Страница 1 из 1

Правильно ли спланирована проводка в квартире?

СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 22:07
docdan
Здравствуйте! Подскажите, правильно ли я спланировал проводку в квартире - гостинке 18 кв.м.? Дому два года, шлакоблочный. Перегородка в совмещенном санузле - гипсокартон. Изначально на всю квартиру одна линия с АВ С25, счетчиком 60А. Один контакт в розетке в кухонной зоне подплавлен. Сделал вывод, что проводка рассчитана и проведена не правильно. Прежний хозяин покупал эту квартиру в черновом варианте, и проводку, скорее всего, делал сам.
Я решил поменять всю проводку. После планировки мебели и расположения электроприборов рассчитал и набросал новую схему. Все ли сделал правильно!? Заранее благодарю за ответ!






Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Остальные фото:



Добавлено спустя 20 минут 14 секунд:
Линия 1 (столовая, рабочая, гостевая и часть кухонной зоны) - телевизор, компьютер, свет, холодильник, микроволновка = 6.4А, 3*2.5, АВ С20.
Линия 2 (прихожая и общий свет) - звонок, свет в прихожей и общий свет, стиральная машина = 6.6А, 3*2.5, АВ С20.
Линия 3 (совмещенный санузел) - свет, вытяжка-вентиляция = 0.7А, 3*1.5, АВ С10.
Линия 4 (кухонная зона) - электроплитка и духовой шкаф = 20.9А, 3*4.0, АВ С25.
Линия 5 (кухонная зона) - электрочайник и обогреватель = 20.5А, 3*4.0, АВ С25.

Общая мощность потребителей = 12115 Вт (55.1А). Счетчик 60А.

Re: Правильно ли спланирована проводка в квартире?

СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 20:51
миш
да !!!!! во вы наваяли.
docdan писал(а):Линия 1 (столовая, рабочая, гостевая и часть кухонной зоны) - телевизор, компьютер, свет, холодильник, микроволновка = 6.4А, 3*2.5, АВ С20.

автомат поменьше С16 хотя бы.
docdan писал(а):Линия 2 (прихожая и общий свет) - звонок, свет в прихожей и общий свет, стиральная машина = 6.6А, 3*2.5, АВ С20.

стиралку лучше бы под отдельную линию, удобней в обслуге потом . и лучше бы под узо 30мА лучше 10мА.
docdan писал(а):Линия 3 (совмещенный санузел) - свет, вытяжка-вентиляция = 0.7А, 3*1.5, АВ С10.

пойдет.
docdan писал(а):Линия 4 (кухонная зона) - электроплитка и духовой шкаф = 20.9А, 3*4.0, АВ С25.
маловато по току и соответственно по сечению кабеля 6мм и автомат 32А.
docdan писал(а):Линия 5 (кухонная зона) - электрочайник и обогреватель = 20.5А, 3*4.0, АВ С25.
пойдет.
docdan писал(а):Общая мощность потребителей = 12115 Вт (55.1А). Счетчик 60А

хотелось бы автомат до счетчика , лучше дифавтомат на 300мА 60А

Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
забыл спросить ,марка кабеля какова?

Re: Правильно ли спланирована проводка в квартире?

СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 21:20
docdan
Спасибо за советы!Учту!
Кабель планирую ВВГнг ls.
До счетчика (в общем коридоре) есть автоматы, только не смотрел какие.

Добавлено спустя 9 часов 21 минуту 43 секунды:
Еще вопрос: Можно ли свет не выделять в отдельную линию, т.к. фактически только один общий свет, остальное - местная подсветка (светильники), которые можно было и в розетку включить, но хочу их подключить стационарно?

Re: Правильно ли спланирована проводка в квартире?

СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 11:12
Morigan
docdan писал(а):Можно ли свет не выделять в отдельную линию

Можно.

Re: Правильно ли спланирована проводка в квартире?

СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 12:12
docdan
Снова переделал: выделил отдельно слаботочную линию (свет и санузел) и добавил розеточную (на случай дополнительных нагрузок - утюг или пылесос, или что другое), поменял все автоматы.
Еще вопрос: на вводе на площадке стоят общие автоматы на С25 по всем квартирам, мой жирно отмечен маркером с указанием номера квартиры (видимо часто выбивал), провод по виду почти в два раза толще, чем 2,5 мм2 (4.0 или 6.0?); стоит ли заменять общий автомат и на какой?

Re: Правильно ли спланирована проводка в квартире?

СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 09:06
alexoreh
миш писал(а):docdan писал(а):Линия 4 (кухонная зона) - электроплитка и духовой шкаф = 20.9А, 3*4.0, АВ С25. маловато по току и соответственно по сечению кабеля 6мм и автомат 32А.

С автоматом, уважаемый Миш, вы перебрали-автомат должно ставить на 25 А- ибо номинал выбирается в большую сторону от I потребления, а это 25 А, 32 слишком большой номинал для существующей нагрузки, да и сечение вполне подходит.