить как такое может быть?
Розетки и верхний свет на разных линиях, поставим УЗО обратно, наверное, но верхний свет пока в обход УЗО... правильно?
Вообще чего-то грусно стало, ЖЭКовских просто страшно пускать в щиток, а где дргугих взять...Ладно, посмотрим что завтра они сделают.
-
- Сообщение
- Shturman
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 2 +2 / -0
Re: После залития вырубало УЗО, электрики его сняли
В одной комнате начал мигать свет. Помигал-помигал, да и вырубился совсем. С ним вырубило автомат, которой за верхний свет отвечал.
Ну если уже автомат выбило, то тут уже коротким замыканием "пахнет". Тут манипуляции в щитке ни к чему не приведут. Нужно искать в самой проводке (залитые водой распределительные коробки, оплавившиеся провода и т.п. и т.д.)
Почему же УЗО вырубало (пока его не сняли), если из всех люстр были выкручены лампочки и все выключатели верхнего света были выключены? Кто может объяснить как такое может быть?
Потому что неисправна электропроводка. И для УЗО без разницы есть ли что-то включенное или нет.
-
- Сообщение
- Morigan
- Тех. поддержка
- Бригадир
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 6 +2 / -0
Re: После залития вырубало УЗО, электрики его сняли
Victor Alekseev писал(а):Почему же УЗО вырубало (пока его не сняли), если из всех люстр были выкручены лампочки и все выключатели верхнего света были выключены?
Потому, что утечка до выключателя. Ищите коробку, с которой идет на выключатель. Скорей всего в ней уже к.з., раз выбило автомат. Это результат снятого УЗО. Следующий этап - пожар в квартире.
-
- Сообщение
- slavapril
- Заслуженный Ректор клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 125 +40 / -0
Re: После залития вырубало УЗО, электрики его сняли
Victor Alekseev писал(а):Почему же УЗО вырубало (пока его не сняли), если из всех люстр были выкручены лампочки и все выключатели
если на выключателях некоторых не фаза, а ноль в разрыве, то это нормально.
Morigan писал(а):Следующий этап - пожар в квартире.
Да уж....определяйтесь скорее...нехорошая ситуация
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
- Victor Alekseev / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: После залития вырубало УЗО, электрики его сняли
Или проблема может быть и до выключателя?
-
- Сообщение
- Shturman
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 2 +2 / -0
Re: После залития вырубало УЗО, электрики его сняли
Я правильно понимаю, что если автомат верхнего света (один общий на все люстры в квартире) вырубает только при включении конкретного выключателя с конкретной люстрой, то проверять нужно часток "этот выключатель - люстра" ?
Да.
Может вода попала в саму люстру.
-
- Сообщение
- Victor Alekseev / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: После залития вырубало УЗО, электрики его сняли
Сделал следующе: нашел над выключателем место (под потолком), где простукиволась пустота. Расковырял стенку - есть скрутка.
Пара проводов (аллюминий) приходят сверху. Тестером померил - на одном фаза, на втором, как положено - нет. Далее, тот что фаза шел на выключатель, из выключателя возвращался назад и был скручен с медным проводом, который уходит в люстру. Тот, что не фаза, сразу, путем скрутки, соединялся с медным жилой номер 2 от люстры. В целом, логичная картина.
Я все раскрутил.
Включил автомат - не вырубает.
Потом, решил соединить напрямую (без выключателя) аллюминиемю пару (ту что подает входное питание) с медной парой (та что идет в люстру). Соединил временнм вариантом (для тестирования) через клемные колодки (хорошие, с зажимами).
Люстру снял и вместо нее повесил патрон с лампочкой.
Включаю автомат.
Его не вырубило. Но и свет в люстре не горит.
Мерюю тестером контакты на люстре. Фазы нет. Мерюю тестером контакты на входном аллюминиевом проводу - тоже фазы нет!
А ведь вначале - была. Куда делась???
Такое ощущение, что после подключение люстры напрямую (по сути, это первое включение люстры после того, как она мигала-магала да и вырубила автомат впервый раз), произошел разрыв входящего в потолок аллюминиевого кабеля, по которому подается 220В.
Теперь что делать??
Пойду искать - откуда этот аллюминиевый кабель заходит в комнату. Найти это место будет непросто...
Уходит этот кабель не в стену, а прямиком в потолок, проковырял дыру в потолке, вижу уже там пол соседей.
В какую сторону поворачивает кабель - не понятно...Комната посередине, может поворачивать либо в сторону кухни, либо в сторону санузла, либо в сторону дальней комнаты...
Если найду, отключу его оттуда, может быть прозвоню, скорее всего в нем обрыв будет... Надо будет заменять. А если не будет обрыва??
Пока очень прошу по описанным "симптомам" - напишите кто что думает...
Без вашей помощи не обойдусь никак.
...Смерил сейчас вольтметром напржение на двух аллюминивых жилах. Показывает от 28 до 34 вольта. Наглазах не скачет, но при нескольких "подходах" дает разные результат. Этот же вольтметр в розетках показывает 222В стабильно.
Да, при всех этих действиях следов воды пока нигде не обнаружил.
-
- Сообщение
- nikola
- Гуру клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 58 +18 / -0
Re: После залития вырубало УЗО, электрики его сняли
Еще непонятно сколько проводов где скрутка: два алюминиевых двухжильных и один медный двух-ный или один алюминиевый двух-ный и один медный двух-ный?
-
- Сообщение
- Victor Alekseev / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: После залития вырубало УЗО, электрики его сняли
nikola писал(а):Для начала проверьте есть-ли фаза на выходе с автомата. Обратите внимание какой провод уходит с него. Проверьте фазу и какой провод на выключателе. Прозвоните провод от скрутки до выключателя. Что еще работает с этого автомата, расположение ?
С автомата 10А в щитке: выходит провод белого цвета, как он попадает в квартиру - не видно. Когда вырубаю его - выключается весь верхний свет в квартире. Поскольку сейчас свет есть в других комнатах, то фаза, видимо, на выходе с автомата есть.
А на выключатель в комнате где вся беда - идет из потолка уже черный аллюминиевый провод. Вот на нем сейчас вольтметр показывает 33 вольта (тридцать три).
Где-то белый провод от щитка соединяется с черным проводом, который заведен в потолке в комнату. Как найти это место??
nikola писал(а):Сомневаюсь что увидели пол соседа. Из чего сделан потолок ? Плита с пустотами ? Тогда провод может заходить в пустоту в плите а с другой стороны выходить (в коробку ?). Из чего сделан дом ?
В дырку на потолке вижу, что черный провод (с 33 вольтами) уходит ровно вверх где-то на 7-10 см. дальше пустота и дует прохладный ветер. Выше проглядывается может пол соседа, а может просто это пустота плиты. Дом панельная 16 этажка (7 квартир на этаже). Постройки годов 70-80х. Видно, что провод загибается в сторону улицы (т.е. в том направлении вообще нет никаких помещений). Но, скорее всего, он там еще раз загибается куда-то, но этого не видно уже.
Ровно в этой же дырке торчит белый медный кабель, который идет к люстре (наверное, это не важно).
Скорее всего мо несчастный провод идет по пустоте куда-то, где соединяется как минимум с тем, то идет из щитка. Вот бы это место найти.
Розеток рядом нет вообще ни одной.
Важный для меня вопрос: что за напряжение такое стало в 33 вольта?? Меня это особо пугает, потому что я думаю, что раз из автомата выходит 220, а пиходит 33, то куда то что-то уходит и это очень опасно, видимо...
Если я не смогу найти место скрутки (распаечную коробку), можно ли просто не использовать этот черный кабель (пусть валяется в потолке), а я проведу к люстре новый.
Или нехорошо оставлять его подключенным к сети (с его проблемами), хоть даже и без нагрузки (люстры)?
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Замена электрики в двух комнатной квартире
1, 2, 3 Garrison в форуме Электромонтаж в квартире - 55
- 8157
-
Garrison
16 мар 2010, 11:03
-
Замена электрики в двух комнатной квартире
-
-
Полная замена электрики в 2х комнатной квартире
JANE323 в форуме Электромонтаж в квартире - 2
- 132
-
СетХеор
14 янв 2015, 18:36
-
Полная замена электрики в 2х комнатной квартире
-
-
Разводка электрики под штукатарку в частном доме
1, 2 Kostik в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 36
- 1057
-
nikola
05 ноя 2014, 15:11
-
Разводка электрики под штукатарку в частном доме
-
-
Замена электрики в трехкомнатной квартире П-44Т
1, 2 samuel в форуме Электромонтаж в квартире - 28
- 10058
-
sergey_sav
23 авг 2010, 01:01
-
Замена электрики в трехкомнатной квартире П-44Т
-
-
Проводка электрики с нуля (новостройка)
discodisco в форуме Электромонтаж в квартире - 16
- 1779
-
Владимир Терзалов
19 июн 2011, 16:50
-
Проводка электрики с нуля (новостройка)
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в квартире
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|