Выдержит ли нагрузку проводка.
-
- Сообщение
Re: Выдержит ли нагрузку проводка.
Serega86 писал(а):кабель 2,5 многожильный медный
А вот многожильный применять для проводки нельзя.
Serega86 писал(а):2,5 кл
Это что?
-
- Сообщение
Re: Выдержит ли нагрузку проводка.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
2,5 кл
Сечение кабеля 2,5 киловатта.
-
- Сообщение
Re: Выдержит ли нагрузку проводка.
Serega86 писал(а):а почему нельзя
Читайте форум...
Тут всё написано Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.
Serega86 писал(а):2,5 кл
Сечение кабеля 2,5 киловатта.
Повеселили.
Сечение кабеля мм²
-----------------------------------------------
Перенёс в соответствующий раздел.
-
- Сообщение
Re: Выдержит ли нагрузку проводка.
Serega86 писал(а): кабель 2,5 многожильный медный
Скорее всего многопроволочный
а здесь
Serega86 писал(а):а везде стоит одна жила 2,5*3
однопроволочный
-
- Сообщение
Re: Выдержит ли нагрузку проводка.
Serega86 писал(а):Я не [strike]магу[/strike] могу понять нагрузку на проводку больше чем [strike]2,5 кл.[/strike] 2.5 кВт нельзя давать, автомат 16 ампер.
16 ампер это примерно 3 кВт.
Можете использовать до трёх кВт.
Выше трёх - выбьет автомат.
-
- Сообщение
Re: Выдержит ли нагрузку проводка.
Serega86 писал(а):Есть возможность поменять есть он у меня в плинтусе
Лучше поменять. На жесткий и не в плинтусе.
-
- Сообщение
Re: Выдержит ли нагрузку проводка.
Поменять есть возможность. Правда тока я магу его уложить только в плинтус.
Просто у меня от щита в квартире идет жесткий распаивается в розетке а дальше идет мягкий.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Можно ли так делать, в комнате один ввод и от него питается розетки и люстра.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Выдержит ли нагрузку проводка.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- Сергей Матюнин
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Выдержит ли нагрузку проводка.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Выдержит ли нагрузку проводка.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Выдержит ли нагрузку проводка.
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.
Даже на 50 кв мм должно хватить, надо рассчитывать.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Выдержит ли нагрузку проводка.
nikola писал(а):то кабеля хватит на 70 кв мм(каждая жила)
А потери кто учитывать будет?
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Выдержит ли нагрузку проводка.
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: Выдержит ли нагрузку проводка.
nikola писал(а):Эта-же программа...
-
- Сообщение
Re: Выдержит ли нагрузку проводка.
Видимо обновленная программа выполняет расчеты с учетом экономии материала
-
- Сообщение
Re: Выдержит ли нагрузку проводка.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Сколько кВт выдержит автомат на 120А
20142015 в форуме Электроустановочные изделия - 5
- 126
-
Anatoliy
29 ноя 2014, 12:14
-
Сколько кВт выдержит автомат на 120А
-
-
Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А
1, 2 Leysand в форуме Учет электроэнергии - 21
- 2032
-
емельяныч
21 ноя 2010, 16:13
-
Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А
-
-
Сколько киловатт выдержит проводка дома если..
stano в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 2
- 1026
-
elhouse
09 май 2013, 10:07
-
Сколько киловатт выдержит проводка дома если..
-
-
Выдержит ли проводка?
1, 2 Dimonlom в форуме Электромонтаж в квартире - 29
- 1465
-
Dimonlom
28 мар 2012, 20:28
-
Выдержит ли проводка?
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в квартире
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|