-
- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
- Dimnit / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Щиток серии 600.11
Решил я своими силами переделать электрику, ввиду ветхости алюминиевой проводки. Но возник у меня вопрос относительно вводного автомата. В щитке у нас стоит рубильник-паук на 16А(или 25А), счетчик, ну и три автомата - два по 16 и один на 25 ампер. У соседей же все три автомата на 16А. В связи с чем задумался о номинале вводного автомата. Думал ставить 40А, а не многовато ли?
В квартире будут следующие линии:
-комната 1 - свет и розетки; комната 2 - свет и розетки-16А(3*2,5 НУМ);
-комната 3 - свет и розетки; кухня - розетки - 16А(3*2,5 НУМ);
-свет: ванна, туалет, коридор и кухня-10А (3*1,5 НУМ);
-стиральная машинка в ванной 16А(3*2,5 НУМ);
-теплый пол ванной 10А (3*1,5 НУМ);
-теплый пол на кухне 10А (3*1,5 НУМ).
Стиральную и теплый пол в ванной хочу повесить на одно УЗО на 32А/30мА-ток утечки, УЗО также будет на теплый пол на кухне, ну и общее противопожарное УЗО на вводе - на 300 или 100мА.
Покритикуйте схему, знаю, что свет и розетки должны идти отдельно, но дом панелька, штробить сильно нет возможности и так линий прилично выходит.
И еще вопрос: не страшно, если на кухне будет около 8 розеток(4 из них двойные) и раскидывать их буду шлейфом? В принципе, включаться там будет: микроволновка, холодильник, чайник, ноутбук, иногда и ТВ.
Заранее спасибо за ответы.
-
- Сообщение
- PavelP-y
- Член клуба
- Бригадир
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Щиток серии 600.11
Стиральную машину (ИМХО) под УЗО с отсечкой 10 мА, а теплые полы под одно УЗО.
Номинал вводного автомата зависит от выделенной мощности и от сечения жил к нему подведенных.
Да и розетки кухни желательно выделить отдельной линией, соединяя их шлейфом не на винтах розеток, а в глубоких подрозетниках.
-
- Сообщение
- Dimnit / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Щиток серии 600.11
По мощности не знаю, видно, придется у электриков местных спрашивать. Дом с газом. В квартиру от трех автоматов идет 3 фазных кабеля на 4 квадрата, если не ошибаюсь.
Насчет отдельной линии на кухню уже думал. Но тогда комната одна будет висеть на 16А, а в комнатах, в принципе, потребления почти нет, потому и объединил по группам. Думаю, оставить запас провода в щитке на случай, если придется делить группы.
А соединение винтами - это как? Не подойдут ли ВАГО?
-
- Сообщение
- electron
- Член клуба
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 5 +1 / -0
Re: Щиток серии 600.11
Dimnit писал(а):И еще вопрос-не страшно, если на кухне будет около 8 розеток(4 из них двойные) и раскидывать их буду шлейфом? В принципе, включаться там будет микроволновка, холодильник, чайник, ноутбук иногда и ТВ.
Такое количество розеток думаю шлейфовать не стоит, тем более PE проводник шлейфовать нельзя, чем меньше соединений, тем надежней, лучше поставить пару распаечных коробок и сделать надежные соединения или если шлейфовать, то не такое количество и соединяться
PavelP-y писал(а):в глубоких подрозетниках
а не на самих розетках,
и правильно
PavelP-y писал(а): розетки кухни желательно выделить отдельной линией.
-
- Сообщение
- PavelP-y
- Член клуба
- Бригадир
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Щиток серии 600.11
-
- Сообщение
- Dimnit / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Щиток серии 600.11
То есть, соединения можно делать в подрозетнике(можно в том же, в котором розетка)? Главное-не на винтах розетки, так я понимаю?
Я б каждую розетку пустил звездой, но нереально столько выштробить, да и панелька-страшновато как-то штробить, плюс соседи. Выштробил только необходимое. Кухонные розетки можно разбить на 3 группы от распайки?
Да и что делать с PE? Оставить в воздухе? Или повесить на щиток?
-
- Сообщение
- electron
- Член клуба
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 5 +1 / -0
Re: Щиток серии 600.11
Dimnit писал(а):То есть, соединения можно делать в подрозетнике(можно в том же, в котором розетка)? Главное - не на винтах розетки, так я понимаю?
Совершенно верно, продаются углубленные подрозетники.
Dimnit писал(а):Кухонные розетки можно разбить на 3 группы от распайки?
Можно.
Dimnit писал(а):что деалть с PE? Оставить в воздухе? Или повесить на щиток?
По уму пока оставить, далее обязательно делать заземление и правильное разделение PEN проводника.
-
- Сообщение
- Dimnit / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Щиток серии 600.11
Возникло пару вопросов:
1) В щитке на лестнице стоит автомат на 2 полюса на 16 А(вводной). Поэтому УЗО на 25А поставил, но возникает вопрос:- как его подключить? Справа еще будет счетчик(не успел купить еще). Значит, берем вводной кабель и далее кидаем его на верхние контакты УЗО, снизу выход на счетчик или наоборот счетчик сначала, потом УЗО? Как быть с нулевой шиной - надо же занулять выход УЗО? Надо на нулевую шину повесить УЗОшный нуль?
2) На картинке сделал подключение гребенкой, но мне кажется, что оно неверное. УЗО, если не ошибаюсь, должно быть ближе к нагрузке? Т.е. сначала сверху идет фазный вход в автомат, далее проводом ПВ-1 снизу автомата фазу выходим наверх на фазный контакт УЗО, так?
3) Как подключать нули остальных УЗО? Нужно брать от противопожарного УЗО нуль и тянуть его гребенкой к остальным УЗО?
Прошу прощения за столь глупые вопросы, но что-то голова уже кругом.
- Вложения
-
- Сообщение
- electron
- Член клуба
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 5 +1 / -0
Re: Щиток серии 600.11
Что-то там по ссылке вообще не пойми чего натворили, особенно фото со счетчиком.
-
- Сообщение
- Dimnit / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Щиток серии 600.11
Исходя из нее, выходит, что нуль выхода УЗО надо тянуть до нулевой шины, а защищаемые автоматы ставятся ближе к потребителю.
-
- Сообщение
- electron
- Член клуба
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 5 +1 / -0
Re: Щиток серии 600.11
Dimnit писал(а): защищаемые автоматы ставятся ближе к потребителю.
Не всегда, обычно АВ устанавливают перед УЗО, но если нужно присоединить после УЗО несколько групповых линий, то АВ ставят после УЗО. Вообще желательно УЗО устанавливать на одну группу, а не на несколько, чтобы избежать ложных срабатываний.
Dimnit писал(а): или наоборот
наоборот
Dimnit писал(а):счетчик сначала,потом УЗО
Dimnit писал(а):На картинке сделал подключение гребенкой, но мне кажется, что оно неверное
неверное
Dimnit писал(а):Т.е. сначала сверху идет фазный вход в автомат, далее проводом ПВ-1 - снизу автомата фазу выходим наверх на фазный контакт УЗО, так?
Так.
Dimnit писал(а):Как подключать нули остальных УЗО? Нужно брать от противопожарного УЗО нуль и тянуть его гребенкой к остальным УЗО?
Лучше поставить шинку N после противопожарного УЗО, от нее брать на др. УЗО и др. групповые линии.
ИМХО, я бы вообще не ставил противопожарное УЗО , т.к. схема должна быть выполнена так, чтобы при повреждении одной линии - не отключались другие исправные линии.
-
- Сообщение
- Dimnit / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Щиток серии 600.11
Поставить шинку после противопожарного УЗО - это как? Не брать нуль от этого УЗО, а занулять только выходы защищаемых линий остальных УЗО?
-
- Сообщение
- electron
- Член клуба
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 5 +1 / -0
Re: Щиток серии 600.11
Dimnit писал(а):Артем, спасибо огромное за подробные ответы.
Пожалуйста!
Dimnit писал(а):А что на фото неверно подключено? У меня первый АВ(10) идет без защиты, далее УЗО и следом 2 защищаемые розеточные, УЗО и машинка, и УЗО и теплые полы. Выходит неверно подключено только УЗО от стиралки?
Т.е. ты хочешь автоматы подключать после УЗО ?
Dimnit писал(а):Поставить шинку после противопожарного УЗО - это как? Не брать нуль от этого УЗО, а занулять только выходы защищаемых линий остальных УЗО?
Имелось ввиду с противопожарного УЗО на шинку N, с нее на входы др. УЗО.
Dimnit
Нарисуй свою схему, как ты хочешь сделать, наглядно, а мы подправим, что не так
-
- Сообщение
- Dimnit / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Щиток серии 600.11
electron писал(а):Т.е. ты хочешь автоматы подключать после УЗО ?
Ну да, у меня же только машинка стиральная под УЗО висит. Остальные группы(розетки и полы) объединил под свои УЗО, поэтому сначала идет УЗО, а за ними автоматы.
Вот набросал как мог. По рисованию у меня 3 всегда была в школе, но думаю профессионалы поймут.
Желтые линии - это фазный провод, проходящий под дин-рейкой.
Желтые кружки - что с ними делать? Их на шинку N пускать? Или же к ним подсоединять нагрузку?
- Вложения
-
- Сообщение
- PavelP-y
- Член клуба
- Бригадир
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Щиток серии 600.11
Dimnit писал(а):Вот набросал как мог. По рисованию у меня 3 всегда была в школе
Это учитель придирался.
electron писал(а):Имелось ввиду с противопожарного УЗО на шинку N, с нее на входы др. УЗО
Стараюсь, по возможности, уменьшать количество шин, но здесь она нужна для подключения нулевой жилы кабеля, подключенного к
Dimnit писал(а):АВ(10)
Dimnit писал(а):Желтые кружки - что с ними делать?
К этим контактам УЗО подключаются нули кабелей, запитанных через эти УЗО.
Dimnit писал(а):Их на шинку N пускать?
В принципе, схема жизнеспособна, хотя я бы автомат ст. машины подключил после УЗО, хотя бы для того, чтобы разводку щита сделать однотипной. Но это ИМХО. Сколько специалистов, столько и мнений.
-
- Сообщение
- Dimnit / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Щиток серии 600.11
PavelP-y писал(а):К этим контактам УЗО подключаются нули кабелей, запитанных через эти УЗО.
То-есть потребитель подключаем нулем к желтому кружочку(нулевой контакт УЗО), а фазу потребителя берем с автомата, верно?
PavelP-y писал(а):Ни в коем случае.
Мне не совсем ясно почему, в принципе на многих схемах указано, что с выхода УЗО нуль идет на шинку N.
Например вот тут, именно так.
В моем случаем вводное УЗО идет на шинку, а остальные УЗО непосредственно к потребителям, но ведь можно и потребителей взять с шинки, но тогда УЗО работать будет ли? Объясните пожалуйста, почему так? Хочется понять.
-
- Сообщение
- nikola
- Гуру клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 58 +18 / -0
Re: Щиток серии 600.11
-
- Сообщение
- Dimnit / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Щиток серии 600.11
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Новая проводка - планируем домашний щиток
1, 2, 3 elhouse в форуме Электромонтаж в квартире - 47
- 9446
-
stgeorgest
05 дек 2014, 03:06
-
Новая проводка - планируем домашний щиток
-
-
Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!
f1eryG в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 13
- 3852
-
f1eryG
02 июл 2010, 15:06
-
Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!
-
-
Сделать правильный щиток исходя из возможного
zmiey в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 17
- 1743
-
Василич
24 май 2011, 16:29
-
Сделать правильный щиток исходя из возможного
-
-
Электрический щиток в общей стене
СергейБ в форуме Электрооборудование, электротехника - 5
- 426
-
миш
20 мар 2013, 20:11
-
Электрический щиток в общей стене
-
-
Собираю квартирный щиток. Что куда?
ananyev в форуме Электромонтаж в квартире - 5
- 215
-
миш
21 окт 2014, 21:36
-
Собираю квартирный щиток. Что куда?
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в квартире
Кто на форуме
Всего посетителей: 2, из них зарегистрированных: 2, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot, Bing [Bot] и гости 0
-
- Объявления
|