ФОРУМ ПО ЭЛЕКТРИКЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ |
Полная версия | Вход • Регистрация |
Поиск • Благодарности • Фото-галерея Видео электриков • FAQ |
Форум электриков » Электрика » Электромонтаж в квартире |
Пред. тема | След. тема Страница 1 из 1 [ Сообщений: 6 ] |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
Правильно ли спланирована проводка в квартире? |
---|
Правильно ли спланирована проводка в квартире? |
docdan - Заглянувший
|
23 май 2012, 21:07 |
Здравствуйте! Подскажите, правильно ли я спланировал проводку в квартире - гостинке 18 кв.м.? Дому два года, шлакоблочный. Перегородка в совмещенном санузле - гипсокартон. Изначально на всю квартиру одна линия с АВ С25, счетчиком 60А. Один контакт в розетке в кухонной зоне подплавлен. Сделал вывод, что проводка рассчитана и проведена не правильно. Прежний хозяин покупал эту квартиру в черновом варианте, и проводку, скорее всего, делал сам.
Я решил поменять всю проводку. После планировки мебели и расположения электроприборов рассчитал и набросал новую схему. Все ли сделал правильно!? Заранее благодарю за ответ! Вложение Правильно ли спланирована проводка в квартире? - Общая схема электропроводки1 [ 177.41 КБ | Просмотров: 677 ] Вложение Вложение Правильно ли спланирована проводка в квартире? - Стена 2 (совмещенный санузел)1 [ 45.55 КБ | Просмотров: 677 ] Вложение Правильно ли спланирована проводка в квартире? - Стена 3 (прихожая)1 [ 128.45 КБ | Просмотров: 677 ] Вложение Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: Остальные фото: Вложение Вложение Добавлено спустя 20 минут 14 секунд: Линия 1 (столовая, рабочая, гостевая и часть кухонной зоны) - телевизор, компьютер, свет, холодильник, микроволновка = 6.4А, 3*2.5, АВ С20. Линия 2 (прихожая и общий свет) - звонок, свет в прихожей и общий свет, стиральная машина = 6.6А, 3*2.5, АВ С20. Линия 3 (совмещенный санузел) - свет, вытяжка-вентиляция = 0.7А, 3*1.5, АВ С10. Линия 4 (кухонная зона) - электроплитка и духовой шкаф = 20.9А, 3*4.0, АВ С25. Линия 5 (кухонная зона) - электрочайник и обогреватель = 20.5А, 3*4.0, АВ С25. Общая мощность потребителей = 12115 Вт (55.1А). Счетчик 60А. |
Re: Правильно ли спланирована проводка в квартире? |
миш - Почётный член клуба
|
24 май 2012, 19:51 |
да !!!!! во вы наваяли.
docdan писал(а) Линия 1 (столовая, рабочая, гостевая и часть кухонной зоны) - телевизор, компьютер, свет, холодильник, микроволновка = 6.4А, 3*2.5, АВ С20. автомат поменьше С16 хотя бы. docdan писал(а) Линия 2 (прихожая и общий свет) - звонок, свет в прихожей и общий свет, стиральная машина = 6.6А, 3*2.5, АВ С20. стиралку лучше бы под отдельную линию, удобней в обслуге потом . и лучше бы под узо 30мА лучше 10мА. docdan писал(а) Линия 3 (совмещенный санузел) - свет, вытяжка-вентиляция = 0.7А, 3*1.5, АВ С10. пойдет. docdan писал(а) Линия 4 (кухонная зона) - электроплитка и духовой шкаф = 20.9А, 3*4.0, АВ С25. маловато по току и соответственно по сечению кабеля 6мм и автомат 32А.docdan писал(а) Линия 5 (кухонная зона) - электрочайник и обогреватель = 20.5А, 3*4.0, АВ С25. пойдет.docdan писал(а) Общая мощность потребителей = 12115 Вт (55.1А). Счетчик 60А хотелось бы автомат до счетчика , лучше дифавтомат на 300мА 60А Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: забыл спросить ,марка кабеля какова? |
Re: Правильно ли спланирована проводка в квартире? |
docdan - Заглянувший
|
24 май 2012, 20:20 |
Спасибо за советы!Учту!
Кабель планирую ВВГнг ls. До счетчика (в общем коридоре) есть автоматы, только не смотрел какие. Добавлено спустя 9 часов 21 минуту 43 секунды: Еще вопрос: Можно ли свет не выделять в отдельную линию, т.к. фактически только один общий свет, остальное - местная подсветка (светильники), которые можно было и в розетку включить, но хочу их подключить стационарно? |
Re: Правильно ли спланирована проводка в квартире? |
Morigan - Тех. поддержка
|
25 май 2012, 10:12 |
docdan писал(а) Можно ли свет не выделять в отдельную линию Можно. |
Re: Правильно ли спланирована проводка в квартире? |
docdan - Заглянувший
|
29 май 2012, 11:12 |
Снова переделал: выделил отдельно слаботочную линию (свет и санузел) и добавил розеточную (на случай дополнительных нагрузок - утюг или пылесос, или что другое), поменял все автоматы.
Еще вопрос: на вводе на площадке стоят общие автоматы на С25 по всем квартирам, мой жирно отмечен маркером с указанием номера квартиры (видимо часто выбивал), провод по виду почти в два раза толще, чем 2,5 мм2 (4.0 или 6.0?); стоит ли заменять общий автомат и на какой? |
Вложения |
Правильно ли спланирована проводка в квартире? - Схема электропроводки квартиры2 [ 164.71 КБ | Просмотров: 613 ] |
Re: Правильно ли спланирована проводка в квартире? |
alexoreh - Участник
|
04 июн 2012, 08:06 |
миш писал(а) docdan писал(а):Линия 4 (кухонная зона) - электроплитка и духовой шкаф = 20.9А, 3*4.0, АВ С25. маловато по току и соответственно по сечению кабеля 6мм и автомат 32А. С автоматом, уважаемый Миш, вы перебрали-автомат должно ставить на 25 А- ибо номинал выбирается в большую сторону от I потребления, а это 25 А, 32 слишком большой номинал для существующей нагрузки, да и сечение вполне подходит. |
Начать новую тему | Ответить Вернуться к началу |