Страница 1 из 1

Душ бьет током, тестер 40 вольт показывает

СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 17:45
яяяяяя
Всем привет, подскажите дельным советом. Есть такая проблема - снимаю квартиру в командировке, здесь огромная ванна выложенная по всему периметру мозайкой (причем каркас не видно - металлическая или какая, весь периметр в мозайке) , так вот когда моюсь под душем от кранов бьет током, причём ощутимо так покалывает, держаться за кран не возможно, приходится сухой тряпкой открывать - закрывать. Сперва пробовал краны на стояк отопления кабелем заземлить- ничего не изменилось, померил тестером между краном и мозайкой показывает постоянно 39 вольт (не думал что керамика ток проводит), что самое интересное над ванной уложена уже обычная плитка так между ею и краном тестер по нулям кажет. Пробовал выключить вводной автомат, ничего не изменилось, как было 39 вольт так и осталось. Хозяйка говорит иногда такое бывает, разбираться пока некогда, у меня тоже времени нет и к кому идти и куда обратиться не знаю, (кстати этаж первый - может что-то в подвале?) Вот как то так, я вот боюсь как бы йобом не токнуло насмерть.
Что думаете по этому поводу господа электрики ???

Re: Душ бьет током, тестер 40 вольт показывает

СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 17:58
nikola
Трубу крана к ванне прикрутите будет один потенциал .Розеток в ванне быть не должно .Потом проверить напругу между ванной и полом .

Добавлено спустя 16 минут 21 секунду:
Чтобы этого не было ,надо делать выравнивание потенциалов с начало на вводе в дом и только потом в квартире .Если сейчас соединить ноль с трубой может пойти большой ток и поплавить проводку .Неизвестно от чего это случилось .Надо сообщить обслуживающей организации .Вполне может фаза на металлические части здания попала ,а предохранители держат .

Re: Душ бьет током, тестер 40 вольт показывает

СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 18:17
Grumm
Банально воруют свет. Поскольку жилье не ваше - претензии хозяйке.

Re: Душ бьет током, тестер 40 вольт показывает

СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 18:31
slavapril
Grumm писал(а):Банально воруют свет. Поскольку жилье не ваше - претензии хозяйке.

Согласен - сталкивался. Но это как один из вариантов.
яяяяяя писал(а):Хозяйка говорит иногда такое бывает, разбираться пока некогда

А после вашей госпитализации она в этом в полиции признается?
Просите сбавить цену за жилье, ибо с этого момента вы как бы хОдите в баню(реально или как хотите)...просто как совет. Но я бы сменил жилье.

Re: Душ бьет током, тестер 40 вольт показывает

СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 20:33
яяяяяя
"Re: Душ бьет током, тестер 40 вольт показывает

Номер сообщения:#2 Непрочитанное сообщение nikola » 26 июн 2012, 16:58
Трубу крана к ванне прикрутите будет один потенциал .Розеток в ванне быть не должно .Потом проверить напругу между ванной и полом ".


ванны как таковой нету, все по кругу в мозайке, даже на канализацию лючка нет. Возможно даже соорудили какую-то конструкцию из стройматериалов и обложили мозайкой. розеток нет.

Я не разбираюсь в вашей терминалогии, если не трудно - распишите поподробнее про разность потенциалов, выравнивание и уравнивание их же.
Я уже где то читал про воровство электричества, но как это связано с моей проблемой не пойму.
И ещё - сколько вольт должно быть чтоб убить человека, или у меня тестер показывает что-то типа наводки?

Re: Душ бьет током, тестер 40 вольт показывает

СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 22:44
FRIM@N
Когда вы стоите в ванной имеющей 0 или пости 0 потенциал, а потом хватаетесь за кран на котором "висит" 40 В вас идет ток , а когда и на ванне и на кране будет одинаковый потенциал ничего не будет.Там теплых полов или что-то аналогичного не было?Удары током не связаны с включением света в ванной?Попробуйте обесточить квартиру и посмотреть напряжение на кране, если пропадет значит причина вне квартиры.А свет воруют подключая нулевой проводник к трубопроводу который может быть не слишком хорошо зазаемлен, в итоге на нем есть напряжение.

Re: Душ бьет током, тестер 40 вольт показывает

СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 02:27
nikola
Идеальные условия что-бы убить человека током .Убивает не напряжение а ток ,для этого достаточно несколько милиампер .За что вас туда сослали .Выравнивание потенциалов на вводе в дом могут сделать только профессиональные электрики .Если есть потенциал на кране ,то он может вырасти .Причин этому много .Может в питающем дом кабеле отгорел ноль и теперь его роль выполняет труба водоснабжения .Не ставте на себе эксперименты .Берегите себя .

Добавлено спустя 2 часа 25 минут 7 секунд:


Re: Душ бьет током, тестер 40 вольт показывает

СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 06:06
Mixas
яяяяяя писал(а):Что думаете по этому поводу господа электрики ???

1. Самое главное - прекратить пользоваться ванной! для спасения своей жизни.
2. С хозяйки взять компенсационные за подвергание своей жизни смертельному риску.
3. Написать заявление (Пишет хозяйка) в управляющую компанию о выносе потенциала в ванной комнате в двух экземплярах, копию подписанного со штампом управляющей компаниии предоставить в местный ростехнадзор для контроля со стороны инспекции. В Вашем заявлении должна остаться отметка о вручении копии в Ростехнадзор.
Если через сутки ничего не сделют- снять копию со своего экземпляра и накатать жалобу в областной муниципалитет о бездействии управляющей компании и надзорного органа. Направить заказным письмом. Есмли и после этого ничего не будет сделано - все документы отправить в прокуратуру.

Re: Душ бьет током, тестер 40 вольт показывает

СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 21:54
яяяяяя
FRIM@N писал(а):Когда вы стоите в ванной имеющей 0 или пости 0 потенциал, а потом хватаетесь за кран на котором "висит" 40 В вас идет ток , а когда и на ванне и на кране будет одинаковый потенциал ничего не будет.Там теплых полов или что-то аналогичного не было?Удары током не связаны с включением света в ванной?Попробуйте обесточить квартиру и посмотреть напряжение на кране, если пропадет значит причина вне квартиры.А свет воруют подключая нулевой проводник к трубопроводу который может быть не слишком хорошо зазаемлен, в итоге на нем есть напряжение.

А что если соединить проводом кран и ванну, к примеру провод брошу от крана на мозайку на самый низ ванны?
Я кстати писал что со электрикой в квартире это не связано, выключал вводной автомат, напряжение оставалось. Теплых полов нет.

Re: Душ бьет током, тестер 40 вольт показывает

СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 02:15
nikola
Раз есть тестер то сначало померяйте напряжение на кухне между : между нолём из розетки и трубой холодной воды ,горячей,отопления и металлической трубой слива .Потом между кранами и сливом .На трубе надо зачистить место где будете касаться проводом .

Re: Душ бьет током, тестер 40 вольт показывает

СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 05:52
Mixas
яяяяяя писал(а):А что если соединить проводом кран и ванну, к примеру провод брошу от крана на мозайку на самый низ ванны?

Попробовать конечно можно, но я не советую по следующим причинам: Вы не электрик и у вас нет навыка, а потому рискуете получить поражение электрическим током. Не выяснена причина выноса потенциала на трубы или на пол. Версий около десятка и все их надо отработать - это может только электрик с опытом работы в электрических сетях и с групой допуска 3-4. После выяснения причины можно приступать к монтажу защитных мер. Это выравнивание потенциала (Что Вы предлагаете) соединение проводником тр-да холодной воды с тр-дом горячей и ванны а также с металлической сеткой в полу, которая закладывается при строительстве (Возможно её не закладывали), дополнительное заземление, зануление с проводником РЕ, установка дифавтомата и Т.Д.

Re: Душ бьет током, тестер 40 вольт показывает

СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 07:30
nikola
Если тестер показывает напряжение 40В между краном и землёй (неправильное измерение ),то на самом деле там может быть настоящая фаза 220В. Соединить кран с полом(плиткой) не получится ,будет ещё хуже .Надо найти причину ,откуда берется фаза на кране .Получается что фаза идёт по всем трубам .Есть подозрение что в нуле есть потенциал.Что-бы проверить надо однополюсным индикатором проверить наличие потенциала на корпусе щитов ввод в квартиру и общий ввод в дом .Этого не достаточно ,надо еще вольтметром проверить напряжение между фазами и корпусом ,нулем и на 380 между фазами .И напишите наконец поподробней что это за дом ?

Добавлено спустя 44 минуты 43 секунды:
Откуда и каким проводом подключен дом .?

Re: Душ бьет током, тестер 40 вольт показывает

СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 02:33
самоделкин1971
Похоже у вас отгорел ноль в кабеле от подстанции ,который питает ваш дом-поднимайте шум,пусть управляющая компания устраняет проблему,пока никого не зашибло!!!Сами не занимайтесь ремонтом-целее будете!